1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7

Цикличность тактования газового котла - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. SageHouse
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    357

    SageHouse

    Живу здесь

    SageHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Московская область
    А может по мере нагрева он модулирует мощность до 10 кВт и дальше работает себе спокойно?
     
  2. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    У вас какой котел, и какими средствами вы контролировали уровень модуляции горелки, чтобы делать такие заявления?
    Мой У072 стартует на минимальной мощности, и если больше мощность не нужна, то ее и не поднимет, контроль Зонтом.

    upload_2019-12-9_19-40-8.png
     
  3. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515
    Адрес:
    Майкоп
    Бакси, без настройки работает так я как описал, тактовал,
    настроил по книге все стало норм.
    причем на гв он врубает 24, все по книге.
    модулировать он и на максималке начинает но делает это как то не так как надо. все равно нет того спектра.
     
  4. SageHouse
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    357

    SageHouse

    Живу здесь

    SageHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Московская область
    Не могли бы пояснить: какие параметры показаны каждой кривой на этом красивом графике.
     
  5. SageHouse
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    357

    SageHouse

    Живу здесь

    SageHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Московская область
  6. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515
    Адрес:
    Майкоп
    Ради спорт интереса нашел мануал-
    d) Нажав на кнопки +/- можно немедленно настроить (100% или 0%) мощность котла; e) Отрегулировать винт “Pmакси/Pmин” (рисунок 10) до получения величины давления, указанной в Таблице 1. f) Нажав на кнопки +/- можно постепенно настраивать требуемый уровень мощности (промежуток = 1%).
    ,
     
  7. GlooM
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.364
    Благодарности:
    19.684

    GlooM

    Живу здесь

    GlooM

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.364
    Благодарности:
    19.684
    Адрес:
    Набережные Челны
    Смею предположить, что вторая снизу (над пунктиром).
     
    Последнее редактирование: 09.12.19
  8. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    26.006
    Благодарности:
    6.380

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    26.006
    Благодарности:
    6.380
    Адрес:
    Иваново
    Дешевле конечно, если вентиляция через окна. А хочется приточку

    А мне вот кажется что как раз и выйдет на максималку. На основании чего он будет горелку модулировать?
     
  9. SageHouse
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    357

    SageHouse

    Живу здесь

    SageHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Московская область
    Ну так вы сами пишете что контроль производится Зонтом. Это он управляет модуляцией.
    А без Зонта котел стартует на максимальной мощности.
     
  10. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Ограничение мощности на ГВС и отопление в разных пунктах меню.
    Модулировать горелку котел начинает когда достигнута заданная температура Тн, и вот если в этот момент минимальная мощность будет избыточна, то тактования не избежать, и ни какое ограничение максимальной мощности тут не поможет. У газового клапана есть 2-е настройки, минимальное и максимальное давление, и ограничение максимальной мощности ни как не влияет на минимальную.
    А вот теперь давайте представим, что я ограничил максимальную мощность, ночью я поддерживаю температуру в доме 22 гр, мне так нравится, за час до подъема котел включается на прогрев, почти на максимум и поднимает температуру до 23.5 гр, сколько он будет этот прогрев выполнять если зажму его до 30%?
    upload_2019-12-9_20-54-56.png

    Самая нижняя прерывистая, это работа горелки, следующая с двумя резкими всплесками, уровень модуляции горелки, коричневая заданная температура Тн, красная возле нее фактическая температура Тн.
     
  11. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Котел будет поднимать мощность если температура Тн ниже заданной, в течении какого времени и на сколько, сложно сказать по графикам.

    Зонт не управляет модуляцией, внешний термостат всего лишь задает температуру Тн, а дальше уже плата котла по своему внутреннему алгоритму. зашитому производителем, решает в каком режиме работать горелке. Это все тоже много раз обсуждалось.
     
  12. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515
    Адрес:
    Майкоп
    Вы то котел не отключали на ночь, он работал, просто термо датчик не давал ему поднять температуру в комнате, и выключал горелку. когда настанет час х котел будет просто продолжать греть со до достижения нужной темпы в комнате, той температурой тн которую вы обозначили.
    ему как хватало мощей на со так и хватает,. его просто теперь не сдерживает датчик.
    на графике видно что котел стартует на всю катушку. и продолжительное время (10мин) шпарит до достижения -5 гр до отмеченной температуры тн. только тогда начинается модуляция.
    если правильно настроить то все линии будут максимально совпадать геометрически без пиков и рванины
     
  13. SageHouse
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    357

    SageHouse

    Живу здесь

    SageHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Московская область
    Ну теперь понятно почти. У вас фактическая Ттн близка к заданной. Поэтому котел и стартует на минимальной модуляции. У меня тоже Зонт но без протокола, как термостат подключен.
    Включается при нижнем значении гистерезиса, Ттн при этом около 40. Далее резко нагоняет ее до 70 на Макс мощности. Потом снижает мощность до мин и работает на Ттн 75. При верхнем значении гистерезиса выключается. И вода в Со остывает за час до 40.
    Если сделать маленький гистерезис, то вода не успеет остывать и котел тоже будет стартовать на Рмин.
    Кстати, при моем режиме котел работает сейчас 2 часа в сутки.
    За две зимы его наработка всего 1600 часов (два месяца)
     
  14. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515
    Адрес:
    Майкоп
    @SageHouse, кмк 35гр это сумашедший гистеризис,
    у меня 10 гр. тн 50гр .. до настройки тактовал 5 мин через 5.
    щас тоже тактует но интервал работы больше. где то 10 на 5.
    в морозы конечно другой расклад. щас тепло.
     
  15. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    26.006
    Благодарности:
    6.380

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    26.006
    Благодарности:
    6.380
    Адрес:
    Иваново
    Какие графики? Вы с ПЗА не спутали?
     
Статус темы: