    1. Вводить СИП куда бы то ни было нельзя. Это ПРОВОД только для наружного применения.
    2. Если от ЩУ до гаража идет СИП, толку от общего УЗО 100мА в ЩУ как с козла - молока.
    3. Почему у гаража нет ЗУ?
    4. Одна схема лучше кучи слов. Рисуйте схему.
     
  2. Cagie
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Cagie

    Живу здесь

    Cagie

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Уфа
    1. Это прокомментировать никак не смогу, т. к. подключение выполнялось давно и не мной.
    2. Как вариант поставить селективное УЗО в гаражном щитке?
    3. Опять же, так исторически сложилось, что на участке в принципе нигде не было заземления, а кабель к дому проложен под землей, двухжильный 2х10 медь. Соответственно либо делать ТТ рядом с домом и только для дома, либо рядом с гаражом, но придется откапывать ввод в дом и прокладывать новый кабель.
    И соответственно возник вопрос, можно ли это сделать правильно и безопасно не прокладывая новый кабель к дому.
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.887
    Благодарности:
    6.463

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.887
    Благодарности:
    6.463
    Адрес:
    Рязань
    Но ВАМ с этим жить.
    Еще раз: при отсутствии РЕ-проводника толку в нем - 0.
    Какое расстояние от дома до гаража и от гаража до опоры с подключением?
    Ввод в дом откапывать не придется.
     
  4. Cagie
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Cagie

    Живу здесь

    Cagie

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Уфа
    От дома до гаража 30 метров.
    От гаража до опоры около 3 метров.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.887
    Благодарности:
    6.463

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.887
    Благодарности:
    6.463
    Адрес:
    Рязань
    У дома свое ЗУ и ТТ. В щитке гаража УЗО 30мА на все линии, которые там будут.
     
  6. Cagie
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Cagie

    Живу здесь

    Cagie

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Уфа
    Большое спасибо.
    Селективное УЗО соответственно тоже в доме? Для двухуровневой диф. защиты.
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.887
    Благодарности:
    6.463

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.887
    Благодарности:
    6.463
    Адрес:
    Рязань
    Какой именно кабель проложен от гаража до дома?
     
  8. Alex_Fedor
    Регистрация:
    07.07.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Alex_Fedor

    Участник

    Alex_Fedor

    Участник

    Регистрация:
    07.07.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день!
    Исходные данные:
    Ввод по СИП кабелю произведен в дом №1. В щитке установлена шина заземления и в дом №2 идет отведение по кабелю 3х2,5. Дом №1 используется, как большая кладовка, дом №2 с санузлом, для постоянного проживания.
    Вопрос по организации заземления по схеме ТТ:
    1) Где необходимо создать контур заземления: вариант А или Б? Возможно ли задействовать вариант АБ?
    2) Обязательно ли вести заземление в контур от щитка дома №2 или можно взять его от стабилизатора напряжения, установленного для потребностей санузла (септик, насосная станция, бойлер) ?
     

    Вложения:

    • схема.jpg
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.348
    Благодарности:
    23.876

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.348
    Благодарности:
    23.876
    И заземление А, и заземление Б
    А лучше всего - длинное прямое заземление от дома 1 к дому 2.

    Дом 1 с одного края подключить, дом 2 - с другого.

    При этом кабель между домами можно пустить 2-х жильный.

    Кстати, 2,5 мм2 скорее всего будет мало для жилого дома.
     
  10. Alex_Fedor
    Регистрация:
    07.07.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Alex_Fedor

    Участник

    Alex_Fedor

    Участник

    Регистрация:
    07.07.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Т. е. П - образно соединить А и Б?
     
  11. Alex_Fedor
    Регистрация:
    07.07.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Alex_Fedor

    Участник

    Alex_Fedor

    Участник

    Регистрация:
    07.07.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С первого раза понял неверно и неверно переспросил.
    1) заземление между домами связать одним контуром с двух щитков?
    2) какое сечение оптимально?
    3) Обязательно ли вести заземление в контур от щитка дома №2 или можно взять его от стабилизатора напряжения, установленного для потребностей санузла (септик, насосная станция, бойлер) ?
     
  12. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Можно, если организуете качественное соединение точки подключение заземления. У стабилизатора поставьте шину, куда подключите приходящее и отходящие проводники заземления. Приходящий проводник нужно соединить сразу с контуром заземления не через щиток.
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.348
    Благодарности:
    23.876

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.348
    Благодарности:
    23.876
    IMG_20200417_070804.jpg
    Сначала делается заземление, а уже потом к нему подключаются стабилизаторы.

    П. 2 не понял. Сечение чего?
     
  14. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.327
    Благодарности:
    20.120

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.327
    Благодарности:
    20.120
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Заземление чего?
     