Площадь остекления в проекте

Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем flash_peter, 08.08.19.

  1. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.347

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.347
    - открываем ФЗ №384 ст. 5, подпункт 2 и читаем 2. Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или требований специальных технических условий.
    А также - ст. 6 подпункт 8
    . В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
     
  2. Оформитель2020
    Регистрация:
    07.09.20
    Сообщения:
    1.406
    Благодарности:
    144

    Оформитель2020

    Живу здесь

    Оформитель2020

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.20
    Сообщения:
    1.406
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Московская область
    Из этого всего в явном виде не следует, что если СП42-101-2003 противоречит СП 402.1325800.2018 (например, по площади остекления топочной), то тогда применяется 402.1325800.2018.
     
  3. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.347

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.347
    -и почему?
    Вы неправильно трактуете ФЗ, а именно не понимаете написанного в нем. Сам ФЗ и его требования обеспечиваются соблюдением перечней стандартов (стандартизации) или СТУ этого достаточно для обоснования безопасности зданий и сооружений. А также ФЗ допускает применения иных. тех. регламентов если они не противоречат этому ФЗ.
    А теперь потрудитесь и найдите в какой перечень стандартизации входит СП42. и какой тех. регламент он обеспечивает.
     
  4. Оформитель2020
    Регистрация:
    07.09.20
    Сообщения:
    1.406
    Благодарности:
    144

    Оформитель2020

    Живу здесь

    Оформитель2020

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.20
    Сообщения:
    1.406
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Московская область
    Я в этих вопросах не специалист.
    Если вы уже всё это проделали, то поделились бы!
     
  5. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.347

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.347
    Я вам ответил.
    - зачем вам тогда такие тонкости?
     
  6. Оформитель2020
    Регистрация:
    07.09.20
    Сообщения:
    1.406
    Благодарности:
    144

    Оформитель2020

    Живу здесь

    Оформитель2020

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.20
    Сообщения:
    1.406
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Московская область
    Вот зачем:
    Я уже столкнулся с этим, что проектная организация, которой МОГ передал проектирование в том числе моей топочной, отказалась проектировать площадь остекления по СП 402.1325800.2018 (0,03 м2 от объёма топочной), настаивает на не менее 0,8 м2 по СП42-101-2003, говорит, что иначе МОГ не примет такой проект.
    Да и в бланке заявки в МОГ на проектирование топочной уже прописано, площадь остекления 0,03 м2 на 1 куб. метр объёма помещения, но не менее 0,8 м2, да и в памятке для заявителей это тоже так прописано.
    Мне нужны убедительные доводы, чтобы отстоять свою точку зрения, чтобы проектировали только СП по 402.1325800.2018 (0,03 м2 от объёма топочной).
    Если я им напишу так, как вы пишите (А теперь потрудитесь и найдите в какой перечень стандартизации входит СП42. и какой тех. регламент он обеспечивает), то сами понимаете, каков будет ответ.
     
  7. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.347

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.347
    - зачем бодаться с с этой проектной организацией?
    Обращаетесь в другие проектные организации и заключаете договор на проектирование, в котором неотъемлемой частью будет ваше тех. задание, в котором вы указываете, что проект должен быть разработан в соответствии с ФЗ №384, а также исключаете применение иных норм противоречащих этому ФЗ.
    - а если вы им напишите, что СП42... вошел в перечень стандартизации и обеспечивает соблюдение ТР №870- ПРИКАЗ от 10 января 2022 года N 3. И РТ№870 ст. 4 не распространяется на сети жилых зданий, а также противоречит ФЗ№384 так как в перечне стандартизации к ФЗ№384 ПРИКАЗ от 2 апреля 2020 года N 687 содержатся иные требования к остеклению помещений с расположением газоиспользующего оборудования.
    Так будет проще?
     
