1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Приточно-вытяжная вентиляция в квартире - нужна критика

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем SystemZ, 04.09.19.

  1. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.795
    Благодарности:
    18.064

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.795
    Благодарности:
    18.064
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    А если свет и там, и там выключен, то и заслонки закрыты? Опять не вяжется - приток 160-:-200м3/ч, а вытяжка 75-:-105м3/ч:faq:
     
  2. SystemZ
    Регистрация:
    12.04.19
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    13

    SystemZ

    Участник

    SystemZ

    Участник

    Регистрация:
    12.04.19
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    13
    А ведь и впрямь! Хе-хе, спасибо! И впрямь открытий много чудных...

    Этот вопрос и вопрос DiJo
    имеют, видимо, один корень.

    Поясню свою логику. Как правильно заметил Gaser, нужно сушить стенки душа. Они будут сохнуть, пока свет выключен - перекрыт диффузор из туалета, а в душевой, наоборот, открыт - воздух идет транзитом через туалет в душевую. Когда свет в душевой включен, перекрывается диффузор в душевой, а диффузор в туалете открывается, и воздухообмен идет через него. Это чтобы не было сквозняка, пока стоишь в душе.

    Разводка воздуховодов вариант 5.jpg

    Вот в этом коротком предложении очень много информации к размышлению. Можно ли уточнить - что такое правильный тройник? Где находится эта зона турбулентности?
    Я знаю только, что зона турбулентности тянется как раз после заслонок (эта информация по крайней мере есть в интернете). И тянется она якобы всего на 10 диаметров воздуховода. Если верить документации производителя, то ирисовые клапана нужно ставить на расстоянии не меньше трех диаметров до углов, тройников и диффузоров и не меньше одного диаметра после них.
     
    Последнее редактирование: 30.09.19
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.795
    Благодарности:
    18.064

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.795
    Благодарности:
    18.064
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ну, хорошо, эта логика понятна.
    Но, опять повторю вопрос:
    - каков алгоритм работы заслонок, если и в душе, и в СУ свет выключен?
    И добавлю еще один вопрос:
    - а каков алгоритм работы заслонок, если и в душе, и в СУ свет включен?
    Вы будете управлять заслонками только "по выключателю света в душевой"? Или по обоим выключателям?
     
  4. SystemZ
    Регистрация:
    12.04.19
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    13

    SystemZ

    Участник

    SystemZ

    Участник

    Регистрация:
    12.04.19
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    13
    Только по выключателю света в душевой. Выключатель света в туалете вообще в логику не включен.

    Не пинайте меня сильно, но попытавшись углубиться в изучение неспецифического для меня вопроса аэродинамических шумов в воздуховодах, полностью запутался. Попытался скомпоновать все знания в схему вентиляции, которая не привязана к требованиям дизайна. Получилось вот это.
    Разводка воздуховодов вариант 7.jpg

    Здесь я вижу два принципиально вопросительных момента:
    Для уменьшения шума, для того чтобы распределение воздуха было приближено к оптимальному и для того чтобы не было необходимости сильно зажимать ирисовые клапаны и тем самым еще больше увеличивать шум, я с высоты своего дуба посчитал целесообразным вот такую конфигурацию вытяжных и приточных воздуховодов.

    1. Вытяжка на кухне. Вместо того чтобы подключить диффузоры непосредственно к магистральному воздуховоду родилась вот такая схема:
    Разводка воздуховодов вариант 7 вытяжка кухни.jpg
    Я не уверен, что эта схема оптимальна, подскажите пожалуйста, как будет оптимальнее.

    2. Приток в детскую. Поскольку длина канала к приточной решетке детской меньше чем к приточной решетке спальни, родилась идея сделать воздуховод в детскую поуже диаметром и чтобы избежать шума в тройнике, присоединить его с помощью вот такого тройника:
    Тройник 160 - 100 мм.jpg
    Умозрительно мне почему-то кажется, что такая схема позволит отделить от основного потока воздуха меньший поток без создания дополнительного шума и без затягивания ирисовых клапанов. Получилось как-то так:
    Разводка воздуховодов вариант 7 приток детской.jpg
    предыдущая была вот такая:
    Разводка воздуховодов вариант 6 приток детской.jpg

    Или все это детский лепет и не надо выделываться, а просто использовать наиболее простую и удобную разводку воздуховодов вместе с этими ирисовыми клапанами? И они не такие уж и шумные?
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.795
    Благодарности:
    18.064

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.795
    Благодарности:
    18.064
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Т. е. туалет Вы планируете вентилировать только тогда, когда кто-то моется под душем?!?! А если м/ду помывками кто-нибудь "напустил запахов" в туалете, то эти запахи будут шокировать входящих в туалет до тех пор, пока кто-нибудь не начнет мыться под душем?!?!
     
  6. SystemZ
    Регистрация:
    12.04.19
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    13

    SystemZ

    Участник

    SystemZ

    Участник

    Регистрация:
    12.04.19
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    13
    Сейчас попробую еще раз.
    Позиция 1: свет в душе выключен (независимо от света в туалете): при этом работает только диффузор в душе (заслонка нормально открыта), диффузор в туалете закрыт. Вытяжка из туалета перетоком идет в душевую. То есть душевая вентилируется только когда там никто не моется перетоком из туалета.
    Позиция 2: свет в душе включен (независимо от света в туалете): работает только диффузор в туалете (заслонка нормально закрыта), диффузор в душе закрыт. То есть когда там кто-то моется, душевая не вентилируется, весь воздух забирается из туалета непосредственно.
    Возможно так сделать? Будет работать? Существуют такие заслонки, управляемые реле?
     
  7. Gregor1
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    118

    Gregor1

    Живу здесь

    Gregor1

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Москва
    Зачем такие сложности?
     
  8. SystemZ
    Регистрация:
    12.04.19
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    13

    SystemZ

    Участник

    SystemZ

    Участник

    Регистрация:
    12.04.19
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    13
    Чтобы когда кто-то моется в душевой, там не было сквозного движения воздуха.
    И в то же время чтобы оно было, когда там никого нет.
     
  9. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    Вы мягко говоря этими заслонками затоптали себе мозг и люди уже не желают Вам расписывать и разобъяснять ненужность Ваших прыжков в стороны. Последнее слово (я в отпуске был, не обессудьте за долго): из душевой и туалета делаются две ПОСТОЯННО работающие вытяжки с необходимым по проекту расходом воздуха на каждой, тогда и радикулиту нормально будет житься, и пахнуть ничего нигде не будет (если генератор запахов нормальный, "по проекту работающий"). И не нужны никакие передергиваемые клапаны (только один раз настроенные нужны будут, при ПНР) и мозго...дельство Ваше. Все надо делать чем проще, тем лучше!