    Теперь то конечно оставлю, и земля нормальная, но эта сволочь сейчас работает и вовсе без земли, в двухполюсной розетке. Внешнего заземления корпус-шина нету...
    Беспокоит спонтанное изменение поведения прибора после многолетней работы определенным образом, мой опыт подсказывает, что это предвестник отказа, причем не важно с плюсом это изменение или с минусом...
    Понятно, это мой любимый способ :) но покупать автоматику для этого как то накладно, а на попробовать, ктож ее дасть :)
     
  2. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103
    Адрес:
    Россия
    еще не проверяли?
     
  3. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103
    Адрес:
    Россия
    я ее "бесполезной фигней" не считаю
     
  4. vkramor
    Регистрация:
    29.01.18
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    70

    vkramor

    Живу здесь

    vkramor

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.18
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Tyumen region Ishim
    У меня что похожее случалось несколько раз, не скажу что после грозы но обратил внимание что котёл фазозависимый долгое время работает с неправильным подключением фаза-ноль, а потом уходит в ошибку через длительное время, приезжаешь на эту ошибку, подключаешь правильно и он начинает работать, Так что мысли по этому поводу считаю интересными.
     
  5. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.275
    Благодарности:
    1.232

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.275
    Благодарности:
    1.232
    Адрес:
    Москва
    Я просто старый и помню как в волшебной стране СССР это все появлялось. В те старинные времена, когда все трубопроводы любого давления были стальными и лежали в земле активно использовалась катодная защита. Газоиспользующее оборудование совершенствовалось, оснащалось электроникой и в какойто момент оказалось, что катодка работает не эффективно... Вот ту то и появились ИСы (изолирующие соединения). По началу их ставили на вводе в большие здания, потом добрались и до отдельных приборов...
    Сейчас, когда подавляющая часть подземных трубопроводов ПНД, а сталь из под земли вылезла на фасады надобность в катодке отпала, а вот ИСы сохранились :) И пытливые умы оправдывают их существование различными теориями :) вплоть до борьбы с атмосферным электричеством, Тесла на них нат :)
     
  6. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.275
    Благодарности:
    1.232

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.275
    Благодарности:
    1.232
    Адрес:
    Москва
    Понаблюдаю, отпишусь...
     
  7. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.275
    Благодарности:
    1.232

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.275
    Благодарности:
    1.232
    Адрес:
    Москва
    Проверил все, даже не связанные с контролем пламени :) Все исправно...
     
  8. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103
    Адрес:
    Россия
    Во-первых, полным-полно старых стальных газопроводов, и подземных, и надземных...
    Во-вторых, молния, как ни странно, обычно случается во время дождя. И по влажной земле заряд может дойти до мокрого цокольного ввода, а там и на внутренний газопровод...
    В-третьих, на котел по внутреннему газопроводу могут прийти импульсы/наводки от газовых плит с электророзжигом и от проходящих рядом с газопроводом силовых кабелей.
     
  9. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.275
    Благодарности:
    1.232

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.275
    Благодарности:
    1.232
    Адрес:
    Москва
    Хорошо если это все так. Я просто попытался напомнить, что эта «хрень» была придумана не для защиты внутридомового оборудования, а для защиты подземной части газопровода. И то что она способствует созданию правильного потенциала катодной защиты в единицы вольт не вызывает сомнения, а вот то что она способна противостоять гигантским электромагнитным полям, возникающим при некоторых природных явлениях весьма сомнительно :)
    Вы же не будите утверждать, что шины придумали чтоб изолировать автомобиль от дороги?
     
  10. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103
    Адрес:
    Россия
    Разве? Мне кажется, что для озвученной Вами цели применялся "изолирующий фланец".
    ну 100% защиты от электробуйства природы еще никто не придумал. Но все же часть угроз обсуждаемая "хрень" парирует.
     
  11. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.275
    Благодарности:
    1.232

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.275
    Благодарности:
    1.232
    Адрес:
    Москва
    Отписываюсь как обещал :)
    Сегодня в ночь эта «сволочь», без объявления войны, снова стала фазозависимой. Проснулся с холодными батареями, на котле авария, перезапустил, не видит пламени, перевернул вилку, заработал...
    Все же очень хотелось бы понять, шо это было...
     
  12. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.275
    Благодарности:
    1.232

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.275
    Благодарности:
    1.232
    Адрес:
    Москва
    Немного в догонку, провидимому ночью был некий сбой по сети. Только сейчас заметил мигающие часы на микроволновке. Системы мониторинга электросети, коих две, сбой не отразили, а вот микроволновка пожалуйста :)
    Еще раз проверил напругу, землю, ноль... никаких аномалий не выявил, впрочем как и в прошлый раз...