    В качестве предпродажной подготовки можете налить Хадо, а для себя, незнаю. Если компрессор перестал давать номинал - сделайте с него електролобзик или компрессор для колес, взамен поставить новый силовой агрегат и не допускайте его работу в режимах выходящих за паспортные. Реле низкого\высокого давления, температурное реле, софтстартер, контроль стартового\рабочего тока. Защит много не бывает.
     
  2. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Припер большие баллоны газа и кислорода, спаял отвакумировал заправил обмылил.
    Работает при +11 на баллоне трв 7-8гр нд 3.95 атм вд 15 атм 40 минут работал темп обмоток 83 гр.
    Фреон встекле становится чистым за 2.5 минуты. Заправка где то 3-3.2 .то баллон грел то весы выключились.
    На ночь включу посмотрю.
     
  3. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    В Харькове Киеве хорошо, в Херсоне нет нечего. Если и есть то цены ууу. Заводов нет одни руины.
     
  4. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Да кстати. Подача житкаря через два нижних калача в паук где много тонких трубок и в наружный ряд испарителя, выход на компрессор с внутренего ряда. Зазор между дном и испарителем больше сантиметра.
     
  5. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    Это к чему? Я все через prom покупаю, ногами в магазины давно уже не хожу. Заводов у нас тоже нет - они все перепрофилировались в аренду офисов, складов.
    Кто вас заставляет в Херсоне покупать, заказ, оплата - через 2 дня на НП забрал. Я даже в харьковские конторы не хожу если они не по пути следования или не возле дома, все через новую почту.

    Раньше тарился на нашем Барабашово, но после нескольких переплат на ровном месте понял что там больше гнили чем людей. Хотят честно работать - пусть через PROM продают. Теперь если кто не добросовестный попадется - сразу в карму насру отзывом - сам стороной обхожу продавцов с плохими отзывами - им дорога на ОЛХ (помойка)
     
    Последнее редактирование: 11.02.21
  6. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    И какой компрессор порекомендуете на 18000 БТИ искать. производитель марка.
     
  7. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    У меня второй сезон трудится такой Toshiba PH295M2AS-4KUH1 18000 BTU R22
    5к грн новый
     
  8. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    у меня хитачи хинли тоже до года отработал, температура обмоток росла до выхода из строя трв.
    сейчас работает при -8 круче эл котла раза в два подача -обратка 5 гр.
    после 23.00 включу эл котел 1 киловат .
     
  9. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Вобшем тн работает только режиме старт стоп по темп обратке, нагрелся до 105 пока стоит остыл (компрессор).
    Надо менять пока не могу.
    Стаял хитачи хинли 20445 бти, может обратить внимание на 24000 например тошиба PH400G2CS-4KU1.
    Все таки испаритель 36и конденсатор 2 м2. может хитачи не ахти. Хотя тошиба тоже китаец.
    Думал тошиба GMCC PH340X2CS-4KU2 (18 кБте, R22) двух ротоный в украине их нет.
    Может кто что подскажет или предложит.
     
  10. Vital400
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188

    Vital400

    Живу здесь

    Vital400

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Сочи
    @vovan234, по моему Вы слишком много внимания уделяете качеству компрессора..любой,лучше скролл..если шумный, заправте 290тым фреоном..не узнаете, тока шуршит..говорят если заменить 22ой на 290тый,то теряется до 15% производительности..да я и не замечал особо.
     
  11. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Как бы один минус компрессор, он и года не отработал. нет 18-го 24-ки что бы поставить.
    Если 12 поставить, потянет или нет? Сейчас и б/у нет. Там пластина с нержи 4 мм теперь размер 176 мм.
     
  12. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Могу саньйо 12 кбту подарить
    всёравно валяется без дела. однофазный 220 вольт. с наружки дженерал.
     
  13. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    1.074

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    1.074
    Адрес:
    Киев
    Сейчас вроде 2021год.
    А компрессор 2002го.
    Ну да ладно.
    Непонятна причина перегрева.
    У меня такой же компрессор. На 30бти наружном блоке. Данфос дюза ном. 3.
    И от ТРВ до паука 6 метров.
    Но Я могу спокойно открыть ТРВ и залить компрессор.
    Надо найти причину перегрева компрессора.
    1. малая скорость газа, которая не возвращает масло с системы.
    Возможно где-то замор по сеткам.
    2. Мало фреона.
    3. большой конденсатор (валит конденсацию.)
     
  14. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    натой неделе распоял все продувается легко просто ртом сетки капиляр трв испаритель конденсатор фильтры даже компрессор. фреона 3-3,2 кг могу ещё залить.
    Были два кондея чистый китай типа шайсуй в внутреннем блоке вент был не центрованый заменили через пару мсяцев.
    Както так.
     
  15. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    Ребята, если кто-то видел\щупал канальный одновентиляторный кондей
    MCC060CR/MLC061CR
    Подскажите стоит ли связываться в качестве донора под 30-36кбту?
    Сколько рядов в наружном блоке, зазор между пластинами.