1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7

Газовые котлы "Navien"- 11

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Игорыныч
    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    253

    Игорыныч

    Отец-герой

    Игорыныч

    Отец-герой

    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Балашиха МО
    Как я понял... они пытались увеличить приток воздуха.
    Но не уверен, в коаксиальном дымоходе поможет это или нет.
    Жду хозяина на форуме.
    Говорил, что обязательно появится.
     
  2. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    Банально всё, газ с воздухом идёт :cool:
     
  3. КостяТамбов
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.034
    Благодарности:
    757

    КостяТамбов

    Живу здесь

    КостяТамбов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.034
    Благодарности:
    757
    Думаете газ виноват, бодяжут ?
     
  4. КостяТамбов
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.034
    Благодарности:
    757

    КостяТамбов

    Живу здесь

    КостяТамбов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.034
    Благодарности:
    757
    Вам уже серия s попадалась ?
    Приятнее чем Навьен Асе ?
     
  5. Игорыныч
    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    253

    Игорыныч

    Отец-герой

    Игорыныч

    Отец-герой

    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Балашиха МО
    Со слов хозяина - газ магистральный.
    Откуда там воздух?
    И... где же сам хозяин... мне уже неудобно за него "отдуваться"...
     
  6. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ремонт, врезка, вот и пузыри
     
  7. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    Да, думаю ремонт приятнее делать
     
  8. КостяТамбов
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.034
    Благодарности:
    757

    КостяТамбов

    Живу здесь

    КостяТамбов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.034
    Благодарности:
    757
    А что опять первичный потек?
     
  9. Plawka
    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    51

    Plawka

    Живу здесь

    Plawka

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Первоуральск
    Можно спрошу здесь? Конечно не хорошо дублироваться (https://www.forumhouse.ru/threads/246638/page-2)
    Установили котел Навьен делюкс S. Пуско-наладку делал Газэкс. Отработал 3 дня и вышел в ошибку 03. Пламя разгорается и гаснет и наверно попыток 8. Т. е катушки как я понимаю в норме раз газ подается. Розжиг работает. Горелки разгораются все (насколько можно оценить через смотровое окошко) Ионизатор не закопчен (котел новый из коробки, правда провисел на стене ожидая ГАЗЭКС месяца 2). С открытой передней крышкой такой-же результат. Пламя на газовой плите горит ровно.
    На что и как можно посмотреть?
     
  10. Игорыныч
    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    253

    Игорыныч

    Отец-герой

    Игорыныч

    Отец-герой

    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Балашиха МО
    Видимо есть косяк и у моделей S
    Второй такой же случай
     
  11. sersh999
    Регистрация:
    14.06.19
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4

    sersh999

    Участник

    sersh999

    Участник

    Регистрация:
    14.06.19
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4
    Доброе утро! Котел Navien deluxe s 24k отапливаемая площадь около 90 кв. м, буду переводить на 13к. Вопрос в следующем, как лучше настроить его по выбегу насоса, вентилятора, что такое летний и зимний режим? Это первый настенный котёл и опыта у меня нет.
     
  12. Игорыныч
    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    253

    Игорыныч

    Отец-герой

    Игорыныч

    Отец-герой

    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Балашиха МО
    Сорри, вопрос.
    А зачем покупали на 24 Кв, если перенастраивать?
    Он же дороже стоит.
    Купили бы с заводскими настройками на 13 кВт и дешевле
     
  13. sersh999
    Регистрация:
    14.06.19
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4

    sersh999

    Участник

    sersh999

    Участник

    Регистрация:
    14.06.19
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4
    На будущее, так как дом достраиваем + ещё 3 комнаты и тёплые полы будут.
     
  14. Игорыныч
    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    253

    Игорыныч

    Отец-герой

    Игорыныч

    Отец-герой

    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Балашиха МО
    Понятно.
    Только на будущее можно было котёл 13 Квт перенастроить на 24 Квт
    :)
     
  15. sersh999
    Регистрация:
    14.06.19
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4

    sersh999

    Участник

    sersh999

    Участник

    Регистрация:
    14.06.19
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4
    Вот этого я не знал.
     
Статус темы: