    Добрый день
    К сожалению это уже ремонту не подлежит. "Косметически" закрыть их можно и нужно -но положительно на работу фундамента это ни как уже не повлияет.
    Сейчас надо рассматривать вопрос как минимизировать издержки этих трещин.
    Так как эти трещины снижают поверхность обжатия арматуры бетоном и степень обжатия, то надеятся на эту арматуру, как компазитный элемент в железобетоне уже не стоит. А это значит, берегите фундамент от деформаций. Если опорная часть фундамента у вас расчетная, то проблем не будет, т. к необходимости включения в работу арматуры не появится, ну а если на глазок в темную, и в условиях эксплуатации появится необходимость в работе арматуры, то тут уж как господь распорядит, ведь проверку по деформациям вряд кто вам делал.
    Вот как-то так.
     
  2. kostyan1985h1
    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    kostyan1985h1

    Участник

    kostyan1985h1

    Участник

    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Трещины пару миллиметров, до арматуры еще 5 см. это не сквозные трещины до арматуры. Я ковырял трещину, там несколько миллиметров, дальше все затянуто бетоном. Хотя все возможно, что там внутри теперь сложно сказать. Надеюсь на мой век хватит.
     
  3. kostyan1985h1
    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    kostyan1985h1

    Участник

    kostyan1985h1

    Участник

    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Итак друзья слегка дополню тему. Трещины я замазал, как все советовали, но потом пришлось все сдирать. Дело в том, что трещины были выпуклые, я еще замазал толстовато, короче основание получилось неровным, от слова вообще. Купил чашку по бетону и снял слой пару миллиметров. Моя замазка цементным раствором счесалась в ноль, так же не осталось следа и от самих трещин. Ну может по пол миллиметра осталось в некоторых местах и то, видно если смочить ленту. В общем, как по мне, эти трещины никак не повлияют на качество фундамента, в полне вероятно, что верхняя арматура отошла от бетона, но это пока только теория. На данный момент замазал поверхность жидкой мастикой и закрыл отсечной гидроизоляцией. Уже заказал блоки, жду недождусь, приступить к кладке) Фотографий во время работы к сожалению сделать не получилось.
     

    Вложения:

    • 95.jpg
    • 96.jpg
  4. id394416462
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    176

    id394416462

    Живу здесь

    id394416462

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    176
    Раствор был жидкий как понос
     
  5. id394416462
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    176

    id394416462

    Живу здесь

    id394416462

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    176
    Что за блоки?
     
  6. kostyan1985h1
    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    kostyan1985h1

    Участник

    kostyan1985h1

    Участник

    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    разбавка была, не отрицаю, но еще второй причиной возникновения трещин могла быть не перетрамбовка, а недотрамбовка.
    что вы конкретно спрашиваете? газосиликатные с Егорьевского завода, взял D500 четырехсотый (никакая не реклама, хотел брать Бонолит, но там у них какие-то проблемы, ждать с месяц нужно.)
     
  7. id394416462
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    176

    id394416462

    Живу здесь

    id394416462

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    176
    Чем перекрывать будете?
    До зимы успеете крышу возвести
     
  8. kostyan1985h1
    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    kostyan1985h1

    Участник

    kostyan1985h1

    Участник

    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Перекрытие деревянное, плита - дело дорогое, да и смысла в одноэтажном доме с холодным чердаком, перекрывать плитами нет. До крыши дело не дойдет в этом году. До морозов планирую возвести коробку и залить армопояс. Сделаю отмостку из пакета, плюс накрою пакетом армопояс и заколочу оконные и дверные проемы с обеих сторон. Вот и вся консервация...
     
  9. kostyan1985h1
    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    kostyan1985h1

    Участник

    kostyan1985h1

    Участник

    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте друзья. С трещинами мы разобрались, коробка дома ближется к завершению и возникает следующий вопрос - КРЫША. Как обычно финансов на проект нет, поэтому решил выбирать вариант крыши из интернета. Попался один ютуб блогер, который доходчиво все объясняет, но размеры моего дома несколько иные, поэтому интересуем мнение инженеров-строителей и опытных практиков по моей схеме. Прилагаю 2 фото, если требуются дополнительные данные, дополню без проблем. Всем спасибо.
    3c7e199a-0235-4b3d-8e6a-9e4636e1aaa5.jpg 86e13216-53a3-4ce3-9306-0be0210242e5.jpg