Принудительная вентиляция из санузла в котельную или наружу?

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем dimaon, 26.07.19.

  1. cpt
    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    79

    cpt

    Живу здесь

    cpt

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Томск
    А ничего что выброс с/у должен выполняться наружу, а не в теплогенераторную
    И запрещается объединение систем вентиляции помещений с газовым оборудованием с системами вентиляции других помещений.
    А ещё приток обязательно в помещение котельной отдельный.
     
  2. dimaon
    Регистрация:
    20.08.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    dimaon

    Участник

    dimaon

    Участник

    Регистрация:
    20.08.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Немного категорично :) и без без объяснения «почему»
    Выброс должен ... наружу - поясните, пожалуйста, физику процесса и ссылку на документ. Как видно из проектов, в том числе на этом сайте, вытяжка может объединятся при соблюдении определенных условий
    запрещается объединение - а если со стороны котельной установлен обратный клапан и утечка газа не приведет к попаданию газа в су? Замечу, что в первом сообщении приводил схему расположения дверей котельной и су - там и так газ может попасть в су из котельной.

    Осталось непонятным, как оценить возможность вытяжки в котельной Д160 удалять поступающий из су влажный воздух.
    Доп приток сделать невозможно - дом жилой 15 лет. Только инфильтрация, открытые окна и клаана на велюксах
     
  3. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.852
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.852
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    Что-то я не припоминаю обязательности (именно обязательности) "отдельного" притока в котельную частного жилого дома (в моем доме ровно по "газовому" проекту приток в котельную есть щель под обычной дверью " из пространства дома"). Напомните норматив?
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.797
    Благодарности:
    18.067

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.797
    Благодарности:
    18.067
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Gaser, Дима, недавно изменения "узаконены" (ссылку сейчас не дам ...).
     
  5. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.852
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.852
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    Будем искать...
     
  6. dimaon
    Регистрация:
    20.08.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    dimaon

    Участник

    dimaon

    Участник

    Регистрация:
    20.08.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    В частном секторе для газовых проектов, которые согласованы 15 лет назад никто ничего переделывать не будет. Даже если появилась новая норма, в которой приток через дверь стал под запретом.

    А вот физика процесса интересна до сих пор: напомню, что СУ и котельная находятся в смежных комнатах и расстояние между дверями в эти помещения равняется 20см
    Те вентилятор в стене СУ может перераспределить и усилить поток в котельную. Этот поток и так есть без вентилятора, так как в котельной есть вентиляция в потолке по нормам, а дверь в котельной неплотная и обычно приоткрыта.
    Все таки интересно сможет ли фактически неиспользуемая вентиляция котельной (она ведь для утечки газа) вытягивать воздух, подаваемый из СУ вентилятором (с 2мя обратными клапанами)?
     
  7. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.852
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.852
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    Я не понимаю вопрос и ситуацию, которую вы пытаетесь описать. При этом всем непонимании мне не интересны Ваши танцы и пляски возле заталкивания санузлового воздуха в котельную ибо Вы рискуете таким заталкиванием как распространить санузловые загрязнения по всей хате, так и газовые загрязнения в хату выкинуть. Еще раз - сделать безопасно с точки зрения нераспространения загрязнений у Вас не получится.
    А делать как Вам хочется Вам никто не запрещает (а упрямство Ваше можно направить на поиск трассы для санузловой вытяжки наружу дома! и на организацию притока в дом), поэтому считаю базар законченным.
     
  8. cpt
    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    79

    cpt

    Живу здесь

    cpt

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Томск
    СП 60.13330.2012 (16) п. 7.2.3 и 7.2.4 об объединении систем вентиляции помещений разного назначения.
    Теплогенераторные на газовом топливе относятся к помещениям категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности и не могут объединятся с системами вентиляции жилого дома

    причём эти требования тянутся ещё с советских времён

    а вот переделать систему могут на основании не соответствия её требования ФЗ-123
     
    Последнее редактирование: 28.07.19
  9. cpt
    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    79

    cpt

    Живу здесь

    cpt

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Томск
    СП 55.13330.2016

    9.6 Система вентиляции в соответствии СП 60.13330 должна поддерживать чистоту (качество) воздуха в помещениях и равномерность его поступления и распространения. Вентиляция может быть:

    - с естественным побуждением удаления воздуха через вентиляционные каналы;

    - с механическим побуждением притока и удаления воздуха, в том числе совмещенная с воздушным отоплением;

    - комбинированная с естественным притоком и удалением воздуха через вентиляционные каналы с частичным использованием механического побуждения.

    Удаление воздуха следует предусматривать из кухни, туалета, ванной комнаты, душевой, санузла и, при необходимости, из других помещений.

    Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы.

    Для обеспечения естественной вентиляции должна быть предусмотрена возможность проветривания помещений дома через окна, форточки, фрамуги и другие вентиляционные отверстия.

    В СУ и теплогенераторной как раз и выделяются вредные и вещества и неприятные запахи.

    Кроме того СП 62.13330.2011
    7.6
    Открытую транзитную прокладку газопроводов через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий следует выполнять из медных и многослойных металлополимерных труб.

    Установка газоиспользующего оборудования в этих помещениях запрещается.

    Теплогенератор на газовом топливе должен находится в сухом помещении вы же собираетесь сбрасывать туда влажный воздух. (это конечно косвенный пункт, но блин тут простая логика)
     
  10. dimaon
    Регистрация:
    20.08.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    dimaon

    Участник

    dimaon

    Участник

    Регистрация:
    20.08.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    По поводу вентиляции СУ в котельную - спасибо @cpt и @Gaser помогли сформировать мнение, что делать так не нужно. Хотя @Gaser как то грубовато написал ;)

    А вот такой вариант как вам: над СУ находится другой СУ на втором этаже. Есть возможность сделать в потолке СУ первого этажа вент стояк, который пройдет вертикально вдоль стены СУ второго этажа и далее... и вот здесь вопрос. Далее варианты:
    1. На крышу через утепленный пирог мансардной кровли
    2. Сквозь стену наружу, а потом на крышу (проход через крышу на улице и нет риска протечек этого узла в мансарду)
    3. Сквозь стену наружу
    Как посчитать и избежать формирования обратной тяги? Готов даже рассмотреть потенциальное размещение где-либо приточки
    Проект не сильно велик, кому то это может быть интересно на коммерческой основе? Имеется в виду продумать систему и сделать
     
  11. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.852
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.852
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    Я не вижу требования в цитатах делать отдельный приток для котельных и не видел этого требования "с советских времён". Щель под дверью (или любое другое не избыточное переточное устройство), которая работает притоком для котельной в моем доме, не может работать для распространения загрязнений в дом.
     
  12. cpt
    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    79

    cpt

    Живу здесь

    cpt

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Томск
    Ну это конечно печально что не видите.
    В документе чётко описаны системы каких помещений можно объединять, всё остальное нельзя. Вентисистемы жилья по СП нельзя объединять с любыми системами категорируемых помещений. Газовая теплогенераторная это категорируемое помещение и нельзя объединять его систему вентиляции с вентиляцией других помещений. Переток так же не допускается.

    Далее согласно СП281.1325800.2016

    5.24 Встроенная теплогенераторная должна быть выделена противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа.

    По ФЗ-123 заполнение дверных проемов должно быть 2 типа

    Это означает что при наличии проёмов в такой стене должна устанавливаться противопожарная дверь EI30

    Далее ГОСТ Р 57327-2016

    3.2 противопожарная дверь: Конструкция, состоящая из подвижных и неподвижных элементов, оборудованная запирающими механизмами и устройствами самозакрывания, укомплектованная элементами крепления к ограждающей конструкции, служащая заполнением проемов в противопожарных преградах и препятствующая распространению пожара и продуктов горения в примыкающие помещения в течение нормированного времени.

    Т. е никакой щели под дверью.

    Щель под дверь есть только для кухонь с газовыми плитами
     
  13. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341
    -это СП не касается ИЖС если речь о них .
     
  14. cpt
    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    79

    cpt

    Живу здесь

    cpt

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Томск
    С чего бы вдруг, вот его область применения. Для ижс он и применяется, там вообще нет исключения ижс и неижс, просто общие требования к теплогенераторным.

    1.1 Настоящий свод правил устанавливает общие правила проектирования, строительства и эксплуатации автономных теплогенераторных общей мощностью до 360 кВт для малых городских и сельских населенных пунктов, как для жилой, так и для социальной и производственной сфер.

    1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование теплогенераторных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, другими специализированными видами теплогенераторов для технологических целей.
     
  15. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341
    -
    5.1 При проектировании зданий теплогенераторных следует руководствоваться требованиями настоящего свода правил, а также сводами правил на проектирование тех зданий и сооружений, для которых они предназначены по СП 44.13330, СП 54.13330, СП 56.13330.

    А также я не буду встраивать теплогенераторную, достаточно соблюдать -СП55 где

    4.5 Дом должен включать жилые комнаты - одну или несколько (общую комнату или гостиную, спальню), а также вспомогательные помещения: переднюю, кухню [в том числе кухню-столовую и (или) кухню-нишу], ванные комнаты и (или) душевые, туалет (уборную) или совмещенный санузел. Кроме того, могут устраиваться вспомогательные помещения: холодный тамбур (в том числе двойной с учетом климатических условий строительства согласно СП 131.13330), кладовая и (или) встроенные шкафы, постирочная, парная баня или сауна в соответствии с СанПиН 2.1.2.3150, генераторная отопления и (или) электроснабжения, кладовая твердого топлива, встроенная, встроенно-пристроенная или пристроенная стоянка или гараж-стоянка, бассейн (правила проектирования которого изложены в [14]), а также иные помещения по заданию на проектирование.