Собираю ТН воздух-вода R22

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.

  1. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    Пришло время продолжать собирать комплектующие на новый ТН на базе Маккея 60кбту

    кандидатами на силовой агрегат были изначально 2 клиента

    1. DAIKIN JT125BCBY1L (45.700 BTU) R22
    2. 40 Hitachi 3HP 40240BTU 403DH-64D2
    когда рассматривал между ними разница в цене была пропорциональна производительности
    На днях глянул в корзину - на 40кбту цена адски упала до 6500 грн (изначально было что-то под 9000), видать в виду бесперспективности R22 начали избавлятся от складских позиций (либо новые китайские клоны начали демпинговать)

    Цена на дайкин осталась прежней в районе 12000 грн
    Так как 12к vs 6.5к никак не коррелирует с отношением 45кбту vs 40кбту единогласно было решено брать Hitachi

    Отправили его придурки в кубовом ящике почтовой службы, видно меньшей тары не было, а самим завхозам склада впадлу было заморачиваться с коробом.

    Компрессор оказался 14го года выпуска (новый), вот думаю стоит ли в нем масло менять или пусть работает на оригинальном?
    @Demich75, что скажете по маслу?
     
  2. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Компрессор под вакуумом? тогда не заморачивайтесь с маслом.
     
  3. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    всмысле под вакуумом? новый, заправленный маслом. с заводскими резинками - затычками.
     
  4. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Если затычки резиновые утоплены по самый буртик, то с вакуумом там всё в порядке.
     
  5. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    Всем привет. Пора оживлять тему. ХОЛОДАЕТ)
    Отчет по переделке ТН да и СО в целом.

    1. Перепаял СО на гидрострелку (возможно перебдел с розмером - и поменьше бы прокатила, ну ниче будет с запасом).
    Нашел нержавеющую трубу что-то около 100мм на тело стрелки, прикупил патрубки 2-х дюймовые. На коллектора полипропиленовые тройники 63 с 32 отводом. Паял встык - кайф.
    С левой стороны подводы для источников тепла: електрокотел (заменил на нержавеющий - гниющее дерьмо - Тенко выкинул в гараж), тепловой насос 18кбту (переработанный, см. ниже), тепловой насос 40кбту (готовится к пайке), резервный твердотоп через ППТО (займусь им ближе к морозам), заменил черный расширительный бачек на нержу.
    Справа потребители тепла: теплые полы (1этаж), теплые стены (не наружные 2 этажа)

    2. Промывал систему от ржавчины и от незамерзайки - после этого решил по максимум избавиться от ржавеющей гадости (ППТО и теплые полы как-то не очень хорошо дружат с мусором в системе, взвесь рано или поздно собирается в комочки ...)

    3. Тепловой насос снял со стены, сварил постамент, какое это только удовольствие - обслуживать его на земле, а не с лестницы. Теперь и варить его вдруг что не проблема с земли (вылезет же что-то обязательно).
    Добавил обратный клапан на предконденсатор для байпасирования во время оттайки, поставил литровый ресивер после конденсатора, всю зиму о нем мечтал (то пусто то густо).
    Подключил предконденсатор к обычному бойлеру на 150 литров, сегодня потестил.
    На улице +11, ТН дает около 6.8квт, в бойлер из них уходит чтото около 1квт, при этом не зависимо от скорости циркуля - видать трубка в бойлере тонковата - давит проток. Ну меня более чем устраивает.
    КОП при +11 выходит 4.6, при +26 коп был 6 и производительность ТН 9квт
     

    Вложения:

    • 3.jpg
    • 2.jpg
    • 1.jpg
  6. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    Быстренько наваял програмку для заряда бойлера. Меряю температуру газа на входе в предконденсатор, если она выше 50 - включаю циркуль и заправляю бойлер. Походу контролирую температуру воды в\из бойлера.
    Температура газа выросла до 66 градусов, подача в бойлер при этом была 55, обратка с бойлера 27
    До этого бойлер грелся теном по ночному тарифу, и на семью из 4 человек впритык хватает до следующей заправки, теперь будет постоянно подпитываться тепленькой, можно будет и ванную принять)
     
  7. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    По поводу гидрострелки - теперь все циркули работают на минималках, некоторые заменю вообще на 25 ватники. Дельта на выходе конденсатора 4-4.5 градуса при 6квт, зря вобщем боялся перехода на стрелку, и правильно что выбрал схему со смещенным выходом.
     
  8. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    А если на предконденсатор вода 10С из бойлера?
     
  9. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    И че ему? в начале была 22, потом к 27 подошла (бойлер был полузагружен теплом)
    Если будет +10 на входе - либо выключится циркуль по просадке газа ниже 50, либо могу красным краником задавить проток так чтобы всегда шло тонко но кипяток. Обязательно проверю с +10, но у меня минимум +12 со скважины)
     
  10. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Да даже если +15С скорее всего сх...батится...
    Руками краником не на давишься.
    Или конструктивно делать чтоб на входе не ниже 20С. (Только как? Тут два противоречащих условия. 1е температура на входе допустим не ниже 20С. И для нормальной полной зарядки бойлера, с хорошим КОП забор воды на вход снизу, где она затекает холодная в бойлер.)
    Или трехходовик и желательно быстрый сервомотор.

    Интересные идеи приветствуются...
     
  11. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    В упор не понимаю, в чем проблема если в предконденсатор пойдет +10? на выходе с предкондесатора будет 38.

    Так и есть.

    @Pskovsat, что плохого в +10 на входе в предконденсаторе?
     
  12. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Площадь вашего предконденсатора? И номинальная мощность самого ТН?
     
  13. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    0.6м2

    18кбту
     
  14. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    В конце прошлого отопительного сезона было замечено неравномерное обмерзание - списал это на недостаток фреона, его чистоту, не стал заморачиваться (примерно тогда же я меня ТРВ из-за протершейся капилярки уравнивателя)

    Залил в начале этого сезона свежий фреон, поставил ресивер. Пузырей на выходе ресивера нет (неконденсируемых примесей нет)

    Поймал первое обмерзание испарителя - обмерз полосами. пару полос сантиметров по 10 чистые.
    Раньше два года такой фигни небыло, грешу на замену ТРВ. На входе в ТРВ недостатка в жидкаре нет.
    Может стоить покрутить вентиль ТРВ? Я то менял на такой же но малоли - партия от партии ...
     
  15. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.911

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.911
    Адрес:
    Одинцово
    Перегрев и переохлаждение замерьте, будет ответ на ваши вопросы. Что точно сделать, просто крутить Трв не советую.