1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7

Цикличность тактования газового котла - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Sergeymig
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.939
    Благодарности:
    1.534

    Sergeymig

    Живу здесь

    Sergeymig

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.939
    Благодарности:
    1.534
    Адрес:
    Нижний Новгород
    По вашему, весь добываемый газ идет из одной скважины?
    И с одинаковыми примесями ?

    p. s. И вонючку (одорант), кстати добавляют .
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.925
    Благодарности:
    27.827

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.925
    Благодарности:
    27.827
    Адрес:
    Калуга
    одорант
     
  3. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    943

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    943
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Добавляют ЭТИЛМЕРКАПТАН...про который я уже говорил выше...
    нет конечно...но попутный газ никто в газопровод добавлять не будет однозначно, равно как и воздух, чревато знаете ли
     
  4. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.008
    Благодарности:
    1.367

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.008
    Благодарности:
    1.367
    Давайте порассуждаем. Котел, у которого максимальный расход газа 1.6 м³/час никак при нормальных условиях не может сжигать 3 м³/час. Значит условия не нормальные, а именно давление газа на входе котла. Давление газа бывает статическое и динамическое, т. е при движении. Изза протекании газа по трубам и его разбора другими пользователями давление на конце магистрали будет всегда меньше, чем в начале. Как при этом поведет себя котел и счетчик? Т. к в котле стоит клапан, являющийся одновременно редуктором котел сожрет столько газа сколько сможет средуцировать и обеспечить расходом газа газовый клапан. Т. е не больше номинала. Поэтому мы не видим перегрева котла и ТН. А вот счетчик в условиях пониженного давления будет считать, как не в себя. Почему, да потому, что он геометрически расчитан на определенное давление газа, при котором автоматически происходит пересчет на расход при нормальных условиях. Объем потребленного газа всегда приводится к нормальным условиям, как если бы газ расширился до атмосферного давления при 20⁰С.
     
  5. maxxx7
    Регистрация:
    01.02.22
    Сообщения:
    982
    Благодарности:
    503

    maxxx7

    Живу здесь

    maxxx7

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.22
    Сообщения:
    982
    Благодарности:
    503
    Нифига не понимаю...как может счетчик пропустить больше. котел съесть меньше этого-свой номинал допутсим. куда излишек денется? У меня счетчик внутри дома. +я его теплоизолирвоал. хз зачем ...бредни это все. далее длинная труба идет в подвал метра 4 (по теплому помещению) и заходит в котел. может мне изолирвоат ьтрубу эту...? чтобы холодный газ шел в котел? я просто думал лучше теплый чтобы поступал на горелку.
    сегодня за ночь 12 часов съедено 8 кубов газа котлом. за дневные 12 часов съест 4-5куба еще. на термосе стояло 21.5. это греет до 22.3-22.7 и затем стоит до 20.8-21.1. цикл простоя минут 30-40 ночью и минут 20-30работы. дом 120м2. толщина стен 25см +10см пенопласт и фасадка. На улице 0 +-2. Выхлоп котла должен чем то пахнуть? я нос особо не сую вредно все-таки...но примесь чего то чувствуется...может газ не сгорать и пролетать в трубу? котлу уже 10-й год.
     
    Последнее редактирование: 17.11.22
  6. maxxx7
    Регистрация:
    01.02.22
    Сообщения:
    982
    Благодарности:
    503

    maxxx7

    Живу здесь

    maxxx7

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.22
    Сообщения:
    982
    Благодарности:
    503
    а зачем есть паспорт качеста газа и его теплотворность?) у нас кстати в саратовской облатси этот паспорт не публикуют!...
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529
    Адрес:
    Москва
    Неее. Метана незначительная часть. Более половины азота и ещё значительная часть водорода ну и чуть поменьше углекислого. Остальное это уже метан, сероводород, кислород и по мелочёвке хрень всякая: аммиак, меркаптаны.
     
    Последнее редактирование: 17.11.22
  8. Sergeymig
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.939
    Благодарности:
    1.534

    Sergeymig

    Живу здесь

    Sergeymig

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.939
    Благодарности:
    1.534
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Конечно может.
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529
    Адрес:
    Москва
    Ну почему? Конечно нет, с разными.

    Рисунок2.png
     
  10. maxxx7
    Регистрация:
    01.02.22
    Сообщения:
    982
    Благодарности:
    503

    maxxx7

    Живу здесь

    maxxx7

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.22
    Сообщения:
    982
    Благодарности:
    503
    ну и как это отследить\понять?
     
  11. Sergeymig
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.939
    Благодарности:
    1.534

    Sergeymig

    Живу здесь

    Sergeymig

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.939
    Благодарности:
    1.534
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Спасибо...теперь знаю, каким газом, кормится мой котел - с Вуктыльского месторождения :aga:
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529
    Адрес:
    Москва
    Если труба проложенная по посёлку, деревне длинная и тупиковая, то вряд ли везде одинаковая.
    Если всех потребителей сидящих на этой трубе перекрыть, то тогда в статике давление на всём участке может и выровняется, а если говорить о давлении в статике, то у ближайшего к ГРП потребителя больше шансов на нормальный расход по газу, то есть на нормальное входное давление, чем у пользователя в конце этой трубы.
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529
    Адрес:
    Москва
    Вряд ли. Это газ из скважины, но это не значит, что именно и только он по трубам от месторождения идёт до вашего дома. К вам смесь может приходить.
     
  14. Sergeymig
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.939
    Благодарности:
    1.534

    Sergeymig

    Живу здесь

    Sergeymig

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.939
    Благодарности:
    1.534
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Конечно не своим носом, а щупом газоанализатора ..
     
  15. maxxx7
    Регистрация:
    01.02.22
    Сообщения:
    982
    Благодарности:
    503

    maxxx7

    Живу здесь

    maxxx7

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.22
    Сообщения:
    982
    Благодарности:
    503
    У меня у котла есть настройка в сервиснмо меню:
    P07 Уставка минимальной тепловой мощности в контуре отопления 00-80 Выражено в %
    что это за настройка? У меня там стоит сейчас 40. что было по стоку не скажу. в инстр. к этому параметру стокового значения не указано...
    и вот P08 Уставка максимального давления газа и максимальной тепловой мощности в контуре отопления Мин. газ (P07) – 99 Выражено в %
    там вообще стоит 20. в стоке хз скока было.
     
Статус темы:
Закрыта.