1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5

Что надо знать про заземление - 6

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Kopa_45rus
    Регистрация:
    12.06.15
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    22

    Kopa_45rus

    Живу здесь

    Kopa_45rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.15
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Курган
    Всем привет! Имеется контур заземления у дома, распределительный щит находится в 11м от него. Можно ли проложить по фундаменту стальную полосу 20х4 от ЗУ до РЩ?
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.311
    Благодарности:
    26.334

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.311
    Благодарности:
    26.334
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Из понятия контура следует, что размер дома не менее 22х22 метра. :aga:
    По ПУЭ:
    Для черной стали сечение не менее 100мм2 при толщине не менее 4мм, для оцинкованной 75мм2 и 3мм.
    20х4 прокатывает только в оцинкованном виде.
     
  3. pl78
    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    47

    pl78

    Живу здесь

    pl78

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    знакомо
    у нас в лен области глина тож как каменная плюс с камнями, как у Петра первого гром-камень)
    сверлил
    сверлом 40 мм
    досверлился до 2.5 метров только
    пачку соли в яму
    потом лампочку к фазе и к этому заземлению для проверки...
     
  4. Kopa_45rus
    Регистрация:
    12.06.15
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    22

    Kopa_45rus

    Живу здесь

    Kopa_45rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.15
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Курган
    дело в том, что контур заземления находится у фасада дома, а щит в котельной позади.
    Еще такой вопрос, в котельную дверь установлена металлическая, линию планирую прокладывать около нее. Нужно ли ее заземлять или вообще подальше от нее сделать?
     
  5. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608
    Адрес:
    Тольятти
    Где это можно почитать?
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.311
    Благодарности:
    26.334

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.311
    Благодарности:
    26.334
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кажется в ПУЭ, где слово "контур" касается именно контура заземления трансформаторной подстанции и т. п. И ещё в геометрии. И тут: https://www.forumhouse.ru/useralbums/129371/view-image/zazem-kontur.gif

    Вот в ПУЭ: https://transform.ru/sst/$rules/pue/gl1.7.htm Всё, что не является геометрическим контуром заземления, называется заземлителем.

    По нынешним реалиям, в большинстве случаев, "контур заземления" - слово-паразит.:no:

    https://www.forumhouse.ru/posts/17098754/
     
    Последнее редактирование: 28.02.20
  7. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    При этом, заземлителем по ПУЭ может также являться
    "совокупность металлически соединенных между собой проводников (электродов), находящихся в соприкосновении с землей". (ПУЭ, п.1.7.12). Причем, этой "совокупности" ничего не мешает быть контуром, даже ничего не опоясывающим.
    ГОСТ Р 57190-2016:
    01-10-43 контур заземления:
    Замкнутый горизонтальный заземлитель.
     
    Последнее редактирование: 28.02.20
  8. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    По ПУЭ "Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к ОСУП присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания"
    А если в дом входит труба сразу к счетчику газа (вблизи котла), диэлектрическая вставка установлена в месте соединения металлического разветвителя (после счетчика) и металлизированного гофрированного шланга (подведенного от котла) - то надо ли тянуть отдельный медный провод от шины PE щитка к этому гофрированному шлангу или же в этом нет никакого смысла? (корпус котла ведь уже соединен с шиной PE щитка через заземляющий контакт розетки, а значит и вводной фитинг с подсоединенным шлангом тоже...) :faq:
     
  9. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608
    Адрес:
    Тольятти
    нет смысла.
     
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    @leomay,
    Замкнутый на что?
     
  11. pensioner-2011
    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    3.872

    pensioner-2011

    Живу здесь

    pensioner-2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    3.872
    Адрес:
    Московская область
    Проложенный горизонтально таким образом, что начало и конец заземлителя находятся в одной точке трехмерного пространства и соединяются (замыкаются) в этом месте.
    Замкнутый круг... На что он замкнутый?
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
  13. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Так?
    kontur_zazemleniya.jpg
    Картинка от предыдущего пункта
    01-10-42 искусственный заземлитель: Заземлитель, специально выполненный для целей заземления.
     
  14. pensioner-2011
    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    3.872

    pensioner-2011

    Живу здесь

    pensioner-2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    3.872
    Адрес:
    Московская область
    К чему эта картинка? Где здесь горизонтальный заземлитель? И даже если он есть и соединяет вертикальные заземлители, расположенные в ряд и которые не видно из-за первого кола... он не замкнут в контур, о чём Вам пытается донести 01-10-43.
     
  15. pensioner-2011
    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    3.872

    pensioner-2011

    Живу здесь

    pensioner-2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    3.872
    Адрес:
    Московская область
    Это в частности. Не обязательно так глобально. Знаменитый треугольник по своей сути тоже контур.
     
Статус темы:
Закрыта.