1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7

Цикличность тактования газового котла - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. 3yev89
    Регистрация:
    19.03.22
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    115

    3yev89

    Живу здесь

    3yev89

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.22
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    115
    Нашел инструкцию. Стоит диафрагма зажатая винтами. Ослабив винты можно в реальном времени регулировать подачу воздуха.
     
  2. Bima769
    Регистрация:
    13.12.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Bima769

    Участник

    Bima769

    Участник

    Регистрация:
    13.12.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, исходя из графиков - котёл тактует или нормально работает?
    График вчерашний и сегодняшний, темпаратура внешняя минус 6 грд., в доме установлена температура поддержания плюс 22 грд.
    Дом одноэтажный, 125 кв. м., отопление только тёплые полы, ни одного радиатора нет, котёл Baxi Luna3 Comfort 1.240fi
     

    Вложения:

    • Скриншот 22-11-2022 141824.jpg
    • Скриншот 21-11-2022 154001.jpg
  3. maxxx7
    Регистрация:
    01.02.22
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    512

    maxxx7

    Живу здесь

    maxxx7

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.22
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    512
    а у меня много воздуха или наоборот мало в итоге то? не пойму...
     
  4. slepney2355
    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.296
    Благодарности:
    2.872

    slepney2355

    Живу здесь

    slepney2355

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.296
    Благодарности:
    2.872
    Если газ не полностью сгорает, то воздуха (кислорода) мало.
     
  5. maxxx7
    Регистрация:
    01.02.22
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    512

    maxxx7

    Живу здесь

    maxxx7

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.22
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    512
    Почитаю инструкцию у себя. что то про мембраны никакие не видел ничего. только регулирование выпускного тракта на выхлоп.
     
  6. slepney2355
    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.296
    Благодарности:
    2.872

    slepney2355

    Живу здесь

    slepney2355

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.296
    Благодарности:
    2.872
    Я то же сомневаюсь.
     
  7. 3yev89
    Регистрация:
    19.03.22
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    115

    3yev89

    Живу здесь

    3yev89

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.22
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    115
    "При неполном сгорании топлива и недостатке тяги образуется сажа, которая оседает на внутренней поверхности котла, тем самым существенно понижая теплопроводность стенок котла. Излишне сильная тяга приводит к большим подсосам воздуха в топочную камеру и газоходы, в результате чего понижается температура в зоне горения, увеличиваются потери теплоты с уходящими газами, а также возможен отрыв пламени от горелки."
    Ревизия дымохода. Будет сажа на поверхности - недостаток воздуха.
     
  8. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.354
    Благодарности:
    22.424

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.354
    Благодарности:
    22.424
    Адрес:
    Минск
    @Bima769, Плохо цифирки видны на Ваших графиках:)
     
  9. Bima769
    Регистрация:
    13.12.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Bima769

    Участник

    Bima769

    Участник

    Регистрация:
    13.12.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Вчерашний график
     

    Вложения:

    • 34D8C9A4-7455-494A-BACA-F4BB1AA07E79.jpeg
  10. Bima769
    Регистрация:
    13.12.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Bima769

    Участник

    Bima769

    Участник

    Регистрация:
    13.12.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Сегодняшний
     

    Вложения:

    • 83D6A7B8-E2E7-4B0D-9593-BB434581F1F1.jpeg
  11. Yuri_Kos_
    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.403
    Благодарности:
    3.173

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.403
    Благодарности:
    3.173
    За последние двое суток мой котел включался 12 раз - т. е. по шесть раз в сутки.
    Отопление выставлено на 14-15 градусов (никто сейчас там не живет), горячая вода выключена.
    Вот как то так.
     
  12. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.779
    Благодарности:
    1.375

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.779
    Благодарности:
    1.375
    Адрес:
    Курск
    Все равно, глаза сломаешь в этих дебрях разбираться. Поэтому и не отвечает никто. Там хрен пойми - модуляция с 30 до 35 или старт-стоп.
     
  13. Bima769
    Регистрация:
    13.12.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Bima769

    Участник

    Bima769

    Участник

    Регистрация:
    13.12.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Спасибо за ответ! Я ведь первое сообщение вчера на этом форуме написал, не знал, что графики нечитаемые, хорошо что Вы подсказали.
    Как надо написать вопрос здесь и какие графики с чётко понятными и читаемыми параметрами предоставить, чтобы кто-то ответил трактует или нет котёл?
     
  14. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.354
    Благодарности:
    22.424

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.354
    Благодарности:
    22.424
    Адрес:
    Минск
    Просто текстом напишите периоды рабрты
     
Статус темы: