Стук (гидроудар) при переключении трехходового клапана на котле

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем virfis, 12.07.19.

  1. virfis
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    139

    virfis

    Живу здесь

    virfis

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Краснодар
    Как-то можно решить этот вопрос кроме замены котла или БКН.
    Но если я его удалю, как котел будет греть воду в бойлере? Эта модель котла не имеет встроенного трехходового. Комплект подключения бойлера покупается отдельно (выше я указывал артикул комплекта и схему подключения). На плате управления котла отключается стандартный разъем с проводом и подключается другой из комплекта подключения, в котором уже есть проводка на внешний трехходовой. Такова реализация подключения БКН у Аристона.
    Ну я то решаю в пользу врезки байпаса в текущий НСУ, вопрос был возможно ли это в принципе. На монтаж вызывалось несколько бригад, от частников до "крутых" фирм (по местным меркам). И вы не поверите, но никто "так никогда не делал"(из частников) и "так можно, но неправильно" (в фирмах). Только хорошая гидрострелка с насосом на каждый контур. Все что я могу только выяснить на форуме что и куда конкретно поставить и вызвать монтажника чтобы он спаял строго по схеме.
    мощность радиаторов на коллекторе первого этажа:
    1926+3424+2296+2296=9952 Вт (95/85/20) или =8136 Вт (90/70/20)
    мощность радиаторов на коллекторе второго этажа:
    2624+2624+1968=7216 Вт (95/85/20) или =5905 Вт (90/70/20)
    ТП - 9 контуров на общую площадь ~80 м2:
    66 + 56 + 58 + 62,5 + 67,4 + 55,9 + 56,1 + 54,1 + 59,9 = 535,9 м

    Мощность радиаторов бралась по расчету теплопотерь (из программы валтек) и эквивалентной пересчитанной мощности радиаторов на температуру подачи не более 70 градусов.
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Возможно поможет умеренный расход ГВС при пиковых нагрузках.
    На одних сайтах есть клапан. на других нет клапана.
    Надеюсь форумчане Вам помогут.
    Так не пойдёт (95/85/20). Ваш котёл не осилит такие параметры, да и трубы у Вас PPR. Советую рассматривать мощность радиаторов для параметров 75/60/22.
    При температуре на поверхности пола 26 °C и термическом сопротивлении пола на грунте от 2,8 м²K/Вт мощностьквадратного метра примерно 41 Вт.
     
  3. virfis
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    139

    virfis

    Живу здесь

    virfis

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Краснодар
    @Сергей192, а по изменению диаметров труб СО есть рекомендации? Оставлять какие есть или надо менять?
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Я уже писал, что для этого нужно прикинуть мощность приборов отопления для температурных параметров 75/60/22. Мощность указанная Вами для параметров в #31 неприемлема, т. к. эти параметры неприемлемы для Вашей СО. Не предоставили Вы и схему СО.
     
  5. virfis
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    139

    virfis

    Живу здесь

    virfis

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Краснодар
    Простите, я просто не правильно Вас понял.
    Радиаторы 1-й этаж: = 1100 + 1956 + 1311 + 1311 = 5678 Вт
    Радиаторы 2-й этаж: = 1499 + 1499 + 1124 = 4122 Вт
    Я не совсем пойму что это такое. Если правильно понимаю то вот
    upload_2019-7-18_13-20-25.png
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Имхо.
    upload_2019-7-18_20-35-25.png
     
  7. virfis
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    139

    virfis

    Живу здесь

    virfis

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Краснодар
    На бойлер сейчас идет 25, т. е. её не надо менять. На все остальное 32.
    Получается заменить от котла на трубу 40 и на второй этаж на 25.

    А балансировочные (или регулировочные, не знаю как правильно) на коллекторах надо открыть на максимум после замены труб? Или в любом случае настраивать их по-очереди выводя радиаторы на одинаковую температуру?
     
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Примерно так.
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.557
    Благодарности:
    29.041

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.557
    Благодарности:
    29.041
    Адрес:
    Касимов
    Как вариант, глючит перепускной клапан в байпасе котла.
    Воздух в системе. Над насосом котла есть автоматический спускник воздуха. Его проверьте (колпачек отвернут?)
    И просто логика, если вода во что-то стукает, то перед этим она что-то сжала. А сжимается только воздух.
     
  10. virfis
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    139

    virfis

    Живу здесь

    virfis

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Краснодар
    М-м-м. Попробую сервисников попросить заменить.
    Да.
    Попытаюсь перезаполнить систему, добиться отсутствия этих звуков и повторить эксперимент.

    Если ничего не поможет, то думаю что уже фиг с ней с гарантией. Разрежу провода на насос, врежу реле, чтобы при подаче напряжения на трехходовой насос отключался.
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.557
    Благодарности:
    29.041

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.557
    Благодарности:
    29.041
    Адрес:
    Касимов
    Замените краники маевского не коллекторных блоках. Поставьте как положено автоматические воздухоотводчики, и оно само себя вылечит.
     
  12. virfis
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    139

    virfis

    Живу здесь

    virfis

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Краснодар
    Да я бы такие сразу и поставил наверное, но почитав на форуме что их надо раз пару лет менять т. к. они течь начинают, специально взял с маевскими.
    Ну если они меняются, а не намертво там приделаны, то можно и заменить.
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.557
    Благодарности:
    29.041

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.557
    Благодарности:
    29.041
    Адрес:
    Касимов
    Колпачек на ниппеле клапана, герметично его закрывает. Удалится воздух из системы, закройте. потом периодически приоткрывайте.
    Почти все они ремонтопригодны. Просто чистятся.
     
  14. virfis
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    139

    virfis

    Живу здесь

    virfis

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Краснодар
    @касимов 2, достаточно заменить только на верхней части коллектора воздухоотводчик или надо на обеих - подаче и обратке?

    На контуре гвс в верхней точке стоит автоматический валтек с боковым выходом. При наполнении системы я слышал как он шипел. Потом когда давление довёл до 1.5 атм и включил насос на циркуляцию часть воздуха так и крутится по кругу и не выводится ни АВ в котле, ни этим валтеком. Может для эффективного удаления воздуха нужно какое-то определённое давление? Или этот АВ валтек с боковым выводом сам по себе не очень эффективен?
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.557
    Благодарности:
    29.041

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.557
    Благодарности:
    29.041
    Адрес:
    Касимов
    ГВС это горячее водоснабжение. Зачем из свежей воды пытаться убирать воздух?