    @RVVFaza, Компрессор родной, просто перенесен из внешнего дребезжащего блока, в бойлерную на бетонную плиту.
    Если открывать ЭРВ кипение остается примерно таким же. Падает температура на выходе с испарителя и соответственно перегрев.
     
  2. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Одинцово
    @Pskovsat
    Даже не знаю что и сказать.
    Вы получается выжимаете все соки со стандартной системы. При этом состоянии она и будет мерзнуть, так как отобрать тепла с воздуха надо много а ламели мелкие и испаритель впритык.
     
  3. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Это сейчас он в притык, чем дальше в минус, тем больше будет переразмерен, притормаживать горшочек надо или конденсацию приподнять, короче нужно как то снизить нагрузку на испаритель и отсрочить оттайки, околонулевые большую часть отопительного сезона всё-таки.
     
  4. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Одинцово
    Зачем конденсацию поднимать?
    Наоборот будет хуже, Патрик. К писал чем больше перепад тем хуже для системы.
    На своей наоборот понизил.
    При 0 13 бар, при -5 15-16 бар.
    Как то так
     

    Вложения:

    • Screenshot_20201115_130802.jpg
    • Screenshot_20201116_130616.jpg
  5. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Нагрузку с испарителя снять.
    СОР, да, падает, зато меньше обледеневать будет, морозилка то меньше морозит.
    Screenshot_2020-11-16-15-49-54-145_com.miui.gallery.jpg
    При наличии СОРомера можно найти свой оптимум.
    Она сама понизится, т. к. тепла столько не надо, испаритель то у вас вдвое переразмерен, а речь у нас об частых оттайках.
    Пропан судя по цифрам?
     
  6. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Одинцово
    Да пропан, до настроек тоже было 19-20бара. И тоже обмерзал, даже с этим переразмерным испарителем.
     
  7. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    20 очков это 60 конденсация, что то не то в пример приводите.
    Просто у вас увеличение перегрева привело к уменьшению кипения, что в свою очередь понизило холодопроизводительность, вот и стало меньше обмерзать.
     
  8. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Одинцово
    Да не, все правильно я помню, 20 было до переделок, теперь не бывает, совокупность факторов влияла, проток, зажатый Трв, перепайка Распределителя, так как он обмерзал неравномерно, было видно какие линии душил, после всех манипуляций все стало работать существенно лучше.
     
  9. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Конденсацию задаёт термостат, не более того
     
  10. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Одинцово
    Да, но, проток сильно влияет особенно после суток простоя в мороз, у меня Стоял РДк по воде, режим старт стоп"заИка"с чуствительным Термостатом, перелив фреона это вообще атас:aga: работаешь на улице тепло, а расчитать надо долив фреона на -25 и правильно долить, шильда то нет, все на глазок. Далее, низкое кипение при зажатом Трв "ведет себя вообще неадекватно" до наличия фреона в испарители, потом начала голодания= понижение конденсации. И остальные веселые эксперементы, про ампераж это отдельная песня.
    Да, было весело, в следующий отпуск будет еще веселей, так как инвертер ждет, мозги ждут. :super:
     
  11. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Одеяло или картонка конечно обрушит кипение, но луче что то типа палатки смастерить, что бы вентилятор тоже участвовал в теплообмене.
     
  12. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Одинцово
    Пробывал, совсем не тот эффект, даже не знаю как выразить, выдержать стабильность в -25 не получается, она или сильно рушится или прыгает в +, на коротком отрезке этих данных не достаточно, а выдержать 3-4 часа нереально, это уже нужна Камера правильная .
     
  13. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Одинцово
    На сегодня отчет, Улица -10 ночь, день -4, ветер по яндексу 5мс. влажность 51%.
    расход за сутки 25.4квт без ГВС.
    По ГВС проблема, потек бойлер, походу где - то по шву. Вот тебе и нержавейка :nono:
    Включили резервный ЭЭ.
    Была сделана оттайка, было легкое обмерзание/чутка белое, со слов Бати, не фоткал :(, теперь ждем следующей.
     
  14. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Одинцово
    Сделали эксперемент, так как погода была стабильна в ночи, улица -10, ветер 4-5м, за 12 часов 31квт :ogo:. В доме +25+26. Не смогли выставить датчик на ЭЭ котле, чтобы точно держал +25.
    Немного взбодрились сами. :aga:
    Ну и инфа для размышления, кто еще решает или еще не созрел Экономить ;).
    Все таки жаль что живем на песке:no:, забуриться бы, нужно обдумать ДХ с проливом грунта.
     
  15. Vital400
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188

    Vital400

    Живу здесь

    Vital400

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Сочи
    У вас вроде переведён на r290..на сколько упала производительность? и потребление ээ..Думаю систему запустить, на базе 60го блока..компрессор спиральный..22ой фреон..человек хочет с его блока, по мне там хватит 36го.