1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7

Цикличность тактования газового котла - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Semax777
    Регистрация:
    17.03.19
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    37

    Semax777

    Живу здесь

    Semax777

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.19
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    37
    Если я правильно понимаю принцип, то при таких условиях должен быть в доме Ташкент (котёл практически моментально прогревает СО и начинает отключаться по перегреву потому что обратно возвращаются те же 45гр)
     
  2. astrom15
    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    3.486
    Благодарности:
    5.367

    astrom15

    ---

    astrom15

    ---

    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    3.486
    Благодарности:
    5.367
    Адрес:
    Минск
    если фиговая циркуляция то по сути котёл сам себя греет
     
  3. Semax777
    Регистрация:
    17.03.19
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    37

    Semax777

    Живу здесь

    Semax777

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.19
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    37
    Это я написал к высказыванию, что котёл слишком мощный для моего метража
     
  4. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.206
    Благодарности:
    6.648

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.206
    Благодарности:
    6.648
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Так и есть, пробуйти убавить максимальную мощность до минимума и будет вам щястье. Котел банально быстро переграает теплоноситель и отрубается по перегреву, вам же уже обьяснили это, поэтому и обратка холодная. У моего друга так и было, стоял котел на 18 квт, а площадь была примерно 130-140 квм, все работало хорошо, но через 8 лет котел потребовал замены, а на новый у него денег не было, купил точно такой же б/у недорого, но на 30 квт, подсоединил, запускает и получает такой же результат, подача за несколько секунд кипяток и котел отключается по перегреву, потом он убавил мощность в газовом клапане котла и все заработало как надо.
     
  5. astrom15
    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    3.486
    Благодарности:
    5.367

    astrom15

    ---

    astrom15

    ---

    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    3.486
    Благодарности:
    5.367
    Адрес:
    Минск
    upload_2022-1-1_16-28-26.png
     
  6. Semax777
    Регистрация:
    17.03.19
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    37

    Semax777

    Живу здесь

    Semax777

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.19
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    37
    А можете объяснить по какому принципу он себя перегревает ? Я вот могу понять еслиб в системе была одна батарея и скажем литров 5 антифриза он бы по сути сам в себя кипяток выбрасывал
     
  7. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.083
    Благодарности:
    1.614

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.083
    Благодарности:
    1.614
    Адрес:
    Россия
    Вам уже было сказано про проблему с циркуляцией. Когда через него протекает не 20 литров за минуту а 2. Вот он их моментально разогревает и останавливается.
     
  8. Semax777
    Регистрация:
    17.03.19
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    37

    Semax777

    Живу здесь

    Semax777

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.19
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    37
    Я извиняюсь за свою безграмотность, тк о существовании газовых котлов можно сказать неделю назад узнал. Но вот у меня система приблизительно 75 литров, выставил я сейчас 75 градусов вместо 45 и взялся одной рукой на входе другой на выходе, запускается котёл и тухнет одна труб теплеет вторая нет. Отсюда я делаю вывод что первоначальная проблема в циркуляции а не в мощности котла. Так же в моем понимании еслиб котёл был избыточен то он нагрел бы все 75 литров и после этого начал тактовать. Возможно я слишком узко мыслю
     
  9. Semax777
    Регистрация:
    17.03.19
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    37

    Semax777

    Живу здесь

    Semax777

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.19
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    37
    Забыл процитировать
     
  10. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.375
    Благодарности:
    15.369

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.375
    Благодарности:
    15.369
    Адрес:
    Новая Москва
    Я тут 7 лет назад написал кое-что на эту тему:
    Алгоритм работы настенного газового котла.
    Краны в СО все открыты?
     
  11. Semax777
    Регистрация:
    17.03.19
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    37

    Semax777

    Живу здесь

    Semax777

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.19
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    37
    Да, вот приехал минут 2.0 назад и проверил воздух в батареях и краны, но система ленинградка, если заглушить батареи то циркуляция все равно будет
     
  12. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.206
    Благодарности:
    6.648

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.206
    Благодарности:
    6.648
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Вы уверены, что воздух весь выгнали? В первый раз очень сложно выгнать воздух, хотя кажется, что его уже нет. Лично мне видятся несколько причин, это воздух в СО и поэтому котел нагревает подачу и откоючается по пергерву, короче из-за этого нет циркуляции, либо может быть где-то при пайке полипропилена косячно спаяли и запаяли случайно отверстие, ну и про третью причину я вам писал. Попробуйте для начала сделать так: запустите котел и сразу начинайте пррикрывать газовый кран, по сути также, как вы убавляете газовую комфорку на плите, и если у вас тогда все будет прогреется, то значит чрезмерно большая мощность для вашей СО.
     
  13. Semax777
    Регистрация:
    17.03.19
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    37

    Semax777

    Живу здесь

    Semax777

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.19
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    37
    То есть понизить мощность котла можно не только программно, но и примитивно поворотом крана? Завтра обязательно попробую, главное что мозги ругаться не начали из ща давления газа
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.127
    Благодарности:
    28.006

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.127
    Благодарности:
    28.006
    Адрес:
    Калуга
    У котла есть минимальная мощность по газу и занижать ее нельзя
     
  15. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.206
    Благодарности:
    6.648

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.206
    Благодарности:
    6.648
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Можете попробовать хоть так, хоть эдак, на войне все методы хороши, как говорится. И поменьше слушайте "профи",которые любят толкать заученные якобы умные штучки, что так или эдак нельзя, а так надо и только так. Я сам лично пробовал так и мне очень понравилось и писали тут некоторые форумчане, которые долго в таком режиме гоняли котел, и проблем никааих не было даже через годы, хотя им также некоторые умники пели те же самые песни.
     
Статус темы: