1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Фундамент В14 выяснилось после экспертизы. По пероекту В22.5. Как усилить?

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Alecsei50, 01.08.19.

  1. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    Т. к. фундамент у Вас заглублен ниже зоны промерзания, то нормальные силы пучения ему не страшны, но страшны касательные, особенно если коробка уйдёт в зиму недостроенной. Промерзать грунт будет не только снаружи ленты, но и внутри пока дом будет зимой без отопления. Причём внутри будет промерзать значительно сильнее, т. к. снег там не сможет грунт утеплить. Поэтому утепление тока отмостки может помочь только при условии, что дом начиная с первой зимы будет отапливаться. Вы когда планируете начать возведение стен и перекрытий?
     
    Последнее редактирование: 02.08.19
  2. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    Вы когда заливали в траншее вода была?
     
  3. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.301

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.301
    Адрес:
    Екатеринбург
    Бред... несусветный...
    Кто у Вас там бредит, "опытный строитель"?
    1. Прекратить выслушивать его - он меньше Вас понимает в проектных назначениях, см. "Проект" от "опытных строителей"?
    2. Найти вменяемого проектировщика - оценка прочности основания и нагрузок, расчет несущей способности содеянного, назначение грамотных решений для обеспечения устойчивости/недеформируемости объекта.

    Тут в теме пара вполне вменяемых специалистов, внимательно перечитывайте ответы на несколько раз, конспектируйте, структурируйте... пока не наступит просветление... уже по 2му кругу задаете отвеченные вопросы...
     
  4. Alecsei50
    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    Alecsei50

    Участник

    Alecsei50

    Участник

    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    Понял, буду строить дальше. Вода немного 3 см в одном месте была, думаю после дождей. Потом сильный дождь был, вода поднялась на см 8 и затопила 1 ряд арматуры. Откачали по максимуму, почистили от налета глины нижний ряд арматуры щёткой по металлу. Потом вроде в котлован вода не приходила. Вторник приедет экспертиза от поставщика бетона, тоже методом отрыва будут проверять. Буду настаивать, чтобы все 6 точек брали с фундамента, что в грунте под тем слоем, что мне показался с водой.(12 м. погонных) Интересно какой там класс В 10 как подозрительный слой, или как весь м150 что недобрал до в 22.5. Отпишусь, как проверят. Я правильно понял, если окажется м100, другой фундамент не делаю. А ищу вменяемого проектировщика - оценка прочности основания и нагрузок, расчет несущей способности содеянного, назначение грамотных решений для обеспечения устойчивости недеформируемости объекта.
     
  5. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    Со стен траншеи по всей видимости вода не сочилась? Тогда откуда Вы взяли что УГВ 1м?
     
  6. Alecsei50
    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    Alecsei50

    Участник

    Alecsei50

    Участник

    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    По промерзанию фундамента внутри приму все меры по утеплению и что бы вода не поступала. Планировал теплый пол, вот Пеноплекс сразу и будет утеплением.
     
  7. Alecsei50
    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    Alecsei50

    Участник

    Alecsei50

    Участник

    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    За 4 года один раз поднималась, и затопила у соседей насосы скважин недели две стояла потом ушла.
     
  8. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    Весной после таянья снега по всей видимости? Эт не УГВ, а верховодка.
    Суглинок у Вас насколько мягкий-твёрдый? Колодцы есть у кого-нить поблизости?
     
  9. Alecsei50
    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    Alecsei50

    Участник

    Alecsei50

    Участник

    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    Колодцев нет. Твердый очень, а у соседей особенно. Жаловались, что копали только с киркой. У фундамента копаю сегодня, чтоб эксперты делали отрывы под грунтом. Достаточно твердый, штык лопаты входит в суглинок 3-5 см.
     
  10. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    Твёрдый сухой или твёрдый влажный? Не край где подсохло уже, а когда свежий копаешь.
     
  11. Alecsei50
    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    Alecsei50

    Участник

    Alecsei50

    Участник

    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    Сухой и когда копаешь.
     

    Вложения:

    • 20190803_152505.jpg
    • 20190803_160917.jpg
  12. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.201

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.201
    Адрес:
    Абакан
    Тему можно закрывать.
     
  13. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    Короче, забудьте всё, что я Вам раньше писал, ничего Вам ни утеплять, ни укреплять не надо.
    Ничего у Вас не вспучет и не просядет на таком грунте. Это хорошая новость.
    А плохая... впрочем уже не Важно, стройтесь спокойно дальше:hello:
     
  14. chon
    Регистрация:
    03.04.08
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    42

    chon

    Живу здесь

    chon

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.08
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Vologda
    Если правильно понял у вас высота фундамента
    215 см?
    Это очень жёсткий и прочный фундамент. Конечно при условии правильного армирования. Рабочей 14 конечно хватит. Но есть ещё и конструктивное армирование. Стены при такой жёсткости точно не поломает от морозного пучения. Скорее целиком поднимет дом). Для собственного спокойствия можете сделать монолитные пояса под перекрытиями. Таким образом получите жёсткую конструкцию, типа балка-стенка. Остаётся вопрос с армированием. Описано у вас не понятно. Поперечные хомуты или скорее скобки при такой высоте делали?
     
  15. Alecsei50
    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    Alecsei50

    Участник

    Alecsei50

    Участник

    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    Да 215. см Хомуты и скобы. Хомуты по дальней стене.(где дом под грунтом) потом скобы и хомуты. Глубина скоб 80 см.

    Сделали сегодня экспертизу представители завода. Получилось у них оторвать 2 точки. Уверяли что В 15. А в остальных местах анкер просто вышел без отрыва. Усилие 6-9 Кп Упор просил делать на слабые места, что выявила 1 экспертиза. Мне, было очень интересно, что за марка бетона получилась под грунтом в слабом месте. Это как раз та точка, откуда пошла заливка более подозрительным бетоном.

    В слабом месте (перемычка примыкания) сверлил перфоратором, сверлиться как кирпич, примерно. С вызывающие слабоваты.
     

    Вложения:

    • 20190613_104052 (1) - копия.jpg
    • 20190806_152248.jpg
    • 20190806_152338 - копия.jpg
    • 20190806_152433 - копия.jpg