1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.

  1. g8o8r8
    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.938
    Благодарности:
    1.991

    g8o8r8

    Живу здесь

    g8o8r8

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.938
    Благодарности:
    1.991
    Адрес:
    Россия
    на таком грунте - что угодно (что выгодно) :)
    Песок - песку рознь.
    Если столбики, то на материковый песок. Фиксацию к ростверку все же предусмотреть с двух сторон (наружная, внутренняя сторона балки ростверка через металл периметр оголовок со сверлением и фиксацией к балке ростверка с наружной внутренней стороны).
     
  2. Komicadze
    Регистрация:
    22.06.16
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    24

    Komicadze

    Живу здесь

    Komicadze

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.16
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Московская область
    Трамбовка из ямы для септика - это что? Просто заменить плодородный слой на песок или гравий недостаточно будет?
    Водоотведение - это ливневка или отмостка по всему периметру?
     
  3. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.602
    Благодарности:
    4.526

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.602
    Благодарности:
    4.526
    Адрес:
    Простоквакшино
    @Komicadze, песок взять из ямы например для септика. Или привезти из карьера такой-же но за деньги. Трамбовать послойно. С анкеровкой обвязки можно не заморачиваться если высота до 3-х блоков.
     
  4. id394968250
    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    id394968250

    Участник

    id394968250

    Участник

    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Здравствуйте. Хотим построить одноэтажный дом с деревянными перекрытиями из кбб 380 мм толщиной, дом 8 на 10 метров. Регион Уфа. Сколько буронабивных свай 250мм и глубиной 2 метра сделать? Грунт глина плотная копать тяжело. УГВ 6 метров
     
  5. Serg_789
    Регистрация:
    22.02.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Serg_789

    Новичок

    Serg_789

    Новичок

    Регистрация:
    22.02.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток. Схожий вопрос и у меня. Имеется коробка, 2 этажа, газоблок, пока без крыши, размер 10*10м, фундамент ленточный шириной 40см с уширением 60см, глубина заложения 1,4 м, над землёй 40см, грунты суглинок, угв далеко.
    Хочу сделать пристройку 3*7м из газобетона на 2 этажа под общую крышу, внутри лестница. По фундамента смотрю в сторону ТИСЭ или столбчатого с пяткой. Суть вопроса - можно ли бурить сваи ТИСЭ или устраивать подошву столбчатых вплотную к существующему фундаменту (глубина заложения одинаковая с существующим) или требуется отступ. Начитался всякого о перенапряжениях в грунте, выдавливании, неравномерной осадке, ведь грунт возле существующего фундамента уже более плотный. Кстати, ростверком планируется связать периметр пристройки, т. е. с 4-х сторон.
    Жду вашего совета. Image 1.png
     
  6. Komicadze
    Регистрация:
    22.06.16
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    24

    Komicadze

    Живу здесь

    Komicadze

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.16
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Московская область
    Господа, подскажите, какова несущая нагрузка таких столбиков? Напомню, 4 блока фбс 40х20х20 на столбик, на песчаную подушку.

    Пробую рассчитать нормативную нагрузку от каркаса (и, соответственно, целевое количество столбиков) здесь https://www.forumhouse.ru/posts/27880844/

    И про крепление ростверка к бетонным столбикам. Как к самим столбикам металлический оголовок крепить? Анкерами? А потом уже к оголовку ростверк крепить?
    Вот это не осилил) "наружная, внутренняя сторона балки ростверка через металл периметр оголовок со сверлением и фиксацией к балке ростверка с наружной внутренней стороны"
     
  7. g8o8r8
    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.938
    Благодарности:
    1.991

    g8o8r8

    Живу здесь

    g8o8r8

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.938
    Благодарности:
    1.991
    Адрес:
    Россия
    мну кажется вопрос сформулирован не верно. Несущую способность чего? Грунтов или бетонных изделий?
    Грунт? - есть конторы занимающиеся изысканием грунтов. Нагрузка на бетонные изделия? - эт к производителю :) изделия.
    В сети есть любая информация для любых расчетов - стоит только захотеть (если не хотите нести финансовые расходы на расчеты обращаясь к дяде :))

    надежнее есно лить опоры на месте (ихмо) т. к. в опору при заливке закладывается закладная, посредством которой и крепится нижняя обвязка. Если блок готовый - посредством накладок или целикового металлического стакана и на анкера как к блоку, так и к ростверку.
    Непонятно, что вам непонятно?
     
  8. Komicadze
    Регистрация:
    22.06.16
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    24

    Komicadze

    Живу здесь

    Komicadze

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.16
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Московская область
    нагрузка на бетонные изделия из блоков интересует. В сети начал смотреть до того, как написал на форуме. Пока не нашёл. Если знаете - подскажите.

    касательно крепления ростверка к столбикам - теперь норм, вопрос закрыт. Спасибо.
     
  9. g8o8r8
    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.938
    Благодарности:
    1.991

    g8o8r8

    Живу здесь

    g8o8r8

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.938
    Благодарности:
    1.991
    Адрес:
    Россия
    попробуйте почитать тему форума:
    https://www.forumhouse.ru/threads/283976/
    сбор нагрузок и расчет например здесь:
    http://www.remotvet.ru/questions/10573-kakuju-nagruzku-vyderzhit-betonnyj-blok-kak-pravilno-ee-raschitat.html

    расчет расчетом, а качество изделия предлагаемое тем или иным производителем зависит только от совести самого производителя. Лаборатория в функции которой входит проверка качества (сортность) изделия - давно канули в прошлое.
     
    Последнее редактирование: 27.02.21
  10. OldFart
    Регистрация:
    22.02.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    OldFart

    Новичок

    OldFart

    Новичок

    Регистрация:
    22.02.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Всем доброго дня. Просьба, помочь советом.
    Проектируется одноэтажный каркасник типа "ДубльДома" 9х11.5м (+веранда 3м) с двускатной крышей в коньке примерно 4м. Свайное поле формируется заливными сваями. Используется только строганная сухая доска.

    Обвязка фундамента (красные линии): пакет 3х досок 195х45;
    Лаги пола: доска 195х45 с шагом 635 (под утеплитель шелтер, он только 600мм);
    Пирог пола (снаружи -> вовнутрь): ОСП-3 9мм, контр-утепление 50мм, утепление 200мм, пароизоляция, дюймовка чернового пола, 2 слоя ГВЛ 12.5мм, шпунтованная доска лиственница 20-30мм, вес примерно 75-80кг/м2.

    На картинках варианты обвязки под разное количество свай и план дома. Изначально рассматривался вариант 2, так как меньше свай и по нормативам влезаю, но вроде как впритык и поэтому гложут сомнения по прогибу по временной нагрузке. В зале, например, соберутся человек 8 за столом и... будет ли, например, посуда ходуном ходить.
    Опыта жития в каркаснике или строении с подобным полом нет, в ютубах и прочее не нашел жизненных примеров эксплуатации пола с таким пролетом, в основном жалобы тех кто сделал пролеты в 4-5 метров из доски 150х50. Из готовый проектов также, делают в основном пролет 2.5 метра не более. Я как не вертел не крутил, никак не смог придумать ничего умнее под данный план дома.
    В итоге родились еще два плана обвязки, самый суровый (1) и менее суровый (2). Так как строить буду один (+периодически будет помощник), то перебарщивать безосновательно по количеству свай не очень хочется.

    Собственно интересует мнение камрадов:
    1. Насколько обоснована паника относительно варианта 2 и какой тогда выбрать из предложенных?
    2. На сколько грамотно вообще спроектирована обвязка, нет ли явных инженерных просчетов?

    Интересны все мнения, как с точки зрения трезвого расчета, так и исходя из практического опыта.
     

    Вложения:

    • Варианты ростверка.png
  11. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.263
    Благодарности:
    41.724

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.263
    Благодарности:
    41.724
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @OldFart, свайный фундамент начинается со стропильной системы. И никак иначе.

    А вообще - очень плохо. Бестолково. Обвязка это несколько вертикальных или горизонтальных линий. Ну иногда разрисованый в линию прямоугольник. У Вас же художественное изделие, смысл которого не понятен.
     
  12. OldFart
    Регистрация:
    22.02.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    OldFart

    Новичок

    OldFart

    Новичок

    Регистрация:
    22.02.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    @svg2000,
    Попробую развернуть. Изначально обвязка планировалась такой (вложение), справа пример типовой стропильной системы характерной для дубль домов, в качестве ориентира задумки. На плане синими прямоугольниками обозначены опоры под прогоны стропильной системы (они обозначены зеленым), т. е. кровля опирается на эти столбы и на боковые стены, конек опирается на стропила. Далее появились сомнения которые я описал в предыдущем посте.

    По поводу вариантов ростверка, я конечно могу допустить что они гумно, но Вы можете чуть подробнее прокомментировать какие именно правила нарушены и чем это грозит?
     

    Вложения:

    • Варианты ростверка 2.png
  13. kras_v
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238

    kras_v

    Живу здесь

    kras_v

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238
    Адрес:
    Вологда
    @OldFart, я Вам вкратце разъясню. Вы почему то привязываете сваи к лагам пола. :) Забудьте о них. У вас будет ростверк. Ну а лаги будут крепиться к нему. :) То есть лага, допустим, остаётся, но не нужно прям в месте её крепления к ростверку ставить сваю.
    Потом не ясно, какие у Вас грунты. Плюс выше Вам специалист ответил, что начинать надо со стропильной системы. Скаты у Вас будут по длинной стороне, как я понимаю, а значит всё внимание туда.
    Про грунты я Вам выше написал, но есть такой ещё момент - для деревянного ростверка лучше чтоб расстояние между сваями было менее 3х метров. Ниже будет Ваш же эскизик. Синей стрелкой будет помечено, какая свая не нужна. А зелёной точкой там, где она должна быть (то есть посредине между угловой сваей и следующей. А если точнее примерно (3000+1500)/2=2250). Это я только в одном месте указал. А их там у Вас много.
    Плюс смотрите на места, где ростверк будет связан. Имею ввиду брус или доски. Вряд ли у Вас брус клееный на ростверк пойдёт. А значит не нужно, чтоб его концы срощенные висели в воздухе. Это то что я увидел, но я не специалист. Под гостевой дом вообще по своей метОде сваи расположил. :) Стоит. Не падает.

    P. S.: то что я выше написал про 2250 мм для расстояния между свай - не берите в расчёт. Это просто пример того, что если сваю расположить на таком расстоянии, то и то такая схема будет лучше, чем Ваша при том же количестве свай. В реальности же надо знать вес строения, нагрузку, грунты и уже из этого делать расчёт.
     

    Вложения:

    • IMG_20210305_010130.jpg
    Последнее редактирование: 05.03.21
  14. g8o8r8
    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.938
    Благодарности:
    1.991

    g8o8r8

    Живу здесь

    g8o8r8

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.938
    Благодарности:
    1.991
    Адрес:
    Россия
  15. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.263
    Благодарности:
    41.724

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.263
    Благодарности:
    41.724
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @OldFart, вопрос не в примере, вопрос в Проекте. Попытка спроектировать систему с использованием только ходовой доски скорее всего закончится полным провалом. Второй частью провала будет эпическая нагрузка на одну единственную сваю в центре гостиной. Отсюда и рекомендация начинать со стропильной системы. Смысл перерисовывать обвязку если сделать вообще не получится?

    Я не настаиваю что задача не берётся, но берётся она через серьёзный инженерный подход. При котором и столб в центре комнаты скорее всего исчезнет за ненадобностью.