    Добрый день. Подскажите по щу 3 фазы 15 кВт: можно/или необходимо поставить противопожарное узо на 300мА (вместо 3Р АВ или добавить после него, снизу место есть), и какой кабель вести под землёй в дом 4 или 5 жильный (кабель бронированный, медь, 10 мм2)? ЩУ на трубостойке до дома 35 м. Если 4 жильный, то узо обязательно и у дома делать свой контур заземления? Если 5 жильный, то оставляю как есть и контур заземления у дома не делаю?
     

    Вложения:

    • IMG_20200121_155516.jpg
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Я отвечал на вопрос про сечение нулевого провода.
    А для заземляющего при TT, ЕМНИП, правила такие же, как для TN, но с ограничением "не требуется более 25 мм2 меди".
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.902
    Благодарности:
    6.468

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.902
    Благодарности:
    6.468
    Адрес:
    Рязань
    Если верить ГОСТ 50571.5.54-2013 - да.
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.902
    Благодарности:
    6.468

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.902
    Благодарности:
    6.468
    Адрес:
    Рязань
    "Не требуется более 25 мм2 меди" - это для защитных проводников уравнивания потенциалов, присоединяемых к ГЗШ.
    Для заземляющих проводников:
    до 16мм2 включительно - равно сечению фазных жил
    25мм2, 35мм2 - 16мм2
    свыше 35мм2 - Sф/2
     
  5. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Алтай
    Все же ТТ пугает тем что в нем вся защита будет основываться только на УЗО, т. к. из-за недостаточных токов К. З. автоматы не будут срабатывать. Ну и в техусловиях говорится о необходимости повторного заземления.

    Как визуально определить сечение нулевого провода в щитке? - вот в этом сообщении было.
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.388
    Благодарности:
    23.886

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.388
    Благодарности:
    23.886
    А если на вводе автомат 25 А и при этом питающий кабель 16 мм2...заземляющий провод 6 мм2 не пригоден для работы заземления ТТ?
     
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да. Лечится дублированием, двумя каскадами УЗО на все цепи. Первое общее селективное на вводе в дом, второе групповое. И периодические тесты.

    Да. Но более существенная проблема в том, что для металлического щита учёта технически невозможно организовать систему TT: некуда поставить первое УЗО, защищающее от замыкания ввода на корпус щита. Поэтому в этом месте нужно делать зануление щита с повторным заземлением под ним.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.388
    Благодарности:
    23.886

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.388
    Благодарности:
    23.886
    Пугает не ТТ...тип заземления вообще не пугает.
    Пугает отсутствие СУП.

    А без СУП при любом типе заземления можно пострадать.
    Причем при ТТ в меньшей степени.
     
  9. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Алтай
    @AlexeyL, @Иванов Костя, А что скажете про сечение нулевого (синего на фото) провода на фото?

    Проблема в том что он подключен к опломбированному счетчику, чтобы его заменить придется распломбировать со всеми вытекающими последствиями (отключать линию в электросетях и т. д.)
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.388
    Благодарности:
    23.886

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.388
    Благодарности:
    23.886
    Схему иногда проще понять на примерах.

    Например, в подземном кабеле образовался пробой изоляции.
    В грунт утекает ток...пусть 5 А.
    Утекает 24 часа в сутки 30 дней в месяце.

    Автомат на такой ток не сработает. УЗО сработает.

    Сколько лишних денег будет считать счетчик за месяц?
    Может ли УЗО защитить кошелек?

    А если 10 А или 15?
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Нюанс в том, что заземляющий провод в некоторых местах является частью системы молниезащиты. И, в частности, провод между шиной во ВРУ и заземляющим устройством должен иногда пропускать десятки килоампер, пришедшие с улицы и пробившие УЗИП в щите. Отсюда и требования к этому проводу.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.388
    Благодарности:
    23.886

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.388
    Благодарности:
    23.886
    Ничего не скажу. Не умею по фото определять сечение.
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.388
    Благодарности:
    23.886

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.388
    Благодарности:
    23.886
    @AlexeyL, нюанс в том, что сама формулировка бестолковая.

    "Провод заземления должен быть такого же сечения, как и провод фазы"

    Такая формулировка правильная для случая, если провод заземления идет в составе кабеля.

    А если провод заземления проложен отдельно, то его сечение вполне может быть иным.

    И больше, чем провод фазы, и меньше.

    Надо рассматривать конкретную ситуацию в конкретных условиях.
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно. Необходимость есть. TN-C-S тут без серьёзной переделки не построить.
    Можно и вместо автомата, и после него.
    Для меди 10 кв. мм можно и 4 жилы.
    Повторюсь - в ЩУ заземление сделано неверно. 5 провод не к чему там подключать. А заземлитель у дома строить по-любому.
    Строго рекомендовал бы перехватить нулевой провод СИП проколом или безразрывной клеммой, соединить с заземлителем и отходящим нулём.
     
  15. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Алтай
    Хотелось бы понять, чем вызвано требование 10 мм2 для нулевого провода в TN-C-S, если все фазные провода 6 мм2 ?

    Поговорил с электриком, который собирал щиток (несколько лет назад), он по памяти не может сказать какого сечения нулевой провод, но говорит что для моих нагрузок 6 мм2 для нуля должно быть достаточно. В любом случае предложил перепроверить в электросетях (сегодня уже рабочее время закончилось, завтра позвоню).
     