    Насколько я знаю, по требованиям газовиков, газовые плиты подключаются либо резиновыми шлангами, либо через изолирующую вставку.
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.345
    Благодарности:
    23.875

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.345
    Благодарности:
    23.875
    Увы, не все это знают и понимают.
     
  3. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Нет, не так. Если Вы сделаете перепланировку и "снесёте" несущую стену? Скажете это не одно и тоже с электрикой?
     
  4. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.986
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.986
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    главное чтобы было сделано как надо
     
  5. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    Нет. Это не одно и то же, потому, что несущая стена выполняет функции не только для моего жилого помещения.
     
  6. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    Прямой. Эти УЗО - ни 100, ни тем более 300мА не годятся для защиты от прикосновения, т. к. токи срабатывания их гораздо выше "условно безопасных".
    Поэтому, их функция - только защита в основном кабеля от утечек, не способных вызвать срабатывания защиты по току, но тем не менее, достаточных для получения весьма высоких тепловых мощностей рассеивания в зоне этих утечек, которые могут привести к пожару как самого кабеля, так и конструкций, по которым он проложен.
    Это не 3 каскада. Это 2 ступени защиты от поражения, плюс защита вводного кабеля.
    Если G не гарантируют селективности (что впринципе правда - слишком маленькая задержка по сравнению с неселективными), то как её (селективность) гарантировать и сохранить 2 ступени защиты от поражения?
     
  7. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    Угу. Щас прям... Они сами их подключают либо стальной трубой, либо гофрой.
    Ну года два назад точно - у товарища плиту меняли и счётчик ставили, так жёсткая подводка стальной трубой - и никаких вариантов. Делали господа из горгаза.
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.886
    Благодарности:
    6.463

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.886
    Благодарности:
    6.463
    Адрес:
    Рязань
    Что Вы подразумеваете под "защитой от поражения"?
     
  9. OutstandingMD
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17

    OutstandingMD

    Живу здесь

    OutstandingMD

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    МО
    Добрый день.
    Крайние посты как раз и мне в данный момент интересны, но так и не понял до конца.
    Подскажите, так оно правильно будет?
    На столбе ВЛ стоит ЩУ, в нем вводной на 3ф 25А, мне будет необходимо поставить на каждую фазу УЗО 1п 300 мА 40А или нужно 100мА?
    В доме в РЩ на вводе ставить на каждую фазу УЗО 1п 100мА 25А. А дальше уже по группам где УЗО на 30 мА или на 10 мА?
    Спасибо.
     
  10. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    и изолирующая вставка
     
  11. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    @OutstandingMD,
    На столб в ЩУ одно трёхфазное, четырёхполюсное S на 100-300мА в зависимости от длины кабеля.
    В доме 3 однофазных на 30мА - однофазные, чтобы не вырубало всё питание в случае проблем на одной фазе.
    А потом по группам 30-10мА.
    Как гарантировать селективность последних двух ступеней - пусть расскажет @Иванов Костя
     
  12. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    Защита от поражения при прикосновении. (прямом и косвенном)
     
  13. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    Нету!
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.345
    Благодарности:
    23.875

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.345
    Благодарности:
    23.875
    Расскажу, это не трудно.

    @OutstandingMD, селективность ао УЗО можно обеспечить только по времени.
    По току не получится.

    По току...если в стиралке пробьет ТЭН с током замыкания 0,5 А, то отключатся все УЗО. И 10 мА, и 300.

    У УЗО хорошая реакция, поэтому они и защищают людей.

    По времени...селективные УЗО чуть дольше отключаются. Специальная задержка по времени. Обычные УЗО отключаются быстрее.
     
  15. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    • Тип «S» с выдержкой времени 0,15-0,5 с.
    • Тип «G» с выдержкой времени 0,06-0,08 с.
    • Неселективное 0.02-0.03 с.
    Для гарантирования селективности, от низшей ступени к высшей, время срабатывания должно увеличиваться втрое. Либо ток уставки так же втрое. (всёже, нарастает ток не мгновенно, и шансы селективности по току есть)
     
Статус темы: