    У всех висит, так как этот метод считается самым надёжным, ещё с советского союза было на многих электроприборах.
    За конденсационный не скажу.
     
  2. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.721
    Благодарности:
    21.443

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.721
    Благодарности:
    21.443
    Адрес:
    Москва
    именно так и я*врал* спрашивая о очень частой тактовке - итог -быстрый набор температуры был вызван повышенным гидросопротивлением в СО. решился установкой доп. насоса. работает пока без нареканий. только газа стал жрать побольше чем при протоке 3.5 л/минута. советы профи (на форуме) реально помогли понять причину.
     
  3. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.516
    Благодарности:
    973

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.516
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Кстати. В этом случае датчик перегрева теплообменника СО отключит котел.
     
  4. КостяТамбов
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.034
    Благодарности:
    757

    КостяТамбов

    Живу здесь

    КостяТамбов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.034
    Благодарности:
    757
    Смотрите завис датчик протока гвс, а дома никого, что будет?
     
  5. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.516
    Благодарности:
    973

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.516
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Ничего.
    Датчик отключит горелку через несколько секунд после включения. Последующие включения будут "запрещены" высокой температурой теплообменников.
     
  6. monolit
    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    54

    monolit

    Живу здесь

    monolit

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    Моя работа не связана с газом, котлами, отоплением и водопроводом, но я тоже этого правила придерживаюсь :)
     
  7. HEMO
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    113

    HEMO

    Живу здесь

    HEMO

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    МО
    Вот ща меня опять обзовут провокатором, но опять хочу вернуться к к бывшей Беретте. У нее датчик перегрева был приделан на банку теплообменника, а не как у навьена на трубке. Если нет протока или еще по какой причине теплообменник нагрелся до 95 градусов, котел вырубался и и все. А тут пока до этой трубки дойдет... Кстати туляки на свой навьеновский ТО приляпали плащадку под датчик перегрева.
    upload_2019-10-6_0-10-18.png
     
  8. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    Осознанно врут те кто сами что-то пытались сделать, но не смогли отремонтировать, а для таких ценник может быть другим, но от меня словестных люлей получают по полной.
    Все женщины врут, либо не договаривают, не могут установить причинно-следственную связь.
    Вот наша Героиня, тоже, не правильно хронологию работы котла говорила, у неё котёл не "включается в режим ГВС", а "на пульте управления виден сигнал перехода в режим ГВС и тут же снова переход в режим отопления".
    :)
     
  9. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    У котлов NAVIEN, датчик перегрева установлен непосредственно на теплообменник.
    О какой модели вы говорите?
     
  10. КостяТамбов
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.034
    Благодарности:
    757

    КостяТамбов

    Живу здесь

    КостяТамбов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.034
    Благодарности:
    757
    1. У Навьена датчик перегрева на размыкание установлен не посредственно на первичный. Посмотрите слева тот который с термопастой.
    2. на картинке теплообменник для вашего Навьен, мечтаю о таком давно, пока не позволительная роскошь.
    3. За навьеном надо следить иначе он не переживет, проверяется на минимальном пламяне и максимальном пламяне нет ли треска, я писал давно про как следить за навьеном.
     
  11. КостяТамбов
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.034
    Благодарности:
    757

    КостяТамбов

    Живу здесь

    КостяТамбов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.034
    Благодарности:
    757
    И будет цикл повторятся, пока не будет возгорания.
     
  12. HEMO
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    113

    HEMO

    Живу здесь

    HEMO

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    МО
    У беретты не посредственно на теплообменник. А у навьена нет. Только на Тульском теплообменнике (сделанным под Навьен), фото которого я выложил, пластина под датчик припаяна на теплообменник. Я считаю это правильно сделано. Лучше чем вот так.
     

    Вложения:

    • IMG.jpg
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
     
  14. КостяТамбов
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.034
    Благодарности:
    757

    КостяТамбов

    Живу здесь

    КостяТамбов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.034
    Благодарности:
    757
    Купите скобу и поставьте на первичный делов на 100 рублей.
     
  15. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.516
    Благодарности:
    973

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.516
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Угу. Так оно и будет.
    Если посмотреть переиску на этой странице, волосы встают дыбом.
    Все настенники надо в утиль и переходить на альтернативные виды топлива и обогреватели.
    Или пд страхом уголовного преследования запретить оставлять оборудование без ррисмотра. ушел из дома- выключи газ и электричество, пришел- включил.
    А еще лучше как в европе- открыл котел - штраф.
    Может тогда и пропадет зуд модернизаторства, рационализаторства.
    Чем меньше в технику лезешь- тем дольше она работает.
     
Статус темы:
Закрыта.