Заземление двух домов на одну скважину

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AndyFedo, 09.08.19.

  1. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    Разумеется. А известно ли, что у домов ТС и соседа общий ж/б фундамент? Об этом у ТС не сказано ни слова.
     
  2. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467
    Адрес:
    Россия
    Необщие тоже должны подключаться. каждый к своей СУП. Хотел бы посмотреть как вы их изолируете друг от друга.
     
    Последнее редактирование: 12.08.19
  3. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    Зачем гадать и обсуждать то, о чем у нас нет информации? Вопросы задавал ТС, пообщайтесь с ним. :hello:
     
  4. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467
    Адрес:
    Россия
    Теперь вопросы хочу задать я, причем не тс, а тем, кто пытается отстаивать идею о необходимости двух разных заземлителей. Очевидно, что эта идея не выдерживает никакой критики.
     
  5. AndyFedo
    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35

    AndyFedo

    Живу здесь

    AndyFedo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Московская область
    Всем привет. Извините за длительное молчание. Фундамент единый для двух домов. Плита-перекрытие между этажами - тоже. Котельные разные (системы отопления индивидуальные). СУП, как таковой, нет и не планировалось. Фундамент не заземлялся (разве что лента сама в земле).

    Давайте считать, что это две разные квартиры одного дома с НЕЗАВИСИМЫМИ трёхфазными вводами с двух разных подстанций. Давайте пофантазируем что будет происходить в штатном и аварийных режимах при ТТ и TN-C-S в варианте с двумя разными заземлениями и одним единым, пожалуйста.

    Насколько необходима СУП? Ни разу не видел, чтобы кто-то её выполнял (во многих домах побывал, много у кого спрашивал, все заземляют только розетки).
     
  6. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    Придерживаюсь прежней точки зрения. Ваша не совсем обычная ситуация - электроснабжение двух домов на одном фундаменте и под одной крышей от разных ИП – заставляет искать нетривиальное решение по вопросу заземления ОПЧ Вашей электроустановки, которое позволит избежать влияние аварийной ситуации одной сети на электробезопасность другой. Для этого, на мой взгляд, необходимо заземлитель Вашего ЗУ заколотить на расстоянии не менее 20 м от заземлителя ЗУ соседа (об этом уже писал). При этом на арматуру общего ЖБ фундамента лучше не заземляться, так это может сделать Ваш сосед, не уведомив Вас (ЖБ фундамент, как известно, является естественным заземлителем. Береженого Бог бережет.
    Исключив влияние одной сети на другую, фантазировать уже не придется.
    Если нечего подключать к СУП, то и не нужна она. Почитайте о назначении СУП, хотя бы поверхностно.
     
  7. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    Если хочется, то задавайте. Правила форума этого не запрещают.
    Не знаю такой идеи – «необходимость двух разных заземлителей».
    Пока еще ничего не очевидно. Нет ни обещанных вопросов, ни аргументов в пользу своей позиции.
     
  8. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467
    Адрес:
    Россия
    Ну независимые вводы, разные подстанции, ну и что? В вашей ситуации невозможно организовать независимые заземления ввиду близости сторонних проводящих частей квартир в одном доме. Большие МКД тоже могут иметь несколько вводов. Нет в НТД никаких оговорок по необходимости что-либо пытаться отделять в таких случаях. Также напомню, что общее заземляющее устройство следует предусматривать для территориально сближенных электроустановок разных напряжений, а также использовать один и тот же заземлитель для молниезащиты и для целей электробезопасности.

    Необходимо ее делать при любой системе заземления. Жаль что фундамент не включен в СУП.

    Давайте лучше посмотрим на вещи трезво. Никакой независимости обеспечить в вашем случае нельзя. Раз так, нужно все объединить. как того требуют нормативные документы. Все просто. :)

    Ну ОК.
     
    Последнее редактирование: 14.08.19
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    @AndyFedo, газ, вода, канализация - общий ввод или у каждого свой и из какого материала трубы?
     
  10. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467
    Адрес:
    Россия
    Это имеет какое-то значение при наличии общего фундамента и конкретной близости?
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Для полноты картины.
    По словам ТС, внутренняя чистовая отделка сделана, и ни арматуру фундамента к ГЗШ не прицепить, ни сетку в стяжку не кинуть.
    С учётом того, что полноценную СУП организовать уже не получится, а точка подключения правой половины к ВЛ будет переносится дальше, я бы остановился на ТТ с использованием скважины в качестве общего заземлителя. Соблазн использовать в обеих половинах в качестве заземлителя обсадную трубу 133×4.5мм глубиной 70м весьма велик. Ну, и две ступени УДТ, береженого Бог бережёт.
     
  12. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467
    Адрес:
    Россия
    сосед может почитать форум, отдолбить немного бетона с ленты и таки привариться к арматуре.
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Я так понял, чистовая отделка в обеих половинах. И со стороны скважины сделана отмостка.
     
  14. AndyFedo
    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35

    AndyFedo

    Живу здесь

    AndyFedo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Московская область
    Да, чистовая с обеих сторон сделана,
    Вода: ввод в правую половинку ПНД -> гидробак -> ПНД в левую половинку.
    Газ: от общего газгольдера отдельные вводы пластиковой трубой;
    Канализация: отдельные септики.

    Трубы все, соответственно, пластиковые.
     
  15. AndyFedo
    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35

    AndyFedo

    Живу здесь

    AndyFedo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Московская область
    Самостоятельный действия со стороны одной из половинок исключены.
    Технически, конечно, можно это исполнить, если необходимо, но есть ли смысл?
    Вода разведена по дому пластиком. Вообще не понимаю откуда где какой возьмется потенциал и как кого-то ударит током, если всё железное в бетоне, а техника заземлена...