1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2

Выбор системы вентиляции с рекуперацией

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем KarloPuz, 18.07.19.

  1. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800
    А может просто делается вид ? :aga: :faq: :|: :|:
     
  2. KarloPuz
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    326

    KarloPuz

    Живу здесь

    KarloPuz

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    326
    Я пока не Нашёл ни Лучшего ни даже Нормального..может я и перелопатил некую Кучу но в сухом остатке-пшик..Если у Вас есть что-то по Теме то Почему Вы это не Даёте в виде ролика или блок-схемы ?
    я то Надеялся что будет какая то Помощь от спец-тов а Собирать инфу мне Есть где..напр.
    http://wp.shelandr.ru/forums/topic/%d0%a2%d0%9d-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b4-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b4/#post-397
     
  3. KarloPuz
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    326

    KarloPuz

    Живу здесь

    KarloPuz

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    326
    Возможно невнимательно читал ссори..жаль что нет ролика.

    Тпритока или Тподачи я вообще то понимал где то +30С как минимум если мы говорим про Вент+Отопление. Если Отопление-само по себе-то это уже другая концепция и доп. воздуховоды вроде как.

    @DiJo - даже не думал, что Electrolux EPVS 200 STAR может обеспечить вентиляцию для дома, такой квадратуры.
    у меня тоже возникло сомнение.
     
  4. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800
    Лукавите, Уважаемый !
    Имея на руках кучу информации все равно Вы составлЯете какое-то свое мнение. Само-собой ято-то нравиться а что-то нет. Так же как и половинчатое отношение должно быть.
    Так что не поверю тому что написали.

    Не лезу по одной причине - Вам итак DiJo с лихвой информации написал. Результат, правда стандартный.

    Немного флуда.
    Как-то был один товарищ от Заказчика. Его любимая фраза всегда была: "Делайте, ребятки, делайте. А я потом покритикую ..."
    Ну очень похоже ... :)] :aga:
     
  5. KarloPuz
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    326

    KarloPuz

    Живу здесь

    KarloPuz

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    326
    К сожаению Без подогрева от ТН рассматривать системы ..не вижу целесообразности..мы не настолько богаты..:faq::hndshk:
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    А Вы в одной теме не могли это написать? Или в каждую втыкать эту фразу будете?
     
  7. KarloPuz
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    326

    KarloPuz

    Живу здесь

    KarloPuz

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    326
    В яблочко! Ваш девиз..:victory::pioner:
     
  8. KarloPuz
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    326

    KarloPuz

    Живу здесь

    KarloPuz

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    326
  9. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.775
    Благодарности:
    2.704

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.775
    Благодарности:
    2.704
    Адрес:
    Великий Новгород
    подогревать приточку надо от СО, а чем греть СО - это уже второй вопрос.
    Но в данном варианте девайс получается универсальным.
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Причем, от СО с ПОСТОЯННОЙ подачей к калориферу приточки теплоносителя с ПОСТОЯННОЙ высокой температурой.
     
  11. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.775
    Благодарности:
    2.704

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.775
    Благодарности:
    2.704
    Адрес:
    Великий Новгород
    думаю, что хватит и 30 градусов на подачу
     
  12. KarloPuz
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    326

    KarloPuz

    Живу здесь

    KarloPuz

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    326
    в Каком Данном? Кем данном? Где вы разглядели калорифер? Где блок-схема?
    Разговор НИОЧЁМ.
    Да, чел собрал недорогую бюджетную систему (ПВУ которой сам же хочет заменить)..возможно её можно как то переработать и впендюрить ТН ..возможно-это автору виднее.
    но Пока...я этого не вижу..Пока он только поёт :всё хорошо прекрасная маркиза.
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Т обратки после калорифера, в 95% систем, на 30-:-35град ниже, чем Т подачи. Такова физика процесса.
    Это не радиаторное отопление и не теплые полы.
     
  14. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.775
    Благодарности:
    2.704

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.775
    Благодарности:
    2.704
    Адрес:
    Великий Новгород
    :|: У меня подогреваемая от тепла земли приточка, поэтому всегда плюс после нее. И на нагрев с 3 до 22С надо всего 1 кВт тепла (при 150 м3/час воздухообмена). Поэтому мне должно хватить 30С на подаче.
    Но сначала поставлю рекуператор и посмотрю сколько после него температура получится - может подогрев от СО и не нужен будет.
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    У меня, при +3 на всасе, на притоке +18. Только за счет рекуператора, без нагрева. Твытяжки +22-:-+23.
    При +3 перед калорифером, и нормальном (а не "переразмерном" калорифере), Тподачи должно быть +42-:-+45.
    Если Тподачи другая, то надо пересчитать фактическую мощность калорифера
    q(Вт)=Kх Fх [(tвх +tвых)/2 - (tнач +tкон)/2)]
    или, если подсчитан температурный напор, то
    q (Вт) = K х F х средний температурный напор, где
    K
    - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2•°C)
    F - площадь поверхности нагрева выбранного калорифера (принимается по таблице подбора), м2
    t вх - температура воды на входе в теплообменник, °С
    t вых - температура воды на выходе из теплообменника, °С
    t нач - температура воздуха на входе в теплообменник, °С
    t кон - температура нагретого воздуха на выходе из теплообменника, °С