    542.3.2 Соединение заземляющего проводника с заземлителем должно быть надежным и с соответствующими электрическими характеристиками. Соединение может быть выполнено с помощью сварки, опрессовки, соединительного зажима или другим механическим соединителем. Механическое соединение должно монтировать в соответствии с инструкцией изготовителя. Установка соединительного зажима не должна приводить к повреждению электрода или заземляющего проводника.

    Паяные соединения или паяные детали, которые зависят исключительно от припоя, не следует применять самостоятельно, поскольку они не обеспечивают требуемую механическую прочность.

    Примечание - Если применяют вертикальные электроды, должна быть обеспечена возможность контроля соединения и замены вертикального стержня.
     
  3. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Это правильные репрессии! Но к проводке они не относятся.

    Ванна стоячей волны. Кювета с расплавом припоя где стоит волна и через эту волну каретка проводит плату с заданной скоростью. Нейтральный флюс наносится аналогично. После пайки промывка в ультразвуковой ванне с ацетоном. Все операции автоматизированы.
     
  4. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.997
    Благодарности:
    10.413

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.997
    Благодарности:
    10.413
    Адрес:
    Пермь
    Даже в этом случае - много чего паялось руками. А в современно мире, с монтажом на поверхность, технологическими нормами, BGA корпусами... ваша волна ни о чем.
     
  5. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    Поделись Истиной, в чем их правильность?
     
  6. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Это не моя волна. Это классическая технология.

    Кривыми руками там не лазят.

    Термостойкости нет. А земляная тема = нагрев ЕМНИП под 600*С расчетный.
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.878
    Благодарности:
    6.462

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.878
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Рязань
    А сварка что, полезна для здоровья?
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.878
    Благодарности:
    6.462

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.878
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Рязань
    Как это не относится? В проводке что, нет защитных проводников?
     
  9. Psnsergey
    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    682

    Psnsergey

    Живу здесь

    Psnsergey

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    682
    Адрес:
    Москва
    Пайка плоха в ключе механики. Электродинамические усилия пропорциональны квадрату тока. Проводники от десятков А уже реально иногда страдают от этого. А при перегрузке и тысячи бывают.
    Именно поэтому оговорка про "исключительно от пайки".
    Если провода скрутить - будет лучше. Если ещё и оплести медным проводом - ещё лучше.
     
  10. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.104
    Благодарности:
    3.449

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.104
    Благодарности:
    3.449
    Адрес:
    Москва
    Короче паять никто не умеет. У диванных экспертов паяльник отдельно, способы фиксации проводов отдельно. И не важно что это части одной технологической операции.
    Может так и надо... скрепы рулят.
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.878
    Благодарности:
    6.462

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.878
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Рязань
    Что значит "исключительно от пайки"? По технологии при соединении проводников сечением до 10мм2 при пайке (и при сварке) проводники предварительно скручиваются.
     
  12. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    а где предлагают медь варить?
     
  13. Psnsergey
    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    682

    Psnsergey

    Живу здесь

    Psnsergey

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    682
    Адрес:
    Москва
    Ну в конце прошлой страницы: "542.3.2 ...
    Паяные соединения или паяные детали, которые зависят исключительно от припоя, не следует применять самостоятельно, поскольку они не обеспечивают требуемую механическую прочность."
     
  14. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.104
    Благодарности:
    3.449

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.104
    Благодарности:
    3.449
    Адрес:
    Москва
    Какое отношение этот пункт имеет к электропроводке?
     
  15. Psnsergey
    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    682

    Psnsergey

    Живу здесь

    Psnsergey

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    682
    Адрес:
    Москва
    Он имеет отношение к пайке. Показана главная причина её малой надёжности на высоких токах без принятия дополнительных мер по механическому креплению. :)
     