1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1

Запах сероводорода из бойлеров

Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем manutsch, 21.11.09.

  1. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.262
    Благодарности:
    2.197

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.262
    Благодарности:
    2.197
    Адрес:
    Тюмень
    Анализ воды надо.
    умягчитель гейзер - это кто? картридж или баллон? если картридж, то можно его выкинуть.
    картриджи механические и обезжелезиватели не уберут скважинное железо. послеЭВН желтеет от присутствия в холодной двухвалентного железа. возможно и запах железистый
    анализ надо. хотя бы исходной
     
  2. Евгений267
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    683
    Благодарности:
    183

    Евгений267

    Живу здесь

    Евгений267

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    683
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Бузулук
    @Nickolay II, анализ буду делать на днях, результаты покажу! Сегодня набрал холодной воды в полторашку, половину, постояла часок, потряс открыл запах тухлый какойто, но не сероводород, хотя возможно слабая конценрация этого самого сероводорода.
     
  3. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.262
    Благодарности:
    2.197

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.262
    Благодарности:
    2.197
    Адрес:
    Тюмень
    Вода цвет изменила?
     
  4. Евгений267
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    683
    Благодарности:
    183

    Евгений267

    Живу здесь

    Евгений267

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    683
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Бузулук
    @Nickolay II, после обработки белизной и прогрева воды до 75 гр в течении суток вода из эвн стала почище, но все же желтоватая, и когда сегодня сливал ее в течении 20 мин, после слива в раковине было желтое пятно. А холодная в бутылке к вечеру тоже маленько пожелтела
     
  5. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.262
    Благодарности:
    2.197

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.262
    Благодарности:
    2.197
    Адрес:
    Тюмень
    ЭВН МОжет корродировать сам по себе, особенно, если вода мягкая.
     
  6. Евгений267
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    683
    Благодарности:
    183

    Евгений267

    Живу здесь

    Евгений267

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    683
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Бузулук
    @Nickolay II, а запах речки из звн почему? Из-за чего? Эвн с апреля этого года в работе
     
  7. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.262
    Благодарности:
    2.197

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.262
    Благодарности:
    2.197
    Адрес:
    Тюмень
    В очищенной воде все запахи ярче. в подогретой - еще ярче.
    возможно у Вас без постоянной дозации обеззараживающего, гипохлорита, ничего не изменится.
    был у меня заказчик, вода в емкости рыбой пахла. хлорировали емкость, промывали, 2-3 дня - опять запах.
    поставили химнасос тогда все наладилось. консервант в воде появился.
     
  8. Евгений267
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    683
    Благодарности:
    183

    Евгений267

    Живу здесь

    Евгений267

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    683
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Бузулук
    @Nickolay II, а что за хим насос? расскажите пожалуйста!
     
  9. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.262
    Благодарности:
    2.197

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.262
    Благодарности:
    2.197
    Адрес:
    Тюмень
    Насос-дозатор химических реагентов. к нему - импульсный счетчик. дозировать гипохлорит натрия в воду перед углем.
    цель: обеззараживание, окисление сероводорода, консервация воды.
    https://www.forumhouse.ru/threads/271509/ тут обсуждали

    перечитал нашу тему. пост номер 59 показался интересным, стр 4
     
  10. Евгений267
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    683
    Благодарности:
    183

    Евгений267

    Живу здесь

    Евгений267

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    683
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Бузулук
    @Nickolay II, спасибо огромное, начал изучать
     
  11. Lekartem
    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Lekartem

    Новичок

    Lekartem

    Новичок

    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Частный дом, построен 6 месяцев назад, тогда и начали жить. Постоянно идет горячая ржавая вода чего я только не делал: снимал полотенцесушители из нержавейки, поменял циркуляционный насос grundfos с чугуна на нержавейку этой же фирмы, поменял засыпку в умягчители воды у нас жесткость высокая остальные показатели в норме, вскрыл бойлер косвенного нагрева промыл. Бойлер buderus 300 литров. трубы сшитый поэлетелен.
     
  12. DarkHorse
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    4

    DarkHorse

    Участник

    DarkHorse

    Участник

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    деревня Лопотово
    Поставьте фильтр на воду из скважины.
     
  13. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.751
    Благодарности:
    2.028

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.751
    Благодарности:
    2.028
    Адрес:
    Москва-Истра
    А есть результаты анализа?
     
  14. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    813

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    813
    Адрес:
    Москва
    Безнапорная аэрация с последующим фильтром осветлителем, а затем умягчение. Это на вскидку. А для подтверждения нужен анализ воды.
     
  15. Lekartem
    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Lekartem

    Новичок

    Lekartem

    Новичок

    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Анализ воды только жесткость 10 поэтому стоит умягчитель