    От щита учета на столбе в дом заведен алюминиевый кабель АВБШв, насколько я помню, 4х16 (три фазы и ноль). Но длины этого кабеля в доме не хватает до желаемого места расположения распределительного щита. Как сделать удлинение вводного кабеля с переходом на медь:
    1. в монтажной коробке с соединением гильзами?
    2. в промежуточном щитке с 3-полюсным автоматом? или 4-полюсным УЗО?
    Или как-то иначе?
    И какого сечения должен быть медный кабель? Спасибо!
     
    Последнее редактирование: 03.11.20
  2. pensioner-2011
    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.202
    Благодарности:
    3.870

    pensioner-2011

    Живу здесь

    pensioner-2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.202
    Благодарности:
    3.870
    Адрес:
    Московская область
    Гильзы медно-алюминиевые+клеевая термоусадка на гильзы и весь ремонтируемый участок. Броню на ПуГВ. Коробка не нужна.
    Можно заморочиться с соединительной муфтой для бронированного кабеля, но гильзы все равно придется покупать отдельно.
    Сечение меди выбирается на ступень ниже, чем алюминий.
     
  3. Романий
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    17

    Романий

    Живу здесь

    Романий

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Великий Новгород
    Большое спасибо!
    Это нужно для заземления брони существующего кабеля, да? Тянем этот провод (по той же трассе, что и фазы и нулем) до заземления в распределительном щите?
    Фазы с нулем до щита прокладывать кабелем ВВГ?
     
  4. pensioner-2011
    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.202
    Благодарности:
    3.870

    pensioner-2011

    Живу здесь

    pensioner-2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.202
    Благодарности:
    3.870
    Адрес:
    Московская область
    Прокладываем этот провод параллельно кабелю ВВГнгLS 4×10 и соединяем его с шиной заземления в щите. Там ведь есть такая шина?
     
  5. Романий
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    17

    Романий

    Живу здесь

    Романий

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Великий Новгород
    Пока еще нет даже щита. :) Шина заземления, конечно, будет. Заземление уже сделано из четырёх уголков, обваренных железной полосой, но еще не подключено.
    В первом сообщении я ошибся, от столба до дома закопан кабель АВБШв 4х10, а не 4х16. Насколько это критично?
     
  6. pensioner-2011
    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.202
    Благодарности:
    3.870

    pensioner-2011

    Живу здесь

    pensioner-2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.202
    Благодарности:
    3.870
    Адрес:
    Московская область
    Э-хе-хе. Это в тему про заземление и 7.1.45 ПУЭ перед этим.
     
  7. Романий
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    17

    Романий

    Живу здесь

    Романий

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Великий Новгород
    Я так понимаю, что это плохо. Если полностью переделывать на медь, какое сечение медного бронированного кабеля выбрать (15 кВт, 3 фазы)? Спасибо!
     
  8. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.665

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.665
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    3 фазы, ноль и земля = 5 жил. Но я не электрик.
     
  9. Романий
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    17

    Романий

    Живу здесь

    Романий

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Великий Новгород
    Сечение каждой жилы 10 кв. мм медь или 16 кв. мм алюминий, правильно?
     
  10. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.665

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.665
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    15 кВт, 380 в., с перезапасом - да.
     
  11. Романий
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    17

    Романий

    Живу здесь

    Романий

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Великий Новгород
    А если без перезапаса, а оптимально? :)
     
  12. Larico
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.074
    Благодарности:
    1.259

    Larico

    Живу здесь

    Larico

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.074
    Благодарности:
    1.259
    Адрес:
    Волоколамский район, МО
    А если серьезно, то ваш вопрос не имеет никакого отношения к теме.
    Поэтому вам никто и не отвечает по существу.

    Электричество и электрики невнимательных не жалуют.
     
  13. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.665

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.665
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Есть таблица зля заглубленных в землю кабелей, но я не нашел.

    d7347e59e5007720139f6b7a28f776fb[1].jpg
     
  14. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если заземление TN-C-S - критично. Точнее, это нарушение норм :) Причем, если все линии будут под УЗО, то я бы посчитал это нарушение некритичным и спокойно жил бы дальше.
    Если ТТ - то все хорошо.
     
  15. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.665

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.665
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Сделал сам, по инструкции к насосу. Термоусадка, две штуки, клеевые, длина см 20 шли в комплекте. У меня насос Беломос TF-60, кажется так. Найдите инструкцию, найдите там технологию соединения. Кстати, наборы для соединения кабелей насосов продавались в магазах отдельно, поищите в Яндексе. Делал свое соединение года 2 назад, все работает без нареканий.
    Термоклея в технологии нет. Пайка возможна, если нет желания муфты обжимать.
     