    Забыл написать что таких циклов происходит 10-15, затем котел уходит на работу с отоплением. Пробовал греть феном датчик температуры бойлера, так вот с быстрым нагревом - более 3 градусов от заданной температуры, котел без проблем переключается на отопление.
     
  2. ofrolik
    Регистрация:
    24.08.21
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    ofrolik

    Участник

    ofrolik

    Участник

    Регистрация:
    24.08.21
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    Добрый день, я уже запуталась с этим тактованием, что кретично, что нет, можно совет? Имеется сруб, 130 кв, котел навьен Делюкс плюс 24 кв. На мой взгляд часто тактует. Горелка включается на 20-30 сек, далее 4 минуты она не горит, но в котле что то шуминт, сначало громко потом тише, но он не замолкает вообще. Несколько месяцев после запуска была немного другая картина, он молчал пару минут, а потом цикл повторялся. Подскажите нормально ли это или в чем может быть дело?
     
  3. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.019
    Благодарности:
    1.486

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.019
    Благодарности:
    1.486
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    Нет, не нормально.

    "Причин может быть множество, а последствия могут быть разными"(с) Анекдот.

    Вызывайте сервисного инженера. Пусть разбирается. Как один из самых вероятных вариантов - недостаточная циркуляция теплоносителя по причине забитого грязевого фильтра.
     
  4. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.130
    Благодарности:
    12.648

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.130
    Благодарности:
    12.648
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Для ваших 130 кв. м. котёл на 24кВт очень мощный. Вам кВт 10 за глаза хватило бы. Кмк, поэтому и тактует. Если есть возможность в вашем котле понизить мощность, понижайте.
     
  5. ofrolik
    Регистрация:
    24.08.21
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    ofrolik

    Участник

    ofrolik

    Участник

    Регистрация:
    24.08.21
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
  6. ofrolik
    Регистрация:
    24.08.21
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    ofrolik

    Участник

    ofrolik

    Участник

    Регистрация:
    24.08.21
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    С сервиса приезжали, ТО сделали, сказали все у вас хорошо, дурдом какой-то, из всей нашей семьи мне одной только кажется что с котлом что то не так. Хотя и воду и отопление он греет как положено без сбоев. Я уже как минимум с тремя "специалистами "советовалась, пока без толку.
    Спасибо всем кто откликнулся!
     
  7. ofrolik
    Регистрация:
    24.08.21
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    ofrolik

    Участник

    ofrolik

    Участник

    Регистрация:
    24.08.21
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    Фильтр чистили, там совсем немного было фигни какой-то.
     
  8. Logvin
    Регистрация:
    30.06.12
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    902

    Logvin

    Живу здесь

    Logvin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.12
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    902
    Адрес:
    Звенигород Московская область
    Вот и ответ. Пусть работает, не мешайте ему .
     
  9. ofrolik
    Регистрация:
    24.08.21
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    ofrolik

    Участник

    ofrolik

    Участник

    Регистрация:
    24.08.21
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    Наверное, у меня возможно уже маразм! В любом случае, большое всем спасибо за советы!
     
  10. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515
    Адрес:
    Майкоп
    эти котлы с дурацкими алгоритмами работы как я заметил., и очень шумные.
    кмк все равно что то не так с настройками, или циркуляцией воды, он не должен включатся на 40 секунд, что он там нагреет, он не может систему прогнать насосом за это время.
    подробности напиши, повангуем,
    на выносном датчике какая температура стоит? а какая на со воды, какая погода за окном итд?
     
  11. ofrolik
    Регистрация:
    24.08.21
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    ofrolik

    Участник

    ofrolik

    Участник

    Регистрация:
    24.08.21
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    Датчика выносного нет, панель на самом котле, работает по воде. За окном ночью 10 гр, дома холодно поэтому пришлось топить. Заданаяе т42. Нагревает до 45, выглючает горелку, потом вода остывает до 30 опять включает и это происходит за 4 мин. Батареи везде теплые. И зимой была такая же ситуация, алгоритм работы тот же самый. Уже второй сезон ломаю себе мозг. Как писали выше, либо мощность большая, либо возможно мало жидкости, что то там дополняют бочком каким то, как это называется точно не знаю. Сейчас выхожу из ситуации ставя его не таймер. 30 мин работает, час молчит. Но эти пол часа работает в том же режиме, кроме первого включения, пару минут работает горелка, пока не наберёт заданную температуру. Как то так.
     
  12. ofrolik
    Регистрация:
    24.08.21
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    ofrolik

    Участник

    ofrolik

    Участник

    Регистрация:
    24.08.21
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    Стоит на кухне, шумный не то слово!
     
  13. ofrolik
    Регистрация:
    24.08.21
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    ofrolik

    Участник

    ofrolik

    Участник

    Регистрация:
    24.08.21
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    Даже в лютые морозы, -30 было в этом году, стоял максимум на 50 гр (заданная температура), в доме было комфортно 23 гр стабильно, по работе было все тоже самое. Уже думаю сменить котёл, покоя он мне не даёт.
     
  14. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515
    Адрес:
    Майкоп
    понизить мощь до минимальной, и выставить задержку включения горелки на максимум, 10мин.
    там должны быть такие фунции. почти везде есть. читайте мануал.
    регулировки по воде это гемор, нужен выносной электронный датчик, механические отстой.
     
  15. ofrolik
    Регистрация:
    24.08.21
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    ofrolik

    Участник

    ofrolik

    Участник

    Регистрация:
    24.08.21
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    Спасибо, сама я конечно это не сделаю, дали контакт к кому обратиться, напишу потом что получилось.
     