  8. Оформитель2020
    Регистрация:
    07.09.20
    Сообщения:
    1.406
    Благодарности:
    144

    Оформитель2020

    Живу здесь

    Оформитель2020

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.20
    Сообщения:
    1.406
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Московская область
    У меня сложилось такое впечатление, что проектировщики не знают таких тонкостей что там написано в СП 402.1325800.2018 и что написано в СП42-101-2003.
    Они даже таких названий не слышали, но зато читали в методичке МОГ, что площадь остекления должна быть 0,03 м2 на 1 куб. метр объёма помещения, но не менее 0,8 м2 и следуют этому, а если не согласен, то да, ищи других, а другие точно такие же и им проще такого клиента послать тем более, что все перегружены работой по соц. газификации.
     
  9. Оформитель2020
    Регистрация:
    07.09.20
    Сообщения:
    1.406
    Благодарности:
    144

    Оформитель2020

    Живу здесь

    Оформитель2020

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.20
    Сообщения:
    1.406
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Московская область
    А если смотреть уж в корень, то для ИЖС проект топочной вообще не требуется согласно статьи 48 градостроительного кодекса:

    3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объекту индивидуального жилищного строительства, садовому дому.

    (часть 3 в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ)

    Тогда остаётся вопрос, согласно каким нормативным документам сам мособлгаз будет принимать топочную, а конкретно размер её остекления, в доме ИЖС при отсутствии у заявителя проекта топочной?
     
  10. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.970
    Благодарности:
    847

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.970
    Благодарности:
    847
    Согласно тем, которые им придут в голову.
    И больше они любят СП42-101-2003 чем 402.1325800.2018.
    А Ваша задача не идти у них на поводу, а гнуть свою линию.
    Вообще если у Вас в ТУ (приложение к договору) прописано СП42-101-2003 и вы такой договор подписали - будьте добры делайте по СП42-101-2003. Если ничего не прописано и проект Вы не делали, то тут у Вас полный рукав козырей. И проверять они должны, по тому что указано в ТУ и паспортах на газоиспользуемое оборудование.
     
  11. Оформитель2020
    Регистрация:
    07.09.20
    Сообщения:
    1.406
    Благодарности:
    144

    Оформитель2020

    Живу здесь

    Оформитель2020

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.20
    Сообщения:
    1.406
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Московская область
    У меня в ТУ на техприс вообще никакое СП не упоминается.
     
  12. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.347

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.347
    - нет приемки есть правила проведения мониторинга-ПП№1547.
     
  13. Оформитель2020
    Регистрация:
    07.09.20
    Сообщения:
    1.406
    Благодарности:
    144

    Оформитель2020

    Живу здесь

    Оформитель2020

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.20
    Сообщения:
    1.406
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Московская область
    Ну по сути мониторинг - это и есть приёмка.

    В ПП №1547 нигде не нашёл, по какому СП будет делаться мониторинг в случае отсутствия проектной документации, которая необязательна для ИЖС и при отсутствии указания на конкретный СП в договоре о техприсе и в ТУ к нему?
     
    Последнее редактирование: 25.10.22
  14. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.347

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.347
    - по обыденному- да.
     
  15. Оформитель2020
    Регистрация:
    07.09.20
    Сообщения:
    1.406
    Благодарности:
    144

    Оформитель2020

    Живу здесь

    Оформитель2020

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.20
    Сообщения:
    1.406
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Московская область
    Вот здесь перечислены все обсуждаемые в этой теме СП и сказано, какой из них обязательный, какой рекомендательный, а какой на добровольной основе со ссылкой на подтверждающие это документы (некоторые из них совсем недавно вступили в силу).
    https://buildingclub.ru/trebovaniya-k-gazovoj-kotelnoj-v-chast/
    Вообщем, применительно к теме остекления топочной, самый жёсткий в этом плане СП 42-101-2003 (Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб) носит рекомендательный характер.

    Напомню, в нём вот такие требования к остеклению топочной:
    пп. 6.17 ….В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 — при 4 мм и 1,5 м2 — при 5 мм.
     
    Последнее редактирование: 26.10.22