1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5

Что надо знать про заземление - 6

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Strandr
    Регистрация:
    10.10.18
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    91

    Strandr

    Живу здесь

    Strandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.18
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Гатчина
    Здравствуйте уважаемые!
    Очень нужен совет по следующему вопросу.
    Дано:
    1. Расстояние до ТП примерно 600 м.
    2. ЛЭП 0,4 кВ выполнена древней алюминькой, конечно неизолированной со следами множества обрывов и без повторного заземления.
    3. Отпайка в сторону моего участка выполнена СИПом на деревянных опорах. Всего 3 опоры, на двух есть повторное заземление.
    4. Последняя опора в 8 метрах от моей будущей трубостойки с ЩУ.
    5. Один из будущих потребителей (хозблок) находится от трубостойки на расстоянии 5 метров
    Вопрос вот в чем: стоит ли при таких условиях делать повторное заземление у ЩУ исходя из токов растекания существующего повторного заземления или лучше сделать вид для энергетиков что оно есть и делать только полноценное заземление у будущего дома дальше 20 м от опоры ВЛ, а уже к нему цеплять хозблок? Схему ЩУ подглядел у уважаемого @Avs7153 “типовая схема монтажа узла учета». Систему заземления у дома и хозблока планирую TT. 4DC175CC-D96A-42B2-B16C-8AF47E91C6F5.jpeg
     
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.383
    Благодарности:
    11.472

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.383
    Благодарности:
    11.472
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    По вопросу ничего не скажу, но я хочу отметить грамотную и тщательную подготовку Strandr к вопросу. Всем нужно учиться у него. Спасибо вам. Сорри за оффтоп
     
  3. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.337
    Благодарности:
    20.125

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.337
    Благодарности:
    20.125
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы имеете в виду делать "заземляющее устройство"?
     
  4. Strandr
    Регистрация:
    10.10.18
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    91

    Strandr

    Живу здесь

    Strandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.18
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Гатчина
    Если это не стёб, то спасибо :)]
     
  5. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В последнем подобном случае поставил пластиковый щит, заземлитель у дома присоединил к PEN ровно на время приёмки, дабы не не нервировать коллег из СО.
     
  6. Strandr
    Регистрация:
    10.10.18
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    91

    Strandr

    Живу здесь

    Strandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.18
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Гатчина
    По-моему «повторное заземление» является корректным термином. У будущего дома, да, планирую делать заземляющее устройство.
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.383
    Благодарности:
    11.472

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.383
    Благодарности:
    11.472
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Никакого стёба. Просто привык что вопрос обычно задаётся так: у меня домик в деревне, какое заземление сделать? И всё. И пиши ему всю тему сызнова
     
  8. Strandr
    Регистрация:
    10.10.18
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    91

    Strandr

    Живу здесь

    Strandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.18
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Гатчина
    А почему только на время приемки? Ведь дом далеко от существующего повторного заземления. Длина проводника от ЗУ до ЩУ чем-то кроме здравого смысла ограничена?
     
  9. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.337
    Благодарности:
    20.125

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.337
    Благодарности:
    20.125
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Корректный термин- «повторное заземление PEN -проводника»
     
  10. Strandr
    Регистрация:
    10.10.18
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    91

    Strandr

    Живу здесь

    Strandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.18
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Гатчина
    НУ тогда наверно да, повторное заземление ПЕН проводника.
     
  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Забудьте, это не для Вас. Стройте заземление ТТ.
     
  12. Дмитрий_Щ
    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    489

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    489
    Во-первых, вы не сообщили 1 или 3 фазы "вам отпаяны".
    Во-вторых, согласитесь, что ПЗ РЕН и защитное заземление стального щитка имеет разные цели.
     
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    При существующем анамнезе количество фаз не имеет значения.
     
  14. Strandr
    Регистрация:
    10.10.18
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    91

    Strandr

    Живу здесь

    Strandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.18
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Гатчина
    Для дома несомненно. Он далеко от всех заземлителей. Выполнять ли заземление корпуса ЩУ и проводника PEN? Вот в чем вопрос. Можно ли реализовывать схему TN/TT при таких исходных данных?
     
  15. Strandr
    Регистрация:
    10.10.18
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    91

    Strandr

    Живу здесь

    Strandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.18
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Гатчина
    Фаз - три. Со вторым конечно соглашусь. Но вопрос от этого не меняется. Не заземлять корпус металлического щитка при таком состоянии ЛЭП, на мой взгляд опасно. Делать заземлитель у ЩУ при таком удалении от существующего заземлителя опоры - рисковать возможным возникновением потенциала на корпусе моего ЩУ при аварии у сетевиков. Заземлять приходящий от сетевиков PEN вроде бы обязательно? А при выполнении повторного заземления PEN возникают сложности со строительством ЗУ хозблока в связи с маленьким удалением его от существующих заземлителей.
     
Статус темы: