1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4

Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    653

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    653
    Адрес:
    Королев
    Конечно самый надежный зажим здесь из прокалывающих это ЕР95-13. Можно взять и аналог.
     
  2. CrossVik
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    264

    CrossVik

    Живу здесь

    CrossVik

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Москва
    Материал - медь/медь.
    Эксплуатация - в помещении.

    Можно было бы взять обычный "орешек", да только его размер 45х45х45 крупноват.
    4 таких ореха займут много места.
    Если взять ОВ, то они на основную жилу максимум 6 квадратов, а у нас 16.
     
  3. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.282
    Благодарности:
    11.448

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.282
    Благодарности:
    11.448
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    А ничего что по правилам переход на меньшее сечение должен осуществляться при помощи автомата?
     
  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А может, там на жилу 16 автомат на 16А стоит? :)
     
  5. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.282
    Благодарности:
    11.448

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.282
    Благодарности:
    11.448
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Данный персонаж известен мне давно. Там может быть всё что угодно
     
  6. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254
    Их еще и четыре...
    Колхоз не предлагаю, но вот стандартнле изделие. Клемма под магистраль съемная.
    Клемма соединительная 4 pol. 25/16x1
     

    Вложения:

    • 3e4915b5d2cc2a11374b88acd19d562a.jpg
  7. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254
    Похоже что так. 2.5 ответвлять от 16-ти это воображение должно быть. "Пить это не спортом заниматься, тут здоровье нужно." :)
     
  8. AhrevBrBr
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.816
    Благодарности:
    880

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.816
    Благодарности:
    880
    Адрес:
    Пермь
    Как то так.
    2019-10-14_22-44-56.jpg

    Когда буду доделывать гараж, переделаю на более цивильный вариант.
     
  9. pensioner-2011
    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.202
    Благодарности:
    3.870

    pensioner-2011

    Живу здесь

    pensioner-2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.202
    Благодарности:
    3.870
    Адрес:
    Московская область
    Познакомился сегодня с интересной штуковиной. Сращивали вбшв 4×16 (0,4кВ естественно). Косичка для брони. Два рулона герметика узла заземления, косичка для заземления с проволокой, клеевая термоусадка. По времени раза в 3 быстрее обычной муфты.
    Возьму на заметку. Попробую и на других объектах узаконить.
     

    Вложения:

    • IMG-20191014-WA0035.jpg
  10. CrossVik
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    264

    CrossVik

    Живу здесь

    CrossVik

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Москва
    Вот уже и ярлыки понавешали. Не в правилах так делать...
    Допустим такая ситуация в дачном доме.
    Кто-то когда-то проложил кабель от ЩУ на столбе в дом 16х4. Явный избыток сечения. Но так ведь не перекладывать же кабель?
    Есть подозрение, что в РЩ дома перед вводным автоматом или рубильником имеет смысл поставить индикатор фаз типа ЛС-47Т ЛЕД. Чтобы при выключенном в щите автомате/рубильнике было визуально видно, что напряжение есть на входе в щиток.
    Как подключить такой индикатор на входе?
     
  11. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.282
    Благодарности:
    11.448

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.282
    Благодарности:
    11.448
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Я вижу явный избыток жил. Аж целых 16. А вот сечение маловато. 4 всего лишь квадрата
    Я же сказал. Через автомат
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.854
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.854
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Зачем?
     
  13. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.282
    Благодарности:
    11.448

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.282
    Благодарности:
    11.448
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    ПИН ещё не изобрели
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А иногда подобную конструкцию ещё и компаундируют в специальной колбе...
     
  15. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.978
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.978
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    Ужоснах... :close:
     
Статус темы:
Закрыта.