1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5

Что надо знать про заземление - 6

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не факт, что получится заземлить. Но соединить не помешает.
    Важнее соединить корпус ящика с нейтралью сети.
     
  2. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    Стекает ток, а не потенциал.
    Проблема заземления в условиях улицы в том, что заземлённые токопроводящие части доступны для прямого прикосновения. А потенциал земли в месте, где есть эта доступность может сильно отличаться от потенциала заземлителя.
    Что происходит в доме, на корпусе холодильника во время удара молнии-малышки рядом с заземлителем, Вы никогда не узнаете, если сделано уравнивание потенциалов всех токопроводящих, доступных к прикосновению частей.
    А вот щиты и кабели, по которым в эти щиты заносится потенциал, весьма частенько чувствуют себя неважно.
     
  3. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    это вы лично замер проводили? :aga: на форуме как-то один практикующий электрик говорил что маленькая боковая молния может спокойно через лампочку уйти и лампочка не сгорит.

    Кто эти "мы" и с чего вы взяли что здесь недооценяют "стекание потенциала в землю"?
     
  4. PavelFromVS
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840

    PavelFromVS

    Живу здесь

    PavelFromVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840
    Адрес:
    Верхняя Салда
    Это я уже понял, что без треугольника ТТ получится, а как же ТУ?, Если бы я его не выполнил его по заземлению, меня бы не подключили.
     
  5. PavelFromVS
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840

    PavelFromVS

    Живу здесь

    PavelFromVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840
    Адрес:
    Верхняя Салда
    Скорее всего так и придётся делать.
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.261
    Благодарности:
    23.844

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.261
    Благодарности:
    23.844
    Но я бы посоветовал не переносить ЩУ на фасад. Пусть бы он оставался у забора. На трубостойке.
    Но это дело Ваше.
     
  7. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    ну так подключите в ЩУ тот РЕ, который из гаража.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.261
    Благодарности:
    23.844

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.261
    Благодарности:
    23.844
    Согласен.

    Есть люди, которые изучают практику.
    Есть люди, которые изучают НТД.
    Но больше всего в интернете людей, которые ничего не изучают, а только разносят слухи и домыслы с одного форума на другой, из одной темы в другую.
     
  9. PavelFromVS
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840

    PavelFromVS

    Живу здесь

    PavelFromVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840
    Адрес:
    Верхняя Салда
    1 да
    2 да
    4 да
    А вот по третьему, ближайшее заземление у соседа где то за 80-100 метров.

    Я так понимаю по 4 пункту это когда мой треугольник не подключать.

    Примерно так и предполагал делать.
     
  10. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    а вы уверены что параметры воздушной линии позволяют делать ТN-С-S? столбы деревянные, повторок нет. это плохие признаки. до ктп какое расстояние?
     
  11. PavelFromVS
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840

    PavelFromVS

    Живу здесь

    PavelFromVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840
    Адрес:
    Верхняя Салда
    В этой фразе можно понять что кроме имеющихся у меня 2 земли я ещё хочу к пластиковому щиту третью подключить, Это не верно. У меня всего два заземлителя и треугольник я хотел подключить к пластиковому ЩУ на фасаде. Сейчас всё переосмысливаю. А так как "кузнечики уже плохо прыгают" приходится задавать дополнительные вопросы что бы понять всё досканально.
     
  12. PavelFromVS
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840

    PavelFromVS

    Живу здесь

    PavelFromVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840
    Адрес:
    Верхняя Салда
    где-то 180-200 метров. но у соседа на расстоянии метров 40 от ТП уже точно есть земля по ТN-С-S
     
  13. sergey040
    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    10

    sergey040

    Живу здесь

    sergey040

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Обнинск
    Не получится так, что если я "занулю" ящик и ещё соединю его и с прутком из земли при аварии на подстанции через мой щит "побежит" фаза со всего общества или ещё какая-нибудь пакость произойдёт?
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Всё хорошо будет. Заземляющий проводник берите не тоньше 10 кв. мм меди.
     
  15. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608
    Адрес:
    Тольятти
    извиняюсь за неточную формулировку надо было написать "не ближе 30м"
    80-100 м Отлично. Делаете ТТ.
    еще раз.
    В пластиковый бокс на фасаде ничего от Любого заземлителя вводить не надо. Туда только ввод с опоры СИПа 4х16 и вывод в РЩ (ГРЩ) дома кабелем 4х10Cu или 4х16Al. ВСЕ. В боксе 3п автомат Дорогого бренда (не IEK). PEN подключаете в счетчик сквозь РБП95. PEN в дом берете с РБП95, а не из счетчика.

    По заземлителям отписал, повторюсь, чем больше заземлителей тем "толще счастье". Все на сварку воедино и в дом.
     
Статус темы:
Закрыта.