1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2

Собираю ТН воздух-вода R22

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.

  1. Кудла_Петр
    Регистрация:
    09.06.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    29

    Кудла_Петр

    Живу здесь

    Кудла_Петр

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    29
    А можно по подробней по поводу дву- что это? За маслоподемные петли смотреть нужно будет уже при наличии самого донора.
    И работать будет это про 48?
     
  2. Кудла_Петр
    Регистрация:
    09.06.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    29

    Кудла_Петр

    Живу здесь

    Кудла_Петр

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    29
    За механику как раз то и не переживаю, её можно и в Украине быстро купить, а вот контролера от именитых брендов по таким ценам, что просто ... Вот и хочеться чтото по проще но не мусор.
     
  3. Vital400
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188

    Vital400

    Живу здесь

    Vital400

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Сочи
    2fdf5eb9480aebe9d09742cee4b8424f.jpg
     
  4. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Точно, бизнес открыть. Взять бабла на стартап...
    Поставить штук 40 ТН и гнать воду, как с колонки.
     
  5. Vital400
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188

    Vital400

    Живу здесь

    Vital400

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Сочи
    Я конденсат использовал летом на доп охлаждение теплообменника наружного блока..прямо с дренажки самотёком на ламели, через металлопласт в отверстиях.
     
  6. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    То есть блок висит над блоком?
    Верхний греет бойлер, нижний охлаждает помещение?
     
  7. Vital400
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188

    Vital400

    Живу здесь

    Vital400

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Сочи
    Летом, когда кондюк на холод работает, дренаж не в ливневку, а на наружку.
     
    Последнее редактирование: 07.12.19
  8. GreenLight
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    32

    GreenLight

    Участник

    GreenLight

    Участник

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Днепр
    Зачем вам этот примитивный контроллер, возьмите у того же продавца отдельно нормальный контроллер для ТН воздух-вода, там есть нормальный алгоритм оттайки, не тупо по таймеру, а по дельте температур между улицей и Т кипения + таймер, не будет лишний раз уходить в оттайку, только когда действительно обмерз. По эрв там много настроек, есть защита по току компрессора, есть выход RS-485 для управления частотником и еще много чего интересного. Подходит кстати и для вода-вода, только ставится два доп. датчика.
    Цена 105у.е. с доставкой + эрв там же берите. Я думаю этот вариант намного интересней будет.
    У меня такой уже лежит, буду ставить на днях. Сейчас стоит попроще контроллер, подключал наружный блок mitsubishi src50.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • photo_2019-12-07_16-39-15.jpg
    • photo_2019-12-07_16-39-19.jpg
    • photo_2019-12-07_16-39-23.jpg
    • photo_2019-12-07_16-39-27.jpg
    • photo_2019-12-07_16-39-30.jpg
  9. Uv5evw
    Регистрация:
    05.07.19
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    92

    Uv5evw

    Живу здесь

    Uv5evw

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.19
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    92
    Под эрв тоже есть разъем?
     
  10. Uv5evw
    Регистрация:
    05.07.19
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    92

    Uv5evw

    Живу здесь

    Uv5evw

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.19
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    92
    Может и не в тему... Греет мой франкенштейн, но тужится (в доме 21.6.холодновата однако (поплыли стены где нет батарей, грибы растут, с голоду не пропадем зимой
    ) дак морозов не было то. Короче дом без утепления и насос любой модификации несовместимые две вещи. Купил ППСа сегодня, сегодня грунтанул стены, завтра начну клеить. Помогу Другу обогревать дом
     
  11. GreenLight
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    32

    GreenLight

    Участник

    GreenLight

    Участник

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Днепр
    Да
     
  12. Vital400
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188

    Vital400

    Живу здесь

    Vital400

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Сочи
    Вот прямо в точку..мы пока не замерзаем, но с понижением температуры на улице, не может зверь нагнать обратку СО выше 27гр. переключаю на малый круг СО и температура быстро поднимается..вывод-холодный дом..Первый этаж отдельная СО, полуподвап (термос)..70м2 тёплых полов..справляется ТН на 9тыс БТУ..даже больше в отключке стоит.
     
  13. Кудла_Петр
    Регистрация:
    09.06.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    29

    Кудла_Петр

    Живу здесь

    Кудла_Петр

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    29
    @GreenLight Подскажите а документация по контролеру у вас случайно не имеется? С удовольствием бы почитал, чтобы понимать.
    Сейчас у меня стоит eliwel 974 + в нем разобрался, а болие сложный контролер надо понимать прежде чем ставить.
    Или дождаться пока вы на грабли понаступаете, и нам об этом поведаете:)
     
  14. Vital400
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188

    Vital400

    Живу здесь

    Vital400

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Сочи
    @GreenLight, программируется через компь000000ютер или через свой экранчик?
     
  15. GreenLight
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    32

    GreenLight

    Участник

    GreenLight

    Участник

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Днепр
    Через свой экран програмируется. Продавец прислал инструкцию, но там не все настройки описаны. Но в принципе там на экране написано, какой параметр изменяешь, некоторые сокращения для меня не понятны, буду еще разбираться. Основное я под себя настроил, а с остальным буду разбираться, когда подключу его.
     

    Вложения: