    Сегодня звонил блогеру который ремонтирует и снимает видео, замена первичного на Навьен стоит 3500 и первичный 6500. 6 тысяч навар.
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.894
    Благодарности:
    27.812

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.894
    Благодарности:
    27.812
    Адрес:
    Калуга
    Чтобы инженер не верил в ТО ?
    Херовый инженер. Тут доказывай-не доказывай - это однозначно.
    Насчет жены и детей - не показатель это, Порой лучше никого, чем кто-то и где-то.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.894
    Благодарности:
    27.812

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.894
    Благодарности:
    27.812
    Адрес:
    Калуга
    ест такое правило - большой шкаф громче падает.
    один дефектик тащит за собой дефектище.
    херовая экономия. очень херовая.
     
  4. HEMO
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    113

    HEMO

    Живу здесь

    HEMO

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    МО
    Послушай умных людей и сделай все по своему. Хотел положить неодимовый магнит в фильтр, зачмырили меня сразу и повелся я дурачек. Утром встаю опять эта мягко говоря падла навьен, дом заморозила. На этот раз ошибка 13. Думаю датчик протока залип от говна. Кое как вкорячил дюймовый грязевик. Пусть будет. Кстати посмотрел старый теплообменник от беретты который 6 лет отпахал, на дистилляте + пара банок американского кондиционера для автомобильных радиаторов (предохраняет черные и цветные металлы от окисления, не дает скапливаться отложениям, защищает резину, смазывает помпу и тп.). Сунул туда палец, не черный. Засунул туда камеру, как новый. Залит опять дистиллят с коллоидным серебром, чтобы бактериалка не росла. Вчера разогнал навьен на всю, данфос сонометр показал максимум 19 киловатт. Странно. Отсечных кранов на котле (на ОВ на ГВС есь и байпас тоже есть) у меня тоже нет. Не то чтобы не нужны, просто ставить не куда. Но на гребенке зато есть. Для меня что кран что розетка лишними не бывают. Разобрал предохранительный клапан навьеновский и ваттс (валялся в загашнике), а также посмотрел еще 5 в магазине. Крутить их можно хоть до усрачки, ничего с ними не будет. Седло, прокладка да пружина. Ручка у всех либо упирается при повороте, оттягивая седло, потом возвращается когда отпускаешь, либо проскакивает после горки и клапан опять затыкается. Испортить его даже не знаю как. Если только разобрать и сломать или отпустить пружину. Или если прокладка или седло обрастет накипью или задубеет. Ну или как в моем случае, скорее всего что то под прокладку попало. Но я понял что крутить его не только можно, но и полезно. Ибо видно становиться, работает он (не залип, не закис шток, цела пружина, держит прокладка) или нет. Когда разобрал перепускной (байпасны) и обратный клапана одной и тойже фирмы, понял что разница только в первом есть регулировка открытия по давлению, за счет сжатия пружины. А заодно и пожалел, что поставил обратный клапан, тк байпасный тоже может быть и обратным клапаном.
     

    Вложения:

    • прек6.jpg
  5. HEMO
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    113

    HEMO

    Живу здесь

    HEMO

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    МО
    Нашел в меню котла интересный пункт:
    Отображение времени с момента установки (кол-во дней).
    Если с момента установки прошло 2500, поочередно
    с интервалом 1 с отображаются нижеуказанные значения:
    Я устал, пора на свалку!
    :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
     
  6. Евгений Вальчук
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Черкесск
    А вы попробуйте действовать не по накатанной, а тупо их не перекрывайте. Разницы не заметите.
     
  7. Aidan001
    Регистрация:
    07.03.14
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    279

    Aidan001

    Живу здесь

    Aidan001

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.14
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    279
    Адрес:
    Москва
    Вот развели дискуссию... С Вальчуком все же очевидно. В том что котел 5 лет работает без сбоев и ТО заслуга не замечательного "инженера и монтажника" Евгения, а всего навсего прекрасная кубанская вода, которая подается в водопроводы КЧР и КМВ. Жил бы он в ПФО или ЦФО - вот тогда у него было бы совсем другое мнение о промывке и регулярном ТО. Он всего лишь жертва территориальных ништяков, вот отсюда и заблуждение (как у шизофреника - при идеальном логическом построении проблема только в неверности первой предпосылки).

    PS: Монтаж огонь:aga:
     
  8. Евгений Вальчук
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Черкесск
    А я разве когда то об этом спорил? Более того, я не раз указывал, что вода у нас отличная.
    А жил бы я в регионе с дерьмовой водой, то я уже не раз говорил, как бы сделал я. А именно, установил бы котёл л чисто для отопления, а для ГВС наидешманскую китайскую колонку, со стоисостью теплобменника 1200р.
    И о каких заслугах вообще разговор?

    Кроме промывки теплообменников в ТО разве больше ни чего не входит? Я буду вскрывать камеру для того, что бы увидеть или не увидеть внешнее состояние основного теплообменника, на наличие корозии, сажи и т. п. Если всё окажется нормально, закрою котёл и дальше забью на ТО. Если плачевно, то устрою полное ТО с полной разборкой, промывкой и т. п.

    PS. Что именно в монтаже вас не устроило? Можно конкретно с аргументами?
     
    Последнее редактирование: 29.10.19
  9. HEMO
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    113

    HEMO

    Живу здесь

    HEMO

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    МО
    Все просто очень сильно красиво, аж глаз режет :aga: И крышку котла очень удобно открывать. Хотя ее и не нужно открывать, по крайней мере лет 7. Че там делать, вообще. Короче все просто прекрасно. Их жаба душит.
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.894
    Благодарности:
    27.812

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.894
    Благодарности:
    27.812
    Адрес:
    Калуга
    это еще не все.
    ему еще повезло со сборкой
    мой насос на котле гавкнул после трех лет работы
    у кого-то газовый клапан летит, у кого - другие запчасти.
    в посудомойку ко мне мыши забрались, погрызли провода. это к примеру.
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529
    Адрес:
    Москва
    Однозначно, что для них в данном случае это лучше.
     
  12. Евгений Вальчук
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Черкесск
    Так а что не красиво то? Трубы вроде не кривые, припаяны ровно. Что не так то?

    Ящик посудный, снимается за минуту. Пол минуты вынуть посуду, пол минуты снять ящик. В чём проблема?

    IMG_20191029_132459.jpg IMG_20191029_132517.jpg

    Плитку, кстати, сам ложил.
     
  13. Евгений Вальчук
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Черкесск
    Ну и кто из нас реальный хам?
     
  14. Евгений Вальчук
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Черкесск
    Угу, а ещё повезло трём моим знакомым. Вот не ломаются у них навьены, хоть ты тресни. Колдуют наверное...:close: А может дело втом, что они в них не лазят, и ТОшников на пушечный высрел не подпускают?
     
    Последнее редактирование: 29.10.19
  15. HEMO
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    113

    HEMO

    Живу здесь

    HEMO

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    МО
    К ложил вопросов вообще нет. :aga: Трубы тоже изумительные. Из них не стрелять! Главное вода течет и белые. Все равно не видно. :super:
     