    Обычный газовый, когда первый пуск ил повторный, при ТП может молотить сутками, не останавливаясь. и это будет нормальная работа.
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537
    Адрес:
    Москва
    Верно. Но после этого и СО сделать в соответствии с этими теплопотерями.
     
  3. Hobsyllwin
    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    52

    Hobsyllwin

    Живу здесь

    Hobsyllwin

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Зеленоград
    первый пуск это прогрев всех частей здания, оно может действительно долго
    а повторный и еще для ТП почему сутками молотить должен ?
     
  4. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.231
    Благодарности:
    6.988

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.231
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    ---
    А это уже необязательно, получается.
    Главное, не меньше.
    А больше можно, даже лучше. Можно будет обходиться низкими температурами, жареной пылью пахнуть не будет, выровнять температуру по комнатам легче, да и мощность всей системы будет с запасом, позволит 100% использовать мощность котла
     
  5. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.231
    Благодарности:
    6.988

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.231
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    ---
    И мне, кстати, интересно, когда делают управление по комнатному термостату, котел отключается при макс нагреве?
    А то в комнате еще холодно, а температура носителя уже 90...
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.153
    Благодарности:
    28.015

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.153
    Благодарности:
    28.015
    Адрес:
    Калуга
    А почему нет ?
    это что - плохая работа котла, когда он работает долго и беспрерывно, открываясь лишь на БКН ?
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537
    Адрес:
    Москва
    Понятно. :hello:
     
  8. Ступин
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    143

    Ступин

    Живу здесь

    Ступин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Ступино
    Да-При максимальном нагреве отключается.
    У вас по комнатному термостату некомфортно будет, ваша "трубная" система очень инертная, долго остывает.
    .
     
  9. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.375
    Благодарности:
    15.369

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.375
    Благодарности:
    15.369
    Адрес:
    Новая Москва
    Конечно, при перегреве отключается. Так бывает когда холодный дом постепенно нагревается.
    В стационарном же режиме лучше настроить так, что бы горелку отключал именно комнатный термостат.
     
  10. darkening
    Регистрация:
    05.11.17
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    177

    darkening

    Живу здесь

    darkening

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.17
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    177
    Странно, что не обсуждают термостат, который умеет рулить температурой подачи с котла...Для иннерционнх систем отопления - самое то.
     
  11. Hobsyllwin
    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    52

    Hobsyllwin

    Живу здесь

    Hobsyllwin

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Зеленоград
    Обсуждали, я даже картинки приводил. Только рулить можно расчетной температурой теплоносителя, а температура подачи или обратки это уже результат регулирования.
    Их можно взять в качестве параметров для расчета поправки к расчетной температуре.
    Ну при условии, что мы можем влиять на алгоритм или хотя бы на коэффициенты алгоритма.
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537
    Адрес:
    Москва
    Можно было и не писать так пафосно. Просто температура ОВ.
    Что значит рулить? Менять дистанционно с термостата температуру ОВ.
    Так это уже не просто термостат это уже выносной дистанционный терморегулятор.
     
  13. Voronezh123
    Регистрация:
    12.01.17
    Сообщения:
    489
    Благодарности:
    30

    Voronezh123

    Живу здесь

    Voronezh123

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.17
    Сообщения:
    489
    Благодарности:
    30
    У меня дом 100квм, пол утеплён 10см пеноплекс, стены газик 30см D300, потолочное перекрытие утеплено 200мм мин плиты, окна пластик рехау энергосберегающие. Газовый котёл протерм пантера 25 кто одноконтурный, в данный момент на улице +1, на дисплее 6 уровней мощности горелки, температура 39 градусов на отоплении, работает 8 минут на 1 мощности и выключается на 16 минут. Теплый пол+батареи, в доме +24,5.
    Собственно прошу совета спецов, мой котёл правильно работает или надо что настраивать? Скоро тех обслуживание проходить у газовиков, хочу еще автоматику salus им сказать поставить.
     
    Последнее редактирование: 04.12.21
  14. astrom15
    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    3.486
    Благодарности:
    5.368

    astrom15

    ---

    astrom15

    ---

    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    3.486
    Благодарности:
    5.368
    Адрес:
    Минск
    не спец, но... не мешайте ему работать)
     
  15. Avestnik
    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.100

    Avestnik

    Живу здесь

    Avestnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.100
    Адрес:
    Волжский
    Нормально он у вас работает. 2,5 - 3 включения в час - это хороший режим.
     