    Как это нельзя:faq:, очень даже можно:super:. Назначаете на котле температуру и вперед:super:.:victory:
     
  2. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    1.920
    Благодарности:
    781

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    1.920
    Благодарности:
    781
    Адрес:
    Чебоксары
    У v13 серьёзно такие глюки с датчиком? Наверное можно поставить ему в параллель постоянный резистор, а изменение сопротивления компенсировать смещением эквитермической кривой
    10000 Ом в параллель со штатным датчиком при температуре -25 градусов дадут 1÷(1÷2167)+(1÷10 000) = 1781 Ом, это близо к симуляции -5 градусов,
    а при +35 будет 1÷(1÷831)+(1÷10 000) = 767 Ом, это близко к +40
     
  3. firevlad
    Регистрация:
    25.06.17
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    57

    firevlad

    Живу здесь

    firevlad

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.17
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    57
    судя по графикам эктоконтроля запускается через 10 мин, но вот интересно по кривым или по комнатному термостату? будет возможность - засеку!
     
  4. andrusha7778
    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    101

    andrusha7778

    Живу здесь

    andrusha7778

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Вопрос в том, как эту температуру передавать котлу в автоматическом режиме :) без использования кнопок на панели управления. Ну ладно, можно и с кнопками, я к ним прицепил 3 релешки и камеру, чтобы каждый раз в котельную не бегать :) Но всё равно, в 14ой версии получается этот вопрос решается через e-bus, в предыдущей никак не решить.
     
  5. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.301

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.301
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    А это уже другая задача. :aga:
    Решается дистанционным управлением. :super:
    А заданную температуру котел держит на ура, в пределах своей мощности конечно. :super::victory:
     
    Последнее редактирование: 14.01.21
  6. Ifind
    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    3.807
    Благодарности:
    6.020

    Ifind

    Живу здесь

    Ifind

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    3.807
    Благодарности:
    6.020
    Адрес:
    Свердловская область
    Графики где смотрите? У вас 14 версия?
    Серьезно глюки. Такой финт теоретически возможен, но компенсировать кривыми можно только до определенного уровня - плюс 5 градусов, у меня например не прокатит.
     
  7. firevlad
    Регистрация:
    25.06.17
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    57

    firevlad

    Живу здесь

    firevlad

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.17
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    57
    мониторю в @EctoControl, 13 версия - Дельфин (Скат для Леруа)
     
  8. Ifind
    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    3.807
    Благодарности:
    6.020

    Ifind

    Живу здесь

    Ifind

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    3.807
    Благодарности:
    6.020
    Адрес:
    Свердловская область
    Что это? У вас ссылка на профиль форумчанина. Это по какое то? Контроллер типа зонта?
    Нашел, умный дом, понятно.
     
  9. Andre78
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    372

    Andre78

    Живу здесь

    Andre78

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    МО
    Дал вчера котлу поработать часок-другой на 12квт, то есть на максималках. Трогаю кабель, а он слегка нагрет. По ощущениям в районе 37-39 град Цельсия. Котел подключен от щитка котельной 5x4 ввгнг 4 метра, щиток котельной подключен к распределительному щитку 5x6 ввгнг 5 метров. Клеммы затянуты, визуально все норм. Даже не представляю если бы подключение было выполнено меньшим сечением (согласно инструкции), отсюда вопрос - насколько штатен такой нагрев. Сегодня пирометром измерю его, вчера протупил.
     
  10. gab51
    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    1.536
    Благодарности:
    1.548

    gab51

    Построил свой дом

    gab51

    Построил свой дом

    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    1.536
    Благодарности:
    1.548
    Адрес:
    Ярославль
    @Andre78, ввгнг обычно до 70 - рабочая температура. У меня второй год такой же котел работает на 2,5. пирометром не менял, но теплый. это нормально.
     
  11. riptopaz
    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    105

    riptopaz

    Живу здесь

    riptopaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Москва
    Выше 55 град. начинается ускоренная деградация оболочки. Я бы не рассчитывал на 70 град. Для этого есть термостойкий провод.
     
  12. riptopaz
    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    105

    riptopaz

    Живу здесь

    riptopaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Москва
    Господа, у кого скат работает без термостата, в режиме регулирования по температуре теплоносителя? Речь про радиаторное отопление. Как долго вы подбирали эквитермическую кривую и вообще насколько этот режим сложно настроить? Часто ли приходится подкручивать вручную? Что-то мне перестал нравится режим работы с термостатом. От окон холод идёт, температура не везде оптимальная держится.
     
  13. Andre78
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    372

    Andre78

    Живу здесь

    Andre78

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    МО
    Я измерил пирометром. Температура максимум 36,5. Пирометру верю, но психологически дискомфортно ощущать нагретый кабель.
     
  14. Andre78
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    372

    Andre78

    Живу здесь

    Andre78

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    МО
    Чуточку можете расшифровать? Вы же о температуре подачи выставляемой на котле спрашиваете? У меня сейчас так, термостат куплен, но не подключен. Я выставляю температуру на котле и у меня радиаторное отопление. Подкручивать приходится всегда в ту или иную сторону при изменении температуры на улице, а как иначе?
     
  15. AhrevBrBr
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.702
    Благодарности:
    820

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.702
    Благодарности:
    820
    Адрес:
    Пермь
    У меня котел на 18 кВт подключен 5*6мм2. И тоже немного теплый, скажем так, теплее чем окружающие его кабеля.
     