    1. Должен быть не меньше 10мм2 по меди, иначе это не ПЕН, и делить его нельзя.
    2. Многопроволочка без оконцовки под торец винта - тоже не гут.
     
  2. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Алтай
    Это работа профессионального электрика :)

    На всякий случай хочу уточнить - речь о синем проводе, который идет от счетчика к нулевой шине? Т. е. его сечение должно быть не меньше 10 мм2 ?

    upload_2020-1-28_20-44-4.png upload_2020-1-28_20-45-21.png

    Посмотрите на фото щитка - правильно ли я понимаю что заменить этот провод на 10 мм2 без распломбирования невозможно?
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.902
    Благодарности:
    6.468

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.902
    Благодарности:
    6.468
    Адрес:
    Рязань
    Вы забыли приставку НЕ.
    Я не вижу по фотке, куда именно идет "ноль" из счетчика.
     
  4. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Алтай
    Выбрал фотографию, на которой соседствуют провода 6 мм2 и 10 мм2 (рядом еще и черный СИП виднется):

    upload_2020-1-28_21-6-57.png upload_2020-1-28_21-8-21.png

    Может я ошибся и синий провод сечением 10 мм2 ? (при увеличении фото провод выглядит толще)
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.280
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.280
    Благодарности:
    6.743
    @atztek,
    А если поделить РЕН СИПа?
     
  6. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Алтай
    Из счетчика провод идет к УЗО, а после него на нулевую шину - вот так:

    upload_2020-1-28_21-17-32.png upload_2020-1-28_21-20-50.png

    Само по себе это не важно, т. к. буду переделывать (т.е. надо после счетчика подключить к шине, а потом к УЗО ?).
     
    Последнее редактирование: 28.01.20
  7. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Алтай
    СИП трогать нельзя, в электросетях сказали что что могу это делать только после счетчика, спорить с ними нет желания (обсуждали здесь 1-2 страницы назад).
     
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    И это обстоятельство прямо и однозначно определяет систему TT в существующей схеме.
    Пропускать PEN проводник через УЗО, во-первых, прямо запрещено правилами. Во-вторых, бессмысленно: УЗО будет выбивать токами уравнивания при любом намеренном или ненамеренном повторном заземлении этого провода.
     
  9. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Алтай
    Т. е. для TN-C-S правильной будет такая последовательность:

    СИП => Вводный автомат => Счетчик => Разделение PEN на ноль и землю => Селективное УЗО 4Р => и т. д.

    - Все верно?
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Не правильной, а допустимой. Работать будет, но с умеренным риском из-за невозможности протяжки контактов в счётчике. Надеюсь, что вводный автомат упомянут по ошибке, поскольку ноль обязан идти мимо автомата.

    Правильная последовательность упоминалась тут много раз. СИП - шины деления - N в счётчик одним проводом, PE в кабель.
     
  11. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Алтай
    Это верно, но только не для электросетей. Я приводил выше такую схему с какого-то сайта, а его читатели написали автору что электросети такую схему не утвердят, т. е. эта практика похоже распространена повсеместно, несмотря на свою потенциальную опасность.

    Не по ошибке, просто смешал все в одну кучу (вводной автомат на 3Р, т. е. нуля там быть не может).
     
  12. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    Пусть не скажут, а НАПИШУТ. А с написанным - в суд (они пусть идут в эти три буквы).
    Делать разделение (а значит, и повторное заземление) после счётчика, мало того, что не правильно, но ещё и чревато попаданием на большие деньги. Если ещё стоит какой-нибудь "современный" счётчики, который умеет считать токи по нулю - то однозначное попадалово.
    Смотрите внимательно что за счётчик у Вас стоит. И если есть сомнения, что "вход" и "выход" нуля в нём - просто перемычка, то лучше оставайтесь на ТТ.
    А ещё лучше - проколом СИПа приводите 10кв.мм меди на ГЗШ. Сети, при возникновении претензий, посылайте.
     
  13. garifyllin
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171

    garifyllin

    Живу здесь

    garifyllin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Омская область
    Добрый день!
    Парни подскажите как правильно сделать, хочу подключить несколько LED прожекторов (10Вт) кабелем 3*0,75, часть прожекторов будут монтироваться на металлический забор который установлен на забитых металлических трубах т. е. они имеют заземление. Вопрос - у меня заземление ТТ, будут ли какие то проблемы если появится дополнительное заземление через прожектор и забор по кабелю 3*0,75?
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Проблемы вполне возможны, если есть риск контакта забора и соседних электросетей. Например, падение провода на забор, или близкое к забору повторное заземление PEN.

    В этом случае более безопасным будет двухпроводное подключение прожекторов с заземлением прямо на забор. Для срабатывания УЗО этого заземления более чем достаточно (по правилу 50/In), а риск прихода чужого потенциала в дом снимется.
     
  15. garifyllin
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171

    garifyllin

    Живу здесь

    garifyllin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Омская область
    - т. е. можно на заборе использовать 2*0,75 или лучше на 3*0,75 не подсоединять РЕ провод к прожектору?