1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7

Цикличность тактования газового котла - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.409
    Благодарности:
    750

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.409
    Благодарности:
    750
    Адрес:
    Тамбов
    Так вроде понятно написано.

     
  2. dima97rus
    Регистрация:
    05.05.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    dima97rus

    Участник

    dima97rus

    Участник

    Регистрация:
    05.05.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Добрый день! Кратко опишу ситуацию: дом 2 этажа площадью 170 м, газгольдер, биметаллические радиаторы, тёплый пол с подмесом и постоянно работающим насосом, бойлер косвенного нагрева. Ранее стоял котел протерм медведь на 17 кВт и зонт h1, завязанный на датчик температуры в комнате. При нагреве я наблюдал вполне понятный для меня график.
    Вчера установил аналогичный котёл на 26 кВт и поменял зонт на h-1v + ebus, установил датчик наружной температуры.
    Сейчас график выглядит сильно иначе.
    Задам вполне дилетантский вопрос: не слишком ли часто происходит включение котла? Хотелось бы минимизировать расход газа. В настройках гистерезис установлен на 0.2 градуса, выбег насоса Отопления - 6 минут, включён режим псевдорелейности и ПЗА.
     

    Вложения:

    • C488F410-1569-4ADC-9015-6CB8B45BE9A6.jpeg
    • E737F865-97B2-446A-970E-D99C63BAA8C0.jpeg
  3. dima97rus
    Регистрация:
    05.05.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    dima97rus

    Участник

    dima97rus

    Участник

    Регистрация:
    05.05.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    И ещё:
     

    Вложения:

    • 3C9560E3-CCAA-43EE-98C3-D72B9C2EEF7A.jpeg
  4. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    @dima97rus, Цель увеличения мощности котла, долго БКН греется? Мощность котла на отопление явно избыточна, не успевает модулировать поэтому и работает в режиме старт-стоп, пока не нагонит температуру в помещении. Убавьте мощность котла на отопление. Увеличьте время блокировки горелки.
     
  5. dima97rus
    Регистрация:
    05.05.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    dima97rus

    Участник

    dima97rus

    Участник

    Регистрация:
    05.05.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Причина банальна - пользовался котлом соседа, пока тот не строился. Мощнее брал из расчета того, что мощности хватало впритык на мои 170м, да и воду грел по 1.5-2 часа.
    Мощность убавлю, а какое время блокировки горелки рекомендуете поставить?
     
  6. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515
    Адрес:
    Майкоп
    10мин. а пост циркуляцию постоянно надо сделать. или максимальную.
     
  7. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Что-то у Вас с утеплением дома! :(У меня 275 квадратов и котел 20 кВт. Работает всего часов 6-7 в сутки. :victory: Тем более Вы с газгольдером, я бы точно загрузился. :um:
    :ogo:Стесняюсь спросить, какого объема БКН. :aga: Мой 150 литровый греется 12-15 минут. :super:
    Настройте по температуре обратки, удлиняйте и смотрите какая температура в котел возвращается, у Вас же Зонт, все видно. :super:
     
  8. dima97rus
    Регистрация:
    05.05.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    dima97rus

    Участник

    dima97rus

    Участник

    Регистрация:
    05.05.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    К сожалению датчик температуры на обратке не установлен. Попробовал занизить мощность до минимума - 18 кВт, время блокировки горелки в котле установил на 10 минут. Не могу понять почему, но горелка включается через 6 минут после выключения. E6A3CF2E-D7BC-4005-8756-8307E1FEDB5C.jpeg
     
  9. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Он уже есть в информации по цифровой шине! :super:
    Играйтесь, наладка СО, увлекательное занятие! :super:
     
  10. dima97rus
    Регистрация:
    05.05.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    dima97rus

    Участник

    dima97rus

    Участник

    Регистрация:
    05.05.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    В параметрах зонта выбрано, что необходимо отслеживать температуру обратки, но она нигде не отображается, если вытащить ее на график - там пусто. Итог - 6 минут работы котла, 6 минут остывания - это нормально?
     
  11. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    В параметрах цифровой шины галочку поставили? Отслеживать параметры. :super: Или просто Ваш котел не умеет передавать эту информацию. :(
    5 включений в час, для межсезонья, думаю пойдет, если лучше не получается. :um: А что 18 кВт это минимальная мощность для Вашего котла?
    ЗЫ: Для меня, вообще чуждо понятие тактование котла. У меня котел не тактует, от слова совсем. :super:
    ЗЫ: устанавливая котел такой мощности, Вы сами обрекли себя на постоянное его тактование. :(
     
    Последнее редактирование: 06.12.20
  12. dima97rus
    Регистрация:
    05.05.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    dima97rus

    Участник

    dima97rus

    Участник

    Регистрация:
    05.05.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Да, мощность в котле можно регулировать от 18 до 26. Кстати, не совсем ясно насчёт мощности, я не спец, но, насколько мне известно, котёл подбирается исходя из примерной формулы, что 10м2 площади требуют 1 кВт мощности. При таком раскладе, дом площадью 170 метров, это прям на грани, плюс БКН. В любом случае, тактование ловлю и на 18 кВт.
     
  13. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Старая, древняя формула. :super:Забудьте про нее. :aga:
    Сейчас строят, в основном, современные энергоэффективные дома, и выбор мощности котла осуществляют из расчетных теплопотерь дома, для самой холодной пятидневки. Все остальное время, мощность котла будет с запасом, именно поэтому современные котлы и умеют модулировать горелку (менять мощность). Приспосабливаясь под запросы СО. :super::victory: Я Вам привел свои цифры. Теплопотери моего дома 15. 22.png До газа вообще топился три года электрокотлом 12 кВт. И даже его хватало поддерживать стабильно: ночь 23, день 24.
     
    Последнее редактирование: 06.12.20
  14. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515
    Адрес:
    Майкоп
    @dima97rus, просто для газгольдера напольный котел не лучшее решение, надо было кондесационный настеник, ну или хотя бы турбо простой. у настеных большая степень модуляции.
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537
    Адрес:
    Москва
    У напольных в основном вообще нет модулирующего клапана на газовой арматуре.
     
Статус темы:
Закрыта.