1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11

Сборно-монолитное перекрытие - 2

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.

  1. Jafar4ik
    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Jafar4ik

    Новичок

    Jafar4ik

    Новичок

    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Всех приветствую. Возникла необходимость заменить перекрытие пола в гараже. Ширина 3500мм, длина 3300мм и высота 140 мм. Расчёт показал что нужно армирование только в зоне растяжения и диаметр арматуры (фото расчётов прикладываю). Подвал обложен кирпичом и старая плита опиралась на него. Стены из ракушечника. Предполагаю поднять два швеллера немного выше на кирпичную основу. И можно ли к ним приварить арматуры и залить бетоном? У меня вопрос: Как правильно опереть новую плиту на этот грунт?
     

    Вложения:

    • 7A1CABE8-F52B-4738-BA03-B9CF2E3CDDD6.jpeg
    • E5B17F5C-C18C-4F84-B5E3-576AB320B719.jpeg
    • 41F8314E-C2C1-4363-9ABF-3E55CBE0FA2D.jpeg
    • image.jpg
  2. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.812
    Благодарности:
    34.586

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.812
    Благодарности:
    34.586
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    У вас очень похоже что это погреб.
    Поэтому, для начала, посоветую посмотреть раздел про погреб https://www.forumhouse.ru/forums/262/, можно начать с тем отмеченных красной кнопкой.
     
  3. Jafar4ik
    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Jafar4ik

    Новичок

    Jafar4ik

    Новичок

    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Я стены в погребе трогать не буду. На них лежат швеллеры. Я хочу укрепить швеллеры бетоном с арматурой и поверх них делать армирование и опалубку.
     
  4. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.812
    Благодарности:
    34.586

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.812
    Благодарности:
    34.586
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Вот и хорошо.
    Так и делайте. Полно так делали и сделано в гаражах.
    Заливате перекрытие у погреба, перекрытие на стены оппирается и за границы стен погреба не выходит.
    Дальше слой земли или ЭППСа во всю площадь гаража и заливаете пол, стяжку, плиту в гараже.
    Или делаете другие полы в гараже.
    Для того что бы долго не рассписывать и не повторяться- вы можете воспользоваться опытом других - посмотрев как делали и как делать по указанной ссылке. :)
    Для понимания- у вас перекрытие погреба должно быть термоизолированно (отделено теплоизоляциней) от пола гаража (слоем земли или ЭППСа).
     
  5. zontak
    Регистрация:
    28.07.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    zontak

    Участник

    zontak

    Участник

    Регистрация:
    28.07.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    @kolumb, здравствуйте! обращался к вам по поводу перекрытий марко но ответа так и не пришло, марко еще производит сборномолитное перекрытие? К вам меня направили с ютонга, обращался на домовладелец они пока не производят, Bonolit тоже остается только ваш завод
     
  6. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.
    Производим. В прошлом месяце отгрузили боле 70 заказов, в этом уже 36.
    Звоните, пишите - координаты на сайте. Мой мобильный найдете на странице Контакты. Участникам форума - преференции.
    Вчера разгрузили большой заказ в Евпатории.
    В этом прицепе приехали почти 2000 погонных метров балок.

    Разгрука заказа в Евпатории 3.png
    Разгрука заказа в Евпатории 2.png
    Разгрука заказа в Евпатории.png
     
  7. evbulgakov
    Регистрация:
    13.04.18
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    36

    evbulgakov

    Живу здесь

    evbulgakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.18
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Севастополь
    Добрый день @kolumb,
    Ваш сотрудник рассчитал перекрытие первого этажа с помощью СМП,
    дайте пожалуйста ответ на несколько вопрос, касательно СМП в связи с изменением конструкции ж/б каркаса дома.
    план перекрытия СМП.png

    1. Нужно ли перед монтажом СМП делать дополнительно армопояс по несущим стенам, или достаточно будет монолитного пояса связанного с балками СМП (взял у вас на сайте), так как стены второго этажа будет так же выполнены из камня-ракушечника толщиной 400 мм
    images.jpg
    2. Надо ли в моем случае делать так называемый "монолитный подъем балки"
    3. Можно ли в будущем при обустройстве лестницы из монолита опереть ее на балку верхним пролетом?
    4. По длинной стороне лестничного пролета (3300мм) будет находится стена из газобетона 150мм толщиной, достаточно ли одной балки под нет?
     
  8. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.
    1. Дополнительный армопояс не нужен. Хватит того, который входит в состав перекрытия.
    2. Прямой необходимости нет. Если только для того, чтобы рядность кладки газоблоков выдержать
    3. Лестница - без проблем.
    4. Толщина 150 мм - это не стена а перегородка. Поэтому достаточно одно балки. При кладке этой перегородки проармируйте каждый ряд первых четырех рядов кладки.
     
  9. Кира_Котова
    Регистрация:
    18.07.21
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    9

    Кира_Котова

    Участник

    Кира_Котова

    Участник

    Регистрация:
    18.07.21
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    9
    Здравствуйте еще раз! При разработке схемы нам предложили использовать встроенные ригели вместо перемычки. Правильно ли понимаю, что такой конструкцией, расположенной в самом перекрытии - можно заменить швеллер или перемычку? Предложили разместить его по центру, с выпиранием на 10 см вверх и вниз от плиты.
    И второй вопрос: планируем на верхнем этаже выносную консоль. На какое расстояние можно делать вылет от несущей стены без опор?
     
  10. saliera
    Регистрация:
    18.07.11
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    21

    saliera

    Живу здесь

    saliera

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.11
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Балашиха
    Всем добра !
    Стоит вопрос о выборе перекрытия для дома в один этаж из газобетона d300 375mm, высота 3 метра, двухскатная крыша с чердачным помещением (не исключён вариант в отдалённой перспективе разбор крыши и достройка мансарды/второго этажа). Дом 9 на 13 с двумя поперечными несущими стенами. Схему прилагаю. Можно ли примерно посчитать стоимость сборно монолитного перекрытия (без блоков и бетона, их только объемы указать и количество рекомендуемое в оптимальном соотношении цена качество надёжность) Никак не могу понять стоимость этих балок и итоговую стоимость материалов данного перекрытия. Изначально планировали деревянное.
     

    Вложения:

    • IMG_20210817_005507.jpg
  11. АлексейЮг
    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    9

    АлексейЮг

    Участник

    АлексейЮг

    Участник

    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Юг
    Добрый день @kolumb,
    Возможно ли перекрыть кровлю вашей системой по такой схеме?
    Размеры на фото, толщина стен 125 мм, железобетон
    рис1.jpg рис3.jpg рис5.jpg фасад кровли.jpg ширина кровли.jpg
     
  12. andreyr82
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    784

    andreyr82

    Живу здесь

    andreyr82

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    784
    Адрес:
    Rybinsk
    Сделайте плоскую и не заморачивайтесь
     
  13. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    Добрый вечер.
    Возможно, пример на фотографии.
    Бетонирование наклонной плоской кровли.jpg
     
  14. virusx
    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    virusx

    Участник

    virusx

    Участник

    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пермь
    Ребята вопрос, лили смп, рабочие на пролёте 4.3м криво установили стойки, после залития сразу образовалось пузо, после снятия опалубки измерил вышло от 3х до6 см прогиб, прогиб был что с установленными стойками что без них, с армированием все ок. На сколько критичен такой прогиб? Или только чисто визуально некомфортно будет?
     
  15. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    Прогиб только на нижней поверхности перекрытия?