1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5

Что надо знать про заземление - 6

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.333
    Благодарности:
    23.872

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.333
    Благодарности:
    23.872
    СУП делается для уравнивания потенциалов, а не для равномерного распределения опасного потенциала между всеми соседями.

    По поводу видео.
    Я не сказал, что та ситуация произошла из-за самовольных СУП.
    Я сказал, что самовольные СУП - одна из причин. Применил фразу "в том числе".
     
  2. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    Предлагаю не придумывать определений, а пользоваться готовыми.
    Начнём?
    1.7.32. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.
    Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности.
    Термин уравнивание потенциалов, используемый в главе, следует понимать как защитное уравнивание потенциалов.
    (ПУЭ)

    Продолжите?
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.333
    Благодарности:
    23.872

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.333
    Благодарности:
    23.872
    За счет увеличения опасности других квартир.
     
  4. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    Я не понимаю что такое "равномерное распределение опасного потенциала".
    Одна из причин - отсутствие любых СУП.
     
  5. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    Нет. Если Вы внимательно и вдумчиво читали, то должны были заметить, что я предложил вариант, никак не влияющий на электробезопасность в других квартирах.
    Занос потенциала на сторонние проводящие части исключён двумя ступенями защиты с помощью УЗО.
    Через "мою" квартиру, "фаза на батарею" не попадёт дольше, чем понадобится для срабатывания УЗО.

    Единственная дополнительная потенциальная опасность - перегрев проводов СУП, если вдруг на одну из сторонних частей откуда-нибудь извне прилетит мощный источник тока. Поэтому, СУП сторонних проводящих частей необходимо выполнять достаточно большим сечением провода. Лучше принять как минимальное для подключения заземлителей. В то же время, сечение защитных проводов может быть и обычное.
     
  6. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.309
    Благодарности:
    20.112

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.309
    Благодарности:
    20.112
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ГОСТ 30331.1-2013 посвежее будет и МЭК соответствует
     
  7. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    11.1 Настоящий стандарт распространяется на проектирование, монтаж и проверку электрических установок следующих объектов:

    a) жилых зданий;

    b) торговых предприятий;

    c) общественных зданий;

    d) производственных зданий;

    e) сельскохозяйственных и садоводческих строений;

    f) сборных зданий;

    g) жилых автофургонов, стоянок для них и аналогичных участков;

    h) строительных площадок, выставок, ярмарок и других временных сооружений;

    i*) пристаней для малых судов, используемых на отдыхе;
    _
    * Соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

    j) наружного освещения и электроустановок аналогичного назначения (кроме перечисления е) в подразделе 11.3);

    k) медицинских учреждений;

    i) передвижных или транспортируемых средств;

    m) фотоэлектрических систем;

    n) низковольтных генераторных установок.

    Примечание - Под термином "здание", "предприятие", "строение", "сооружение", "учреждение" понимают также земельные участки и все, что на них находится.


    Вопросы на засыпку:
    Является ли электроустановка квартиры электроустановкой здания?
    Является ли проект реконструкции эу квартиры проектом эу здания?
    Кто Собственник эу квартиры, кто собственник эу здания?
    Зона ответственности собственника эу квартиры?
     
  8. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    20.8дополнительное уравнивание потенциалов:Защитное уравнивание потенциалов, предусматривающее выполнение дополнительного электрического соединения открытых проводящих частей со сторонними проводящими частями или открытых проводящих частей между собой.
    20.21защитное уравнивание потенциалов:Уравнивание потенциалов, выполняемое с целью обеспечения электрической безопасности
    20.32местное уравнивание потенциалов:Защитное уравнивание потенциалов, предусматривающее выполнение электрического соединения открытых проводящих частей со сторонними проводящими частями, которое не имеет электрической соединения с землей.

    20.60 система дополнительного уравнивания потенциалов: Система защитного уравнивания потенциалов, обеспечивающая дополнительное уравнивание потенциалов.
    20.63 система местного уравнивания потенциалов: Система защитного уравнивания потенциалов, обеспечивающая местное уравнивание потенциалов.
    20.64 система основного уравнивания потенциалов: Система защитного уравнивания потенциалов, обеспечивающая основное уравнивание потенциалов.
    20.66система уравнивания потенциалов:Совокупность соединений проводящих частей, обеспечивающих уравнивание потенциалов между ними.

    20.67система функционального уравнивания потенциалов:Система уравнивания потенциалов, обеспечивающая функциональное уравнивание потенциалов.

    20.84 уравнивание потенциалов: Выполнение электрических соединений между проводящими частями для обеспечения эквипотенциальности.

    [МЭС 826-13-19]


    Примечание - Следует различать:

    - (основное) защитное уравнивание потенциалов;

    - дополнительное уравнивание потенциалов;

    - незаземленное местное уравнивание потенциалов;

    - функциональное уравнивание потенциалов.
    20.94 функциональное уравнивание потенциалов:Уравнивание потенциалов, выполняемое по условиям функционирования не в целях электрической безопасности.

    134.1.9 В случае внесения дополнений или изменений в существующую электроустановку следует определить, соответствуют ли номинальные характеристики и состояние существующего электрооборудования дополнительным нагрузкам или изменившимся условиям. Кроме того, должно быть выполнено заземление и уравнивание потенциалов, если это необходимо для защитной меры, применяемой для обеспечения безопасности во внесенных дополнениях или изменениях в существующую электроустановку.

    20.13заземлитель:Проводящая часть или совокупность электрически соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с локальной землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.


    Ткните носом где я назвал СУП то, что ею не является по определению?

    P. S. Большей каши и воды, чем этот ГоСТ я ещё не встречал
     
    Последнее редактирование: 05.01.20
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.883
    Благодарности:
    6.462

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.883
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Рязань
    Прежде всего, будьте добры, приведите, пожалуйста, определение ЭУ квартиры.
     
  10. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии. (ПУЭ)
    В чём проблема?
    Не понятно, что электроустановка квартиры - Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии. Установленные в квартире (конкретном жилом помещении), имеющие отношение к зданию только покольку конструктив здания является частью конструктива жилого помещения.
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.883
    Благодарности:
    6.462

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.883
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Рязань
    20.64 система основного уравнивания потенциалов: Система защитного уравнивания потенциалов, обеспечивающая основное уравнивание потенциалов.
    20.42 основное уравнивание потенциалов: Защитное уравнивание потенциалов, предусматривающее выполнение электрического присоединения сторонних проводящих частей и главного защитного проводника к главной заземляющей шине.

    Позвольте полюбопытствовать, а где у Вас в "отдельно взятой" квартире находится главная заземляющая шина и главный заземляющий проводник?
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.883
    Благодарности:
    6.462

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.883
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Рязань
    Вы живете внутри электроустановки? :ogo:
     
  13. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    А где я писал про ОСНОВНУЮ СУП?
    Где именно написано, что ДСУП запрещена без "основной СУП"?
    Какое правило требует наличие в электроустановке ГЗШ?
    И где написано, что в качестве ГЗШ не может использоваться проводник системы уравнивания потенциалов?

    20.5 главная заземляющая шина:Шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки и предназначенная для электрического присоединения проводников к заземляющему устройству.
    20.14заземляющее устройство:Совокупность заземлителя, заземляющих проводников и главной заземляющей шины.
     
  14. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.309
    Благодарности:
    20.112

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.309
    Благодарности:
    20.112
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да
     
  15. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    А Вы?
    вы не знали, что конструктив здания является частью электроустановки здания?
     
Статус темы: