    Скорее всего OpenTherm и производит ПИД регулирование. Принцип ПИД основан на том, что задаётся определённая длина цикла, можно например сделать 4 включения в час. С помощью формулы расчитывается какое время должен отработать котёл в следующий цикл. Инеркционность и коэффициенты подбираются автоматически для каждого объекта.
    Всё бы хорошо и тактов нет, и температура поддерживается идеально, точность ПИД в разы выше любых гистерезисов. Но полностью нарушается логика работы котла, заложенная заводом изготовителем, не о каком защите от конденсата и других тонкостях речи идти не может.
    Получается вы оба правы, только у одного быстрее развалится теплообменник, а у другого клапаны и автоматика!
     
  2. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.286
    Благодарности:
    3.586

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.286
    Благодарности:
    3.586
    Адрес:
    Пермь
    Кстати, это вы начали меня поучать и хвастаться знанием всяких страшных слов типа "OpenTherm"
    В результате вам пришлось быстро слиться :)]
     
  3. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.377

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.377
    Адрес:
    Курск
    Скажем так: правильно настроенный клапан подачи газа и пределы по давлению газа в котле решают вопрос цикличности и тактования вообще без термостата. Если только котел не взяли с 4х кратным "запасом" по мощности. Термостат решает вопрос чрезмерных жары или холода в доме без постоянного кручения котла. ОТ или обычная перемычка там особого значения не имеет.
     
  4. Reynar
    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    227

    Reynar

    Живу здесь

    Reynar

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Тюменская область
    @Arcnet, вы просто разговариваете с голосами в своей голове :)], я вам сразу написал что бесперебойно котел никакая ПЗА не заставит работать но современная с тем же ОТ устраняет чрезмерное тактование, а вы начали извините мести пургу "я уже устал объяснять" - я у вас никаких объяснений и не спрашивал), я это прекрасно и без вас понимаю).
     
  5. Reynar
    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    227

    Reynar

    Живу здесь

    Reynar

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Тюменская область
    @Самсун, я сомневаюсь что при работе под управлением по протоколу ОТ котел генерирует ручьи конденсата - плавная модуляция t теплоносителя как раз выполаживает перепады температур ведущие к выпадению конденсата, просто по логике.
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538
    Адрес:
    Москва
    Что-то слишком сложно для элементарного алгоритма работы котла по протоколу ОТ.
     
  7. Самсун
    Регистрация:
    07.06.19
    Сообщения:
    528
    Благодарности:
    454

    Самсун

    Живу здесь

    Самсун

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.19
    Сообщения:
    528
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Ростовская обл.
    Тогда вообще не понятно, у вас хватает модуляции, чтобы не перегреваться, а у@Arcnet, видно что модуляция используется плохо. Может всё дело не в управлении, а настройках котлов и обвязке соответственно. Тогда ваш спор, вообще не о чём, сравниваете тёплое с мокрым.
     
  8. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.286
    Благодарности:
    3.586

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.286
    Благодарности:
    3.586
    Адрес:
    Пермь
    Насколько я помню, OT это только протокол управления котлами. ПИД регулированием занимаются уже отдельные устройства типа Zont'а. Либо электроника самого котла. Можно уточнить в соответствующих темах.

    Да, примерно так. Кстати, настройка PID регуляторов это, в некотором роде, искусство. И автоматическая настройка далеко не всегда приводит к успеху. Особенно в сложных случаях.

    Тут я не совсем согласен. Да, PID регулятор может устранить (или усилить при неправильной настройке) колебания температуры. Но если мощность (минимальная) котла избыточна, то PID не спасет. Все равно придется периодически отключать котёл. Причем частота "тактирования" опять же выступает против точности поддержания температуры.

    Логика защиты от конденсата при правильно построенной системе также не должна нарушаться. Регулирование и защита от конденсата вещи, так сказать, перпендикулярные и должны работать (если по уму) одновременно. Но сломать можно всё, это да.
     
  9. Самсун
    Регистрация:
    07.06.19
    Сообщения:
    528
    Благодарности:
    454

    Самсун

    Живу здесь

    Самсун

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.19
    Сообщения:
    528
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Ростовская обл.
    Для современных котроллеров это вообще не проблема!
     
  10. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.286
    Благодарности:
    3.586

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.286
    Благодарности:
    3.586
    Адрес:
    Пермь
    Главным образом, интересны моменты когда модуляции не хватает. Если можно модуляцией подстроить мощность котла под необходимую, то вообще всё красиво! :)

    А о чём, так сказать, "спор", я уже давно не понимаю. :)
     
  11. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.286
    Благодарности:
    3.586

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.286
    Благодарности:
    3.586
    Адрес:
    Пермь
    [Режим зануды On] Модуляция управляет не температурой, а мощностью котла. А конденсат выпадает не при резких перепадах, а при низкой (ниже точки росы) температуре теплообменника.
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538
    Адрес:
    Москва
    Это понятно. Но там (комнатный терморегулятор и котёл работающие по протоколу ОТ) всё проще.
     
  13. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.286
    Благодарности:
    3.586

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.286
    Благодарности:
    3.586
    Адрес:
    Пермь
    Если бы вы всё понимали, то "пургу бы не мели" (в вашей терминологии) :)
     
  14. Reynar
    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    227

    Reynar

    Живу здесь

    Reynar

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Тюменская область
    @Ortodox, почему сложно, сам термостат работающий по ОТ полагаю лишь часть системы управления, у котла то есть собственные "мозги", программа работы под управлением термостата может быть и там заложена. В описываемом для подобного ОТ термостата функционале имеются
    • Автоконфигурация установленного оборудования
    • Модуляция работы горелки
    • Автоматическое переключение лето/зима
    • Работа по протоколу OpenTherm
    • Автосинхронизация с участниками шины EMS BUS и OT
    • Регулирование температуры теплоносителя для EMS BUS
    • Регулирование температуры теплоносителя с оптимизацией времени работы насоса для OT BUS
    Так что вполне логично осуществление ПИД-регулирования пусть и не им самим, но с его помощью котлом.
     
  15. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.286
    Благодарности:
    3.586

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.286
    Благодарности:
    3.586
    Адрес:
    Пермь
    Тогда температура будет поддерживаться менее точно и всё. Будут колебания (перерегулирование) про которые я писал.
     
Статус темы:
Закрыта.