1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7

Цикличность тактования газового котла - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.866
    Благодарности:
    15.529

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.866
    Благодарности:
    15.529
    Адрес:
    Москва
    Напольник чугуняка в 23 кВт без модуляции на дом в 150 квадратов, да ещё где только тёплые полы.
    Совершенству нет предела.
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.866
    Благодарности:
    15.529

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.866
    Благодарности:
    15.529
    Адрес:
    Москва
    На хрена. Контур бойлера это всегда прямой контур.
     
  3. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515
    Адрес:
    Майкоп
    видимо у бойлера не трех ходовой а двух. просто перепутал
    или не тот кран, хотя врятли, бойлеры штатно идут нужным краном.
    батареи тоже есть не только тп.
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.866
    Благодарности:
    15.529

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.866
    Благодарности:
    15.529
    Адрес:
    Москва
    Ну тогда ещё ладно.
     
  5. reflector
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    569
    Благодарности:
    249

    reflector

    Живу здесь

    reflector

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    569
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Московская область
    @Billy, измеряется температура теплоносителя. Значит недостаточный теплосъем от теплоносителя. Либо вследствие недостаточной скорости циркуляции (фильтр грубой очистки проверить в первую очередь, насос и далее в зависимости от гидравлической схемы), либо вследствие отсутствия циркуляции через отопительные приборы (пол, радиаторы и т. п.)
     
  6. Billy
    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    1.244
    Благодарности:
    1.516

    Billy

    Живу здесь

    Billy

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    1.244
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Московская область Пушкино
    Всем привет.
    1. Спасибо интернету - что он у нас есть.
    2. Спасибо участникам форума, что им не жалко своего времени и знаний, что бы здесь делиться.

    По делу.
    Сегодня пол ночи не спал - все размышлял о вечном. Потом не удержался и по пути на работу заскочил на дачу.
    Оказывается грязевик у меня легко и полностью отсекается кранами.
    Все перекрыл. Вскрыл фильтр. Ну что сказать - он за 15 лет действительно подзасрался. Не наглухо конечно, но грязи и мусора много.
    Все почистил собрал, запустил котел.
    В режиме практически нулевого теплопотребления (бойлер и сам прогрет, батареи пока практически не работают) - котел набрал 60С, отключился и по инерции проехал только до 70С.
    По моему - как то так и раньше было. Все в норме.
    Потом включил принудительно все батареи.
    Котел работать стал подольше, а самое главное после выключения температура не поднялась выше 62С.
    Правда после включения (опять видимо на инерции и из за холодной обратки) начала просаживаться до 50С вместо 55С.

    В общем на пока - все. Больше делать ничего не буду. Буду только наблюдать.
    Всем спасибо за участие.
     
  7. Billy
    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    1.244
    Благодарности:
    1.516

    Billy

    Живу здесь

    Billy

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    1.244
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Московская область Пушкино
    Все там есть. И насос, и подмес обратки через треходовой клапан и т. д.
    Кстати всем этим не пользуюсь много лет. Насос в системе висит, но я его давно не включаю. Для полов достаточно общего насоса в системе - у меня петли не очень большие.
     
  8. Billy
    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    1.244
    Благодарности:
    1.516

    Billy

    Живу здесь

    Billy

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    1.244
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Московская область Пушкино
    Может я как то неправильно выразился?
    Вот так сделано.
    Треходовой клапан управляется термоголовкой, которая получает температуру от подачи ГВС. Что бы контур ГВС не перегревать до кипятка. У меня все на 60С настроено.
     

    Вложения:

    • 1666696204847.jpg
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.866
    Благодарности:
    15.529

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.866
    Благодарности:
    15.529
    Адрес:
    Москва
    Это точно бойлер, а не ТА?
    Ладно, это уже не важно.
    На хрена бойлеру байпас с терморегулятором с термоголовкой на его теплообменник.
    Так что не мешает сперва выяснить, что это за бойлер, модель, чтобы понять куда там трубы подвели.
     
  10. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515
    Адрес:
    Майкоп
    надо включать хоть медленную скорость,
    короче у вас котел обвязан, или только бойлер. 20той мп трубой на фитингах, там отверстие мизиниц не пролазит, и это называется байпас котла, вы чо прикалываетесь, можно на воздух взлететь с такими байпасами, или котел сгорит.
    а в этом трех ходовом кране дырка размером с карандаш, и все это на напольник из чугуния.
    я бы не сказал что все сделано правильно. кмк так нельзя делать это опасно.
     

    Вложения:

    • VT.MR01.N_2.jpg
  11. Billy
    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    1.244
    Благодарности:
    1.516

    Billy

    Живу здесь

    Billy

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    1.244
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Московская область Пушкино
    :) Это точно бойлер. ACV 200л точную модель не помню. Смарт там чего то...
    Обвязка - действительно 20х25 труба.
    Обвязка самого котла - конечно другая - труба по моему 5 или 6 см диаметром.
     
  12. Billy
    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    1.244
    Благодарности:
    1.516

    Billy

    Живу здесь

    Billy

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    1.244
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Московская область Пушкино
    Вы уж жути то нагоняете! :)
    А как раньше котлы в СО с ЕЦ работали? Там вообще поток мизерный был.
    Я не собираюсь дальше дискутировать на эту тему.
    Вся система работает уже долгие годы. Без ошибок, остановок и сбоев.
    Сейчас вот увидел проблему - вроде этот вопрос закрыл.
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.866
    Благодарности:
    15.529

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.866
    Благодарности:
    15.529
    Адрес:
    Москва
    Смарт Лайн. Бочка в бочке.
    Ну вобщем я ни хрена не понял на хрена эту хрень перед бойлером смастрячили.
     
  14. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515
    Адрес:
    Майкоп
    да мне вообще пофиг, еще бы вас не уговаривал чтото исправлять.
    тут в соседних ветках постят котлы сгоревшие на ухнарь.
    в ец воды пол тонны, и диаметр 40-57 мм, там поток хреначит как в насосе.
    и прочее блаблабла, никому не нужное
     
  15. Avestnik
    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.100

    Avestnik

    Живу здесь

    Avestnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.100
    Адрес:
    Волжский
    Открутить бошку насоса и промыть крыльчатку нужно вам от отложений. Вероятно там подзабита она.
    Если насос шумно работает то вероятно его заменить надо (или керамическую вставку с крыльчаткой - на некуоторые марки бывают рем комплекты.)

    С гильзой датчика температуры, скорее всего все хорошо. И трогать ее не надо 100%.
     
Статус темы:
Закрыта.