    Если кабель 4х16 Al или 4х10 Сu, то ТНЦС возможна. надо для выбора системы еще знать какой тип воздушной линии. СИП по улице протянут по опорам или нет. Да ЩУ на опоре в открытом виде фото.
    забивайте именно нержу. Вам надо соединить с заземлением металл плиты. Поэтому нержа. Был бы деревянный пол можно было бы отдельный заземлитель не связанный.
     
  2. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Тольятти
    Тогда забивайте под углом. Можете и за пределами подушки, главное ввести их внутрь плиты и связать с армированием в сплошной контур/сеть.
    Зажимы в ГУгле найдете, например такой.
     
  3. GreatICEX
    Регистрация:
    25.12.16
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    1.210

    GreatICEX

    Живу здесь

    GreatICEX

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.16
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    1.210
    Адрес:
    Великий Новгород
    IMG_20190730_161437.jpg
    Электрик, сначала подключил мне 3 фазы с нулем, потом, поняв что пока будет только временное подключение просто валятся на улице, 2 фазы отключил, оставив 220в. В доме по идее 3 фазы нужны будут только для электрокотла.
     
  4. Eugene159
    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.272

    Eugene159

    Живу здесь

    Eugene159

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.272
    Адрес:
    Воронеж
    @VIMAL, А почему нержавейка, почему не медь? Тогда правильнее готовые решения - они медные.
    Как нержавейку соединять чтобы не получить гальваническую пару?
    Вы думаете, что уголка 5мм не хватит на нашу жизнь?
    По мне нержавейка - лишнее.
     
  5. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.700
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.700
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Электрик ваш двоечник. Алюминию под винтом грустно, как и в счётчике.
     
  6. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Тольятти
    Он реальный извращенец или пофигист. Фазу ж/з проводником подавать...
    Читайте. ГОСТ Р 50571-5.54. приложение С
    а после конечно дело ваше.
     
    Последнее редактирование: 31.07.19
  7. GreatICEX
    Регистрация:
    25.12.16
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    1.210

    GreatICEX

    Живу здесь

    GreatICEX

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.16
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    1.210
    Адрес:
    Великий Новгород
    ну тут действительно сейчас пофиг, потому что на вводе в котловане, у меня на эти 2 жилы подключены 2 жилы уходящие в хозблок. Это сугубо временное решение. Ж\з обычно же заземление? А если 4 жилы и 3-ех фазное подключение?
    И ещё такой вопрос. Буквально завтра засыпаю подушку, уже в подушку собираюсь забивать стержни контура заземления. И получится так, что верх стержней по высоте будет примерно в уровень земли. От низа подушки, до черного пола плиты, будет всего 300мм. Это допустимо? А то как я понял, надо копать траншею сантиметров 70, и туда уже колотить стержни, и из этой траншеи уже выводить наверх полосу\пруток контура.
     
    Последнее редактирование: 31.07.19
  8. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Тольятти
    Главным является для вас
    длина стержней, их качественное соединение меж собой и с арматурой плиты.
    глубина не важна т. к. вы под утепленной плитой - промерзание и пересушивание не грозит.
    Ж/З - PEN.
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Ж/з - PE. PEN маркируется иначе
    ГОСТ 50462-2009
    5.3.3 PEN-лроеодники, когда они изолированы, должны быть маркированы посредством одного из следующих способов:
    желто-зеленым цветом по всей их длине и, кроме того, метками синего цвета на их концах и в точках соединений:
    синим цветом по всей их длине и. кроме того, метками желто-зеленого цвета на их концах и в точках.
     
  10. Eugene159
    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.272

    Eugene159

    Живу здесь

    Eugene159

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.272
    Адрес:
    Воронеж
    Это только если мы соединяем с арматурой фундамента или замоноличиваем. Я не планировал это делать.
     
  11. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Тольятти
    Спасибо я в курсе :)
    отвечал про провод конкретного кабеля, а не законченный монтаж. Как пожелание.
    Хех Беседа велась не по вашей задаче и я не вам советовал нержу, про ваши задачи вообще ничего не ведаю. И обычно в таких случаях загоняется простая черная сталь.
     
  12. GreatICEX
    Регистрация:
    25.12.16
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    1.210

    GreatICEX

    Живу здесь

    GreatICEX

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.16
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    1.210
    Адрес:
    Великий Новгород
    Я это приложение С из вышеназванного Госта уже раз 10 перечитал... Остались вопросы.
    1) что на счет счет схемы заземления, тнцс то возможен?
    2) какие еще варианты заземления в плите есть? Я правильно понял, что можно например сделать контур заземления так же стальными штырями в ряд? Треугольник в теле плиты?
    3) может просто снаружи сделать заземление, теми же стальными круглыми прутами д16 в ряд, оставив закладную стальную же полосу заранее?
     
  13. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Тольятти
    1-да. Если по опорам ВЛ на улице идет СИП.
    2 в плите никаких вариантов нет в ней нет заземления а только уравнивание. Т. к. она у вас поверх полистирола (изолятор) будет. Что делать вам уже написали.
    3 чем предложенный наилучший вариант не устраивает? можете конечно и снаружи заваять контур - но все равно штыри из нержавейки. И главное - арматуру плиты в многочисленных местах надо подключить к ГЗШ. Тогда и получите правильную СУП (систему уравнивания потенциалов) и безопасную TNCS