    Да не не в нем дело. Сейчас то я его не трогаю и граны на его розетках закрыл. А стирка в старом доме воду набирает иногда и происходит запуск гвс.
     
  2. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.710
    Благодарности:
    738

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.710
    Благодарности:
    738
    @Илья Мануйлов, в системе водоснабжения, после котла, нигде не установлен гидроаккумулятор (накопительный или расширительный бак)? Или есть трубы, заполненные воздухом, выполняющие роль гидроаккумулятора?
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528
    Адрес:
    Москва
    Такое ощущение, что у вас где-то в смесителе проток даже при закрытых кранах и в момент закрытия ХВС в любом месте происходит одномоментное передавливание воды в смесители из контура ГВС в ХВС. И тут же стабилизация и выравнивание давления.
    В ином случае это прямо какой-то гидроудар.
    Но вы говорили, что закрывали кран ХВС медленно-медленно, а в этом случае гидроудара не должно быть.
     
  4. Илья Мануйлов
    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4

    Илья Мануйлов

    Участник

    Илья Мануйлов

    Участник

    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Саратов
    Гидроакб и расширетелей нет. А вот стояк ГВС в одном месте заглушен глухой пробкой. Но с холодной водой таких труб нет
     
  5. Илья Мануйлов
    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4

    Илья Мануйлов

    Участник

    Илья Мануйлов

    Участник

    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Саратов
    Я отключил смеситель. Он не при чем. Вот я даже слышу как вода из трубы с холодной водой которая идет к котлу уходит, при использовании холодной воды в сливном бачке например или в старом доме. Т. е. давление холодной воды перед котлом падает, а по прекращению использования восстанавливается и возбуждает ГВС.
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528
    Адрес:
    Москва
    Хрень какая-то. И куда она может уходить. У вас что разряжение в трубах. Количество поступающей воды меньше, чем выходящей при расходе, даже в толчке?
    Но теперь понятно почему датчик протока срабатывает.
    А потом при закрытии крана ХВС в любом месте, она приходит.
     
  7. Илья Мануйлов
    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4

    Илья Мануйлов

    Участник

    Илья Мануйлов

    Участник

    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Саратов
    Я вот как раз думаю что у нее было тоже самое. Смотрите она открывает кран холодной воды через пару секунд включется ее насос и резко повышается давление и на несколько секунд у нее возбуждался ГВС и выплевывал небольшое количество теплой воды прогретое отоплением и потом отключался. Я сейчас проделал у себя тоже самое. Отключил городскую воду запустил с колодца. Как только в накопительном бачке падает давление, включается насос в колодце. И в этот момент кратковременный запуск ГВС.
     
  8. Илья Мануйлов
    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4

    Илья Мануйлов

    Участник

    Илья Мануйлов

    Участник

    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Саратов
    Я по манометру вижу. При открытии крана холодной воды давление падает с 5 очков до 3. Закрываешь оно сразу становиться 4 и медленно доползает до 5 поздно вечером бывает и 6,5.
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.833
    Благодарности:
    27.795

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.833
    Благодарности:
    27.795
    Адрес:
    Калуга
    Обратный клапан на вводе ГВС в котел, возможно, решит проблему.
    при открытии крана ХВС падает давление в ветке ГВС а прие го закрытии - возвращается обратно. с небольшим протоком через датчик протока ГВС в котле.
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.833
    Благодарности:
    27.795

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.833
    Благодарности:
    27.795
    Адрес:
    Калуга
    Вроде больше 6 нельзя для котла
    да и для подводки больше 4 вредно
     
  11. HEMO
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    113

    HEMO

    Живу здесь

    HEMO

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    МО
    Купил уже. Не сильно большую 30 см, 40 КВт. Не сильно дорогую за 3 рубля нержавейку. Завтра буду собирать новый пазл. Стрелка лезет, но без воздухоотводчика только. Поставлю маевского. Если и с ней не удастся победить паразита, поставлю реле.
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528
    Адрес:
    Москва
    @Илья Мануйлов,
    Ни хрена у вас перепады между статикой и динамикой.
    Такое может быть при нормальном входном давлении, но при хреновом расходе.
    Разбирайтесь с подачей ХВС. Может тупо система зажата, может фильтра забиты.
    Я про вход ХВС в дом.
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.833
    Благодарности:
    27.795

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.833
    Благодарности:
    27.795
    Адрес:
    Калуга
    вполне вероятно. напор есть - а прохода нет.
    РДВ пусть режет до 2х
    чтобы не гуляло, аки дембеля в поезде.
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.833
    Благодарности:
    27.795

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.833
    Благодарности:
    27.795
    Адрес:
    Калуга
    Сокрее всего, то, что я написал.
    я писал это до поста о гулянии давления - там время стоит одно и то же.
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528
    Адрес:
    Москва
    :super:
    Вот именно, а поэтому расход даже в толчке превышает приход.
    Вот вода от котла и уходит. А потом, когда где-то кран закрыли, приходит и в этот момент кратковременно и срабатывает флажок датчика протока.
     
Статус темы: