1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2

Особенности моей системы водоочистки. Прошу помощи у знатоков

Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ЛюбительЛеса, 26.07.16.

  1. gkfytnf
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    gkfytnf

    Участник

    gkfytnf

    Участник

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    @Lmv16, Добрый день! Да, забрал.
     
  2. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.864
    Благодарности:
    5.526

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.864
    Благодарности:
    5.526
    Адрес:
    Москва
    При переключении стадий промывки происходит резкий толчок (условно гидроудар), срабатывает отсечной клапан (ситуация воспринимается, как защита от перелива) и перекрывает подачу воды. Такое происходит при давлении от 4 бар и выше и характерна для такого типа солевых клапанов, как у вас.
     
  3. gkfytnf
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    gkfytnf

    Участник

    gkfytnf

    Участник

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    @Килби,
    т. е. это не говорит о неисправности поршня?
     
  4. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.864
    Благодарности:
    5.526

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.864
    Благодарности:
    5.526
    Адрес:
    Москва
    Это ни о чём не говорит.
    Состояние поршня и прокладок сборки под поршень (задиры, наросты, царапины) можно определить, после того, как разберёте клапан.
    Можно в режиме фильтрации, выдернуть скобу, из посадочного места поднять дренажный уголок.
    Или вынуть дренажный, промывочный, шланг и посмотреть не сливается ли через него вода. Если нет, тогда и проблем нет. Но лучше разобрать и проверить.
     
  5. gkfytnf
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    gkfytnf

    Участник

    gkfytnf

    Участник

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    @Килби,
    Ок, спасибо, проверю. Был еще момент в время регенерации: на стадии №3 обратной промывки бак начал наполнятся водой, литров 6, потом вода ушла (на этой же стадии). Я так понимаю, это ненормально. Переключений поршня в течение обратной промывки не было. С чем это может быть связано?
     
  6. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.864
    Благодарности:
    5.526

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.864
    Благодарности:
    5.526
    Адрес:
    Москва
    Поршень не дошёл или перешёл штатное положение или есть повреждения или что-то попало, потом вылетело. Проверьте ещё пару раз на повторяемость события.
     
  7. gkfytnf
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    gkfytnf

    Участник

    gkfytnf

    Участник

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    @Килби,
    спасибо, так и сделаю.
     
  8. bambr350
    Регистрация:
    22.03.18
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    81

    bambr350

    Живу здесь

    bambr350

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.18
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    81
    @gkfytnf,
    Если при обратной промывке давление воды перед умягчителем не падает ниже 2-2,2 bar, то проверяйте дренажную линию /либо пережат или сплющился гибкий шланг либо что-то могло попасть внутрь ограничителя дренажной линии в 3/4 уголке с фиксирующей скобой на управляющем клапане/ на обратной промывке Ваш умягчитель должен сбрасывать не менее 8л/мин - отсоедините гибкий шланг и сливайте в мерную емкость, засекая время.
     
  9. gkfytnf
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    gkfytnf

    Участник

    gkfytnf

    Участник

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    @bambr350,
    Ок, спасибо за совет.
     
  10. gkfytnf
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    gkfytnf

    Участник

    gkfytnf

    Участник

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    @Килби, Добрый день! Пжл, разъясните такой момент: в зимний период я бываю в доме только по субб-воскр и расход между плановыми регенерациями (14 дн) не превышает 06-08 куб. м. Может, можно уменьшить объем соли для плановых регенераций (сейчас 4,25 кг)?
     
  11. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.864
    Благодарности:
    5.526

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.864
    Благодарности:
    5.526
    Адрес:
    Москва
    Можно перевести фильтр в режим регенерации через 28 дней и в ручном запуске делать санацию смолы. Перед регенерацией наливаете в солевой бак 100 мл. гипохлорита натрия, размешиваете воду и запускаете регенерацию.
     
  12. gkfytnf
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    gkfytnf

    Участник

    gkfytnf

    Участник

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    @Килби, Гипохлорит можно заливать в бак с солью или он должен быть пустым?
     
  13. gkfytnf
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    gkfytnf

    Участник

    gkfytnf

    Участник

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    @Килби, Гипохлорит натрия противопоказан ЛОС Топас?
     
  14. gkfytnf
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    gkfytnf

    Участник

    gkfytnf

    Участник

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    Нашел ваш пост, вопрос снят.
     
  15. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.864
    Благодарности:
    5.526

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.864
    Благодарности:
    5.526
    Адрес:
    Москва
    Заливать в бак с солью перед регенерацией.