1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

Котел Protherm Скат - 3

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. andrusha7778
    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    102

    andrusha7778

    Живу здесь

    andrusha7778

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Конечно можно. Но тогда котел будет нагревать теплоноситель до максимально возможной температуры, разрешенной в настройках. А зачем греть радиаторы до 75 градусов при +10 на улице? Достаточно до +35
    В данном котле ПЗА решает задачу автоматического изменения температуры теплоносителя, в зависимости от уличной температуры.
     
  2. Alvig
    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    150

    Alvig

    Живу здесь

    Alvig

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    150
    Адрес:
    Спб
    @Svojskiy, меня больше интересует другой вопрос, а нужен теперь зонт с ебасом если котел с ПЗА не дает вручную регулировать температуру отопления
     
  3. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    А для того, что теплосъем с радиаторов больше при высокой температуре теплоносителя? :victory:
     
  4. Anderson76
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    6

    Anderson76

    Участник

    Anderson76

    Участник

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кривую отопления на самом котле можно выставить или только через Еbus?
     
  5. Alvig
    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    150

    Alvig

    Живу здесь

    Alvig

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    150
    Адрес:
    Спб
    вопрос должен звучать так:
    Кривую отопления на самом Ebus можно выставить или только на котле?
     
  6. Anderson76
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    6

    Anderson76

    Участник

    Anderson76

    Участник

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хорошо пусть будет так) и какой ваш ответ?
     
  7. Alvig
    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    150

    Alvig

    Живу здесь

    Alvig

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    150
    Адрес:
    Спб
    @Anderson76, так это не ответ, это вопрос. Я присоединяюсь в вопросу, можно ли регулировать температуру на Ebus, если при использовании ПЗА котел блокирует ручную регулировку? По идее и Ebus не должен этого делать. Тогда смысла ставить дорогой удаленный контроллер нет. Достаточно бедет поставить GSM контроллер с сухим контактом, что бы определять температуру непосредственно в помещении.
     
  8. andrusha7778
    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    102

    andrusha7778

    Живу здесь

    andrusha7778

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    У меня предыдущий скат, не ray. Но к меня так же есть Baxi с Opentherm и там тоже есть датчик температуры внешний и принцип эквитермического регулирования такой же. Поэтому я думаю, что конечно можно использовать не только e-bus, а вручную задавать кривую температуры теплоносителя в зависимости от внешней температуры и использовать сухой контакт.
     
  9. Alvig
    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    150

    Alvig

    Живу здесь

    Alvig

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    150
    Адрес:
    Спб
    GSM термометр стоит в районе 5 тысяч. Помимо управления температурой помещения, там есть еще функции охраны с включением сирены и контроля внешнего питания.
     
  10. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вы путаете два устройства :aga:. Котел и Зонт:super:. Это разные устройства и оба умеют работать с ПЗА. :victory:. Можно задействовать ПЗА или там, или там. :victory:
     
  11. Alex96RUS
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    2.031
    Благодарности:
    1.457

    Alex96RUS

    Живу здесь

    Alex96RUS

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    2.031
    Благодарности:
    1.457
    Адрес:
    Где-то на Среднем Урале
    для чего нужен зонт?
     
  12. Alvig
    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    150

    Alvig

    Живу здесь

    Alvig

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    150
    Адрес:
    Спб
    @Girya61, то есть через ЗОНТ также можно входит в служебное меню, и менять настройки ПЗА?
     
  13. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Шоб был:)]:)]
     
  14. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    В какое меню? :faq: В меню Зонта можно и нужно. :super: Котла, нет конечно:super:
     
  15. Alvig
    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    150

    Alvig

    Живу здесь

    Alvig

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    150
    Адрес:
    Спб
    Я имею ввиду аналогичное меню Зонта, как у котла с пунктами D. 040 и т. д.
     
Статус темы:
Закрыта.