1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

НЕутепленная плита, прошу покритиковать конструктив

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Deepfocus, 28.08.19.

  1. Deepfocus
    Регистрация:
    26.08.19
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Deepfocus

    Участник

    Deepfocus

    Участник

    Регистрация:
    26.08.19
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Как это низя? А кто ж мне запретит в слое теплоизоляции и стяжки (суммарно 16-18см) положить всё, что я захочу? :)

    Цену стяжки за вами перепроверил, вышло 400р/м2 (сетка сварная, цемент, песок, работа). Да, вы правы, дороже выходит на круг с работой.
     
  2. Deepfocus
    Регистрация:
    26.08.19
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Deepfocus

    Участник

    Deepfocus

    Участник

    Регистрация:
    26.08.19
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    По несущей лента пройдет совсем никак.
     
  3. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.318

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.318
    Адрес:
    Кемерово
    Думаете, что если под плитой, то сразу приедет комиссия из Госстроя и запретят, заставят переделывать или дом сносить? :aga:
    Если тройник побежит, то мало не покажется в любом случае, эт всё на Ваш страх и риск, а так конечно - пихайте:hello:
     
  4. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.318

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.318
    Адрес:
    Кемерово
    Чего, что никак, Вы об чём?
     
  5. Deepfocus
    Регистрация:
    26.08.19
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Deepfocus

    Участник

    Deepfocus

    Участник

    Регистрация:
    26.08.19
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    https://www.forumhouse.ru/posts/9161349/ - нашел интересный отчет по плите уважаемого @al185. На ещё более плохих грунтах.

    Конструктив плиты без труб отопления, кстати.

    Интересно, был ли реализован этот проект и всё ли хорошо по прошествии лет.

    @al185, не с форума человек строился? Ник не вспомните?
     
  6. Deepfocus
    Регистрация:
    26.08.19
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Deepfocus

    Участник

    Deepfocus

    Участник

    Регистрация:
    26.08.19
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Лента с полами по грунту с такой геологией не пройдет - без вариантов.
     
  7. Deepfocus
    Регистрация:
    26.08.19
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Deepfocus

    Участник

    Deepfocus

    Участник

    Регистрация:
    26.08.19
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Думаю, ничего с коммуникациями не случится ни в слое утеплителя, ни в плите. Но если случится, согласитесь, отдолбить фрагмент стяжки и потом её отремонтировать немного проще, чем под плиту залезть.
     
  8. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.391
    Благодарности:
    30.267

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.391
    Благодарности:
    30.267
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это не отчет, а проект, питерский прораб заказывал, до реализации у его клиента не срослось.
    Такое чрезмерно дорогое решение было обусловлено архитектурой - балкон на контрфорсах.
     
  9. Deepfocus
    Регистрация:
    26.08.19
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Deepfocus

    Участник

    Deepfocus

    Участник

    Регистрация:
    26.08.19
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    А в чем его чрезмерная дороговизна?
    В плите 250мм?

    Правильно ли я понимаю, что с учетом

    УГВ=0,2м
    ИГЭ-2 0,6-1,7м=1,1м супесь пылеватая, с 1,2 м - песчанистая, сильно опесчаненная, серая, желтовато-серая, с единичным гравием, с линзами и прослоями пылеватого песка, пластичная. Ro=2кг/см2, фи=23, с=10, Е=13Мпа, IL=0,5, е=0,7.
    ИГЭ-3 1,7-2,2м=0,5м суглинок тяжелый, серый, пылеватый, с линзами пылеватого водонасыщенного песка, текучепластичный. Rо=1,1кг/см2, фи=10, с=10, Е=6Мпа, IL=0,8, е=0,88.

    ИГЭ-4 2,2-4,1м=1,9м Е=7Мпа.
    ИГЭ-5 4,1-8м=3,9м Е=5Мпа.

    основание было просадочнее не куда?

    При этом предполагалось строительство довольно тяжелого дома:

    5. Стены ГБ 400мм+пенопласт 50мм.
    Перекрытие1 монолит 200мм.

    С существенной предполагаемой осадкой: 85мм.

    Были ли риски неравномерной осадки? Безопасно ли такое строительство в принципе?

     
  10. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.318

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.318
    Адрес:
    Кемерово
    Нормальная геология, что не так?
    Аа, теперь вижу, сразу надо выкладывать, коли ГИ есть, тут и плита под вопросом.
     
  11. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.391
    Благодарности:
    30.267

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.391
    Благодарности:
    30.267
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вам абстрактная академическая дискуссия бессмысленна... актуальнее озаботиться своим конкретным объектом...
     
  12. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.391
    Благодарности:
    30.267

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.391
    Благодарности:
    30.267
    Адрес:
    Екатеринбург
    В рублях...
    В полном нулевом цикле под чистовой пол и кладку.
     
  13. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.318

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.318
    Адрес:
    Кемерово
    Намного проще никаких соединений под стяжкой не делать;)