Цикличность тактования газового котла - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    а) Ну, коли "лишняя" т-ра для ТП нежелательна, то предпочтительнее выглядит 1-й способ, где не повышаем т-ру ТН, а просто чаще включается котел... :hello:
    б) А чем, кстати вредно для ТП повышение т-ры - ну даже если придется в большой мороз поднять ее до +50С - что-то может произойти с полусухой стяжкой? :faq:
    в) Еще заметил, что если пауза между включениями котла маленькая, то вода на подаче в котел не успевает остыть ниже заданных +40С и котел при включении работает с минимальным процентом модуляции (P% = 0), а если паузу увеличить, то вода остывает до +35С и первые несколько минут котел работает с P%=40, пока не нагреет воду до заданных +40С, затем сбрасывает P% до нуля и оставшийся промежуток времени греет на минимальных оборотах (пока вода не нагреется до +45С).
    А что вреднее котлу - постоянные минимальные обороты или же периодические выходы на половину своей мощности? :faq:
     
    Последнее редактирование: 25.11.19
  2. GOOSE
    Регистрация:
    06.10.07
    Сообщения:
    4.299
    Благодарности:
    10.987

    GOOSE

    Интересующийся

    GOOSE

    Интересующийся

    Регистрация:
    06.10.07
    Сообщения:
    4.299
    Благодарности:
    10.987
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @ALEXUS_81,
    а) Предпочтительнее с точки зрения котла и комфорта будет такая работа котла, при которой он минимально возможное количество раз включается, поддерживая заданную температуру ТН, которая, в свою очередь, обеспечивает комфортную температуру в доме.
    б) 50С ничего особо вредного не принесут ни стяжке, ни трубам, ни арматуре. Пределы смотрите по материалам, из которых состоит ваша система. Но такая повышенная температура, как я понимаю, обязательно будет чередоваться с охлаждением. И чем больше будет дельта, тем больше будут последствия цикла "нагрев-охлаждение". Поэтому см. п. а) - равномерность предпочтительнее :)
    в)
    Еще раз - вы думаете в неверном направлении :) Плюньте! И в том, и в другом случае ваш котел работает в нормальных для него режимах, на которые он рассчитан производителем.

    PS Не очень понимаю, что у вас за режимы...
    - Если установленная ТТН - 40С, то почему котел греет до 45С?
    - Если модуляция 0, то почему греет котел?
     
  3. jhonny2
    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    250

    jhonny2

    Живу здесь

    jhonny2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    250
    А что тут непонятного. Котёл не может удержать 40 градус на своей минимальной мощности, температура поднимается и отключается по перегреву на 45.
    У котла есть макс и минимум мощности. К примеру 24 кВт на макс мощности - это 100 процентов модуляции, и 10 кВт на минимальной мощности - это 0 процентов модуляции.
    В итоге - минимальная мощность котла больше чем мощность которую может рассеять тёплый пол. Из за этого и тактует. И в этом случае теплопотери дома не так важны в расчетах.
    Для правильной работы отдача тепла с полов (радиаторов) должена быть больше чем мощность котла на минимуме.
     
    Последнее редактирование: 25.11.19
  4. GOOSE
    Регистрация:
    06.10.07
    Сообщения:
    4.299
    Благодарности:
    10.987

    GOOSE

    Интересующийся

    GOOSE

    Интересующийся

    Регистрация:
    06.10.07
    Сообщения:
    4.299
    Благодарности:
    10.987
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что он не может удержать - понятно. А почему он не отключается по установленной ТТН +40С?
     
  5. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    А какая дельта страшна? Если, т-ра воды в СО будет гулять в диапазоне 10 градусов (например 40-50) - повлечет это за собой какие-то последствия?
    Сам не догонял, почему именно на 45 отрубается - оказывается там стоит порог отключения +5 градусов от любой заданной т-ры (если задать 50С, то отрубится при 55С...). Можно условно обозвать его "порогом перегрева"
    Попробовал повысить т-ру ТН на выходе из котла на 10 градусов до 50 и котел вышел-таки на непрерывный режим работы Non Stop, постепенно догнав т-ру до 54С - не дошел до "порога перегрева" всего 1 градус и уравнялось-таки тепло, отдаваемое стяжкой ТП и тепло, вырабатываемое котлом. Правда при этом на 1-м этаже стало довольно жарко +26С, а на 2-м этаже комфортно +21С - думаю получится перезимовать с неполноценной СО без радиаторов с одним ТП, а летом заштукатуриться и подключить радиаторы...
    У меня как раз котел 24kW и если я правильно Вас понял при отдаче котлом 10kW - 0%, 13.5kW-25%, 17kW-50%, 20.5kW-75%, 24kW-100% модуляции - так?
    Раскрыли глаза на почти очевидное, спасибо! :super:
     
  6. GOOSE
    Регистрация:
    06.10.07
    Сообщения:
    4.299
    Благодарности:
    10.987

    GOOSE

    Интересующийся

    GOOSE

    Интересующийся

    Регистрация:
    06.10.07
    Сообщения:
    4.299
    Благодарности:
    10.987
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да никакая не страшна :) Если она укладывается в параметры производителя труб :) Может быть нежелательна, но никак не "страшна". Но ходить по полу, который то 50С, то 20 - мало приятного и полезного. По нормам для жилых, если память не изменяет, максимальная температура пола - 26С.
    Тут непонятно... По идее, должно было быть ровно наоборот :) Если он у вас и раньше отключался, то при повышении ТТН должен был и подавно. А вы пишете, что вышел на непрерывный режим работы...
     
  7. jhonny2
    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    250

    jhonny2

    Живу здесь

    jhonny2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    250
    Не отключается потому что при более высокой температуре выше теплоотдача. Мощность отдачи тепла полом увеличивается и выравнивается с минимальной мощностью котла. А котёл что при 40 что при выставленных 50 градусах работает на минимуме, 0 модуляции (в данном случае).
    А а то что отключается на 5 градусов выше - это стандартный гистерезис работы котла по температуре теплоносителя. Если не может удержать на минимуме мощности заданную температуру то отключится при превышении на 5 градусов. И снова включится когда температура упадёт на 5 градусов ниже заданной в настройках. Как раз таки что бы снизить тактование
     
  8. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    Может после повышения т-ры ТН на 10С стяжка и дом не успели прогреться за 1-2 дня и все это время энергия шла на нагрев, а если бы подождать еще недельку понаблюдать, то котел стал бы отключаться, но уже на более высоких температурах...
    У меня включается вновь не после падения на 5 градусов ниже заданной настройки, а ровно после заданной в настройках "паузы между включениями"... А как можно сделать так, чтобы включался не по часам, а по падению т-ры?
     
    Последнее редактирование: 25.11.19
  9. jhonny2
    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    250

    jhonny2

    Живу здесь

    jhonny2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    250
    Ну так наверное во время паузы в 10 минут температура падает на 5 градусов ниже заданной. Если не упадёт ниже 5 то котёл не включится и через 10 минут.
    Термостат комнатный есть?
     
  10. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    Термостата нет. Но с паузой 3min (как стояло с завода) и заданном значении т-ры ТН +40С она успевает опуститься за время паузы с +45С лишь до 38С, но при этом котел все равно запускается четко через заданные 3min, а не по достижении нижнего порога 35С
     
  11. jhonny2
    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    250

    jhonny2

    Живу здесь

    jhonny2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    250
    Значит получается что минус 5 от заданной не работает. Я мог и ошибаться.
     
  12. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    @jhonny2, ну а правильно я понимаю значения мощности модуляции для 24kW-котла - при отдаче котлом 10kW - 0%, 13.5kW-25%, 17kW-50%, 20.5kW-75%, 24kW-100% модуляции - так?
     
  13. jhonny2
    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    250

    jhonny2

    Живу здесь

    jhonny2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    250
    Ну примерно так. У меня в котле написано что 66% мощности от 24 кВт соответствуют 18 кВт.
     
  14. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    тогда логично предположить, что 33% мощности на 12кВт, а 0% мощности на 6кВт (а не на 0кВт, как может показаться сходу, не разобравшись...) :hello:
     
  15. jhonny2
    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    250

    jhonny2

    Живу здесь

    jhonny2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    250
    А, вы об этом, я думал это само собой разумеется. 0 процентов модуляции это минимальная мощность котла, но не ноль. На моем котле 0 % это около 10 кВт, 100% 24 кВт. Есть котла у которых минималка 3 кВт - это будет 0% модуляции.
     