1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7

Цикличность тактования газового котла - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Anatoly49
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    3.973
    Благодарности:
    1.193

    Anatoly49

    Живу здесь

    Anatoly49

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    3.973
    Благодарности:
    1.193
    Адрес:
    Москва
    т. е. от объема теплоносителя ничего не зависит по вашему?(я внимательно ваши слова... без обид, я не спец)
     
  2. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.149
    Благодарности:
    6.179

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.149
    Благодарности:
    6.179
    Адрес:
    Иваново
    зависит, но не только от объема теплоносителя, но и от теплоемкости дома в целом
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.740

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.740
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Нет, не я.
    Вопрос образования конденсата Вы никогда не решите перебором температур и мощностей.
    И работой комнатного термостата Вы это тоже не решите.
    Весной и осенью Вы не сможете поддерживать в котле 50 градусов.

    Эту задачу можно решить только применением буферной емкости.
     
  4. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.149
    Благодарности:
    6.179

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.149
    Благодарности:
    6.179
    Адрес:
    Иваново
    или конденсатным котлом

    @Anatoly49, вообще сами котлы (обычные) считают что Т=30гр на подаче это норма
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.740

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.740
    Адрес:
    Сейчас СПб
    От обьема зависит. Но мы сейчас сравниваем разные режимы котла при одинаковом обьеме.
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.740

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.740
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Буферная емкость мне больше нравится. :)
     
  7. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.149
    Благодарности:
    6.179

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.149
    Благодарности:
    6.179
    Адрес:
    Иваново
    так дороже конденсатника обойдется
     
  8. Anatoly49
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    3.973
    Благодарности:
    1.193

    Anatoly49

    Живу здесь

    Anatoly49

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    3.973
    Благодарности:
    1.193
    Адрес:
    Москва
    и это понятно... при 175м2 потребление газа при t за бортом -12С средняя суточная... 13м3. это как ? сильно плохо? первый сезон. Хотя вижу огрехи из подвалов...:mad:
     
  9. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.149
    Благодарности:
    6.179

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.149
    Благодарности:
    6.179
    Адрес:
    Иваново
    13 * 8,5 / 24 = 4,6 кВт

    4,6 / 175 * 50 / (28-(-12) = 33 Вт/м2 - очень хороший показатель
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.740

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.740
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Дороже. И место для нее надо. И дополнительная обвязка нужна.
    Зато котел никогда не тактует и дольше живет.
    Кстати, в качестве буферной емкости можно использовать БКН.
     
  11. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.149
    Благодарности:
    6.179

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.149
    Благодарности:
    6.179
    Адрес:
    Иваново
    вы цены то на них видели? а я так понимаю ТА автору примерно на 1000л нужен

    да в котле найдется чего сломаться и ТА потечет со временем

    Большая часть котлов тактует нещадно и хоть бы хны им
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.740

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.740
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Почему ТА? Бойлер на 300 литров с двумя теплообменниками. Посмотрел ценник...67 и более т. р.
     
  13. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.149
    Благодарности:
    6.179

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.149
    Благодарности:
    6.179
    Адрес:
    Иваново
    300 литров это же мало вроде для ТА очень

    67 т. р. - это самые нищебродские наверно. столько стоит нормальны на 150литров
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.740

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.740
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Так ведь нет задачи запасать тепло на 16 часов.
    Когда покупал себе Оаsis тоже говорили...хрень, через год выкинешь. Прошло 12 лет.
     
  15. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.149
    Благодарности:
    6.179

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.149
    Благодарности:
    6.179
    Адрес:
    Иваново
    так тогда надо экономику считать, а то ведь днем придется тоже топить по дорогому тарифу

    Вот выше расчет выложили
     
Статус темы:
Закрыта.