1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11

Сборно-монолитное перекрытие - 2

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.

  1. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    Нашел пост на форуме по нормативному запрету. Прошло без малого три года и никаких сдвигов в положительном направлении.
    https://www.forumhouse.ru/threads/145295/page-186
     
  2. su17reme
    Регистрация:
    10.02.22
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    su17reme

    Участник

    su17reme

    Участник

    Регистрация:
    10.02.22
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Добрый день, уважаемый @kolumb, подскажите, пожалуйста, какую полезную нагрузку выдержат перекрытия марко-атлант150мм с пролетом 5м.
     
  3. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.
    Полезная нагрузка меняется от 400 до 1200 кг/м2 в зависимости от используемой дополнительной продольной арматуры.
     
  4. su17reme
    Регистрация:
    10.02.22
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    su17reme

    Участник

    su17reme

    Участник

    Регистрация:
    10.02.22
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    правильно ли я понимаю, что стандартно, профиль атлант 150мм с газоблоком 100 несет полезную нагрузку 400кг/м. Пытался выяснить это вчера у менеджера, но так и не поьучил ясного ответа
     
  5. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    Вы понимаете правильно
     
  6. mcqvad
    Регистрация:
    15.04.19
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    17

    mcqvad

    Участник

    mcqvad

    Участник

    Регистрация:
    15.04.19
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    17
    А как ваша компания крепит каркас к профилю без сварки?
     
  7. bigboss64
    Регистрация:
    11.02.21
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    10

    bigboss64

    Живу здесь

    bigboss64

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.21
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    10
    Я видел :) На шурупах. Под номером 3 на рисунке. балка марко.jpeg
     
  8. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    Саморез для крепления каркаса к профилю.jpg
    Саморезы через каждые 800 мм.
    Обратите внимание - саморез изогнут. За счет этого он прочно фиксирует каркас в профиле.
    И никакой сварки уже шесть лет.
     
  9. mcqvad
    Регистрация:
    15.04.19
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    17

    mcqvad

    Участник

    mcqvad

    Участник

    Регистрация:
    15.04.19
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    17
    А почему Вадим Блюсов не использует в своих перекрытиях аналогичные саморезы?
     
  10. bigboss64
    Регистрация:
    11.02.21
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    10

    bigboss64

    Живу здесь

    bigboss64

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.21
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    10
    Ну... допустим, изогнут саморез из-за центрального усиливающего прутка. В базовых балках, где среднего прутка нет, саморезы прямые (или мне так повезло на 600 м. пог. балок). Но держатся крепко!
     
  11. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    Посчитайте размерную цепочку (толщина основания профиля - 1мм, фиксатор - 25 мм, арматура - 10 мм). Получим верхний край арматуры расположен на высоте 36 мм от нижней поверхности профиля. А отверстие для монтажа профиля на высоте 35 мм.
    Гарантированный натяг есть всегда. особенно с учетом толщины самого самореза - 4 мм.
     
  12. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    Если бы только саморезы.
    За шесть лет в конструкции перекрытий с тонкостенным профилем появилось несколько абсолютно новых конструктивных элементов и строительных терминов: встроенный ригель, пристенный монолитный пояс, монолитный подъем балок.
    Конструкторы Вадима ни о чем подобно не слышали, не говоря уже об использовании.
     
  13. mcqvad
    Регистрация:
    15.04.19
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    17

    mcqvad

    Участник

    mcqvad

    Участник

    Регистрация:
    15.04.19
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    17
    Похоже Вадим считает крайне важным отличаться по части крепления каркаса в профиле от перекрытий с профилем АТЛАНТ.
    Пусть в худшую сторону, пусть с запрещенной сваркой, но отличаться любой ценой - НАЗЛО БАБУШКЕ ОТМОРОЖУ УШИ.
    Плохо только то, что уши отмораживают заказчики перекрытий Вадима Блюсова.
     
  14. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    С экономической точки зрения просверлить в стенках профиля два отверстия намного проще чем варить четыре (два на вертикальных стенках профиля и два на диагональной арматуре каркасов) шва. В моем понимании и пластина, которой каркас крепится к профилю существенно дороже стандартного покупного самореза.
     
  15. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    Нам прислали на пересчет очередной проект перекрытия с балками УНИВЕРСАЛ.
    Монтажная схема перекрытия с балками УНИВЕРСАЛ.jpg
    Клиент, к сожалению, удалил из штампа фамилии разработчиков проекта. Наверное понимал, что в проекте есть ошибки. И оказался прав. Для начала обратите внимание на межосевое расстояние между балками - 705 мм. При заявленной длине блока (625 мм) межосевое расстояние должно составлять 750 мм.