    @karasev87, Здравствуйте!
    Вообще-то здесь про другой конструктив основания. Но. постараюсь ответить на Ваши вопросы в силу понимания.
    Перемычек много не бывает:) Чем их больше, тем жестче конструктив МЗЛФ, тем ближе он к плите.
    1. Достаточно.
    2. Допустимо, но не нужно. 30х60, оптимальный размер сечения.
    3. Допустимо при правильно армировании в зоне понижения.
    4. Да, весьма желательно при таком уровне ПВ.
    5. Верное решение.
    6. В Вашем случае, необходим перехватывающий дренаж с нагорной стороны и водоотведение по рельефу от нижнего уровня отсыпки.
    7. О какой ревизии речь? Полы по грунту или по лагам планируете?
    8. По поводу террасы масса вариантов.
     
  2. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не правильное решение. Надо обеспечить уклон основания в 3%.
     
  3. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не критично, если будет обеспечена сохранность фундамента от СМП.
     
  4. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Москва
    Такой ещё вопросик.
    Через 9 лет планирую пристроить к дому ещё помещений. Что сейчас следует при заливке ленты предусмотреть, чтобы потом не лить замкнутый контур?
     
  5. karasev87
    Регистрация:
    28.05.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    5

    karasev87

    Участник

    karasev87

    Участник

    Регистрация:
    28.05.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    5
    @Groundworkturf, благодарю за ответы :)
    Но часть из них порождает новые вопросы...

    Ясно, но высоту ленты 0,9 м принял только для того, чтобы высота цоколя относительно отмостки была 0,5 м. Рассматривал вариант "добора" кирпичной кладкой (4-5 рядов в 1 кирпич), но экономия небольшая, а мороки много. Фундаментными блоками (в 2 ряда) дешевле и проще, но что-то не нашел подтверждений, что так делают.

    Дренаж какой, поверхностный?
    Полы по лагам. Ревизия, что все сухо и т. д. Но наткнулся на статью про закрытый подпол и задумался - интересный вариант, но правильная реализация будет по стоимости сопоставима с полами по грунту, наверное. Надо считать.
    Смущает только, что весь подпол это сплошной ЭППС внутри дома (очень горючий и ядовитый, вроде как). Может найдутся варианты с более безопасными материалами...

    Не совсем понял, надо оставить естественный уклон грунта в пятне застройки? Перепад 30 см на расстоянии 10 м? То есть лента фундамента в верхней точке будет заглублена уже на 30 см и на столько же уменьшится расстояние от отмостки до верхней точки цоколя (остается всего 20 см)?
    Или имеется ввиду потом, после возведения фундамента, отмосткой обеспечить необходимый уклон?
     
  6. Pro100Ded
    Регистрация:
    08.01.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    7

    Pro100Ded

    Участник

    Pro100Ded

    Участник

    Регистрация:
    08.01.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    7
    Снова здравствуйте!
    На улице потеплело, снег сошел и появилась возможность выехать на участок и сделать более точные замеры. В связи с этим появились дополнительные вопросы по подушке для фундамента.
    Позвольте уточнить, "основной слой, дающий повышение уровня какой высоты должен быть? При снятии продородки, на местах пересечения вновь возводимого и старого фундаментов нужно ли делать выбоку старого фундамента, при условии, что он возвышается над уровнем грунта (плодородного слоя) на 5-12 см.
    upload_2020-3-31_14-20-36.png
     
  7. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @karasev87,
    Зачем заглублять ленту?
    Да, поверхностный.
    Самый практичный вариант, это полы по грунту.
    Имеется ввиду, что уклон грунта компенсируется отсыпкой инертными в уровень горизонта.
     
  8. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, желательно делать выборку ленты в местах пересечения. Иначе возможны подвижки от СМП.
     
  9. YuraDobridenev
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.297
    Благодарности:
    552

    YuraDobridenev

    Живу здесь

    YuraDobridenev

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.297
    Благодарности:
    552
    Адрес:
    Беларусь Гомель
    Про подвижки от СМП смешно, спасибо.
    @Pro100Ded, по нормальному, если делать штробы (не знаю отметок, может штробы и не надо) нужно укладывать в места пересечения пенопласт низкой плотности. Можно эти места дополнительно проармировать, но не обязательно, пролетики маленькие. Это нужно делать конечно же не из за СМП (это бред), а по причине неравномерных осадок, если, конечно, это не будет какой нибудь лёгкий каркасник и т. п. Точки пересечения со старым фундаментом это опоры, изменяющие работу балки. Желательно, вообще, исключить опору в этих местах.
     
    Последнее редактирование: 02.04.20
  10. Volganin65
    Регистрация:
    25.09.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6

    Volganin65

    Участник

    Volganin65

    Участник

    Регистрация:
    25.09.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6
    Groundworkturf Добрый день, хотел уточнить по материалу засыпки. Гранитный щебень ну очень дорогой 1400 р/тонна + доставка, а на пятно застройки слоем 15-20см его нужно 30куб.
    Предлагают бетонный бой совсем дёшево, известковый щебень. Можно ли использовать?
     
  11. Volganin65
    Регистрация:
    25.09.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6

    Volganin65

    Участник

    Volganin65

    Участник

    Регистрация:
    25.09.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6
     
  12. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Volganin65, бетонный бой, это идеальный вариант.
     
  13. vs-15
    Регистрация:
    05.10.17
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8

    vs-15

    Участник

    vs-15

    Участник

    Регистрация:
    05.10.17
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Тула
    @Groundworkturf, Здравствуйте. Вы писали, что лента должна быть, как клетка. На рисунке обозначил красным там, где добавлю ленту. Этого достаточно?
    Дом одноэтажный из газобетона, полы планирую по грунту.
    И ещё один вопрос, который так и не понял. Как подводить воду? Ведь она должна проходить на глубине ниже промерзания, а значит придётся под основанием дома врезаться в глину. Или это незначительное нарушение плотного грунта, которым можно пренебречь?
     

    Вложения:

    • Фундамент.jpg
  14. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @vs-15, Там где красным, достаточно. Нарушением грунта можно пренебречь. Но и на глубину промерзания не обязательно. Можно утеплить трубу или проложить греющий кабель.
     