1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7

Цикличность тактования газового котла - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. PbIHTA4OK
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    PbIHTA4OK

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Ессентуки
    Не забываем, что на КПД для большинства турбированных котлов модуляция оказывает непосредственное влияние. Чем ниже выставлена мощность котла, тем ниже КПД. Разница около 2-3 х процентов. Это связано с тем, что вентилятор (турбина) работает на одной скорости.
     
    Последнее редактирование: 10.12.19
  2. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Это подключается 3-й этаж.
     
  3. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    Все правильно. Да и смысл какой в ограничении мощности - разве что незначительное увеличение циклов тактования котла ценой принуждения его работы на "холостом" ходу с 0% модуляции...
    А с БКН так вообще ограничение мощности котла не имеет никакого смысла (если БКН грелся за 20 мин, то станет греться за час - оно надо?)
    Так понимаю, что с закрытой камерой сгорания все котлы "турбированные"?
    Поясните пожалуйста насчет "одной скорости" - как это влияет на КПД?
     
    Последнее редактирование: 10.12.19
  4. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Тогда пишите модель котла, так будет правильно,
    У072 меняет скорость турбины.
     
  5. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Как правило это разные пункты меню, в моем котле точно настраивается отдельно.
     
  6. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    У меня отдельно только т-ра задается, а мощность котла ограничивается в общем :hello:
     
  7. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    А в У072 на БКН можно только мощность ограничить, а вот температура зашита жестко 80 гр.
     
  8. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515
    Адрес:
    Майкоп
    У вас три этажа тогда вам не чего и ограничевать, это большой метраж. вы не знаете что такое тактование.
    а у меня 100 метров, и запас котла 2.5 раза. 24 квт на 5 батарей. он мгновенно долбит их если его не сдерживать. 5 минут до любой температуры тн.
     
  9. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Давайте попробуем ваш вариант обсчитать, какая минимальная мощность котла, какую минимальную температуру поддерживает котел, какая теплоотдача всей СО, в режиме например 50-40-22, в любом случае циклической работы котла нам всем не избежать, но нужно подобрать режим так, чтобы в период работы котла, пока не будет достигнута целевая температура в помещении горелка не отключалась.
     
  10. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.403
    Благодарности:
    15.385

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.403
    Благодарности:
    15.385
    Адрес:
    Новая Москва
    Котел - 130 Вт (а вовсе - не "в час" кстати).
    0,13кВт * 24 часа * 200 дней * 10 лет будет 6240 кВтчасов, что по 5 рублей за кВтчас (а у нас - больше 5 рублей!) составит 31200 рублей!
    Для тех, кто не понял поясняю: при непрерывной работе в отопительном сезоне (по сути режим тактования) котел за 10 лет сожрет 31200 рублей.
    А теперь вопрос к безграмотным нескупердяям: надо ли в разы сэкономить, или нет путем установки комнатного термостата за 1-3 т. р?
     
  11. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515
    Адрес:
    Майкоп
    минимальная 9 квт, тн мин 40 градусов (вроде).
    тепло отдача всей со запредельная для моих потерь, тп и батареи во всем доме, батареи пурмо в среднем по 1.2 метра длинной.
    тп выключен так как не нравится он мне. редко в минус 30 раз в год на неделю включаю на кухне тп, там ввод в дом хв, бывает перемораживает. профилактика.
    в любой мороз ставлю на котле 60гр тн, и все хватает только батарей.
    обычно 45-50 гр стоит. не люблю горячие батареи. не понимаю людей которые их кипятят до 75, это вредно для со кмк. датчик выносной в зале.
    ,
     
  12. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515
    Адрес:
    Майкоп
    да уже термостат стоит, котел то сожрет так или иначе дело не в этом, вопрос сколько датчик электро энергии сэкономит с этих 30тр, не ужели половину? наврятли, может десятую часть или около того.
    ну и света намотает на 3тр за 10 лет, это мелочи.
     
  13. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Нужно сравнивать не с потерями, теплоотдача СО должна быть больше минимальной мощности котла, в комфортном для вас режиме, тогда будет циклический режим и не будет тактования.
    Какие точно размеры батарей и сколько их
     
  14. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515
    Адрес:
    Майкоп
    4 по 120, 1 х 140, пурмо, тип 22 обычные.
     
  15. SageHouse
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    357

    SageHouse

    Живу здесь

    SageHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Московская область
    Ну то что 75 вредно для СО это вопрос спорный. Она на 90 градусов рассчитана при давлении более 3 АТМ.
    А вот то что тактование котел впустую изнашивает, это факт.
    Хотите Ттн 40-50 ок, надо было ставить радиаторы большего размера, чтобы они при этой температуре 9кВт могли рассеять.
     
Статус темы:
Закрыта